Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» chauffe eau changement de phase home made

chauffe eau changement de phase home made#6441

14Contributeur(s)
dede021385biloutemarsfabien76Aircofrigodussspv49adelclimatisationxaviercagfroidglaglaLukycoldBobeuldopeul1dmarco
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Bobeuldopeul1 Bobeuldopeul1icon_post
D'après que j'ai pu voir c'est bien un détendeur thermostatique a égalisation de pression interne. Donc si ton évaporateur présente beaucoup de perte de charges (qui signifie une chute de pression et donc surchauffe erronée), il te faudrait un détendeur à égalisation de pression externe.

Tes organes (détendeur, compresseur, condenseur, évaporateur...) sont bien-t-il sélectionnés pour fonctionner ensemble ?


dede021385 dede021385icon_post
justement je regardais pour un detendeur TEN2, mais pas facile à trouver.
Compresseur et condenseur oui
Evaporateur, je pense que oui mais pas sur à 100%
Et le détendeur je vais changer
D'ailleurs si quelqu'un en à un d'occasion, ca m'interesse.
merci
dede021385 dede021385icon_post
Slt à tous,
j'ai fini les modifs sur l'évapo, j'ai donc un détendeur TEN à égalisation ext.
C'est que du bonheur à régler par rapport à une égalisation int.
J'ai donc une puissance frigo de 2.1kw @ -4°C.
J'obtiens donc un COP moyen de 2 jusqu'a une temp d'eau condenseur de 35°C et un COP moyen de 1.7 jusqu'a 60°C. :b
Mon SR est à 5°C et ma SC à 6°C.
Tout ça avec la vitesse mini des VMC :b
Voila c'est fini, je suis assez comptant, c'est plutôt pas mal pour un "bricolo" 8-)
@+ et merci pr les coups de pouces
biloute bilouteicon_post
bonjour,

content que tu le sois :-D

un évap plus grand t'aurais sans doute permis un meilleur rendement.

chacun ses choix ;-)

à+
agfroid agfroidicon_post
Citation : dede021385 

oui j'ai fabriqué une station de récup avec compresseur frigo + condenseur + vannes etc...
J'ai une bouteille vide qui me sert à transferer le gaz.
J'ai bien dit sonde et pas bulbe, je suis pas complétement idiot :-o
Pour régler ma SC au debut j'avais mis une sonde sortie détendeur et sortie évapo, mais comme j'ai des PDC, j'ai suprimé la sonde sortie détendeur.
J'utilise donc la relation P/T  


salut

et est ce que tu as fabriquer une autre station pour la purge de ta station de récup fait maison????? :-D
parce sinon il doit t'en restait pas mal dans le condenseur de ta station!!!

a par ça ravi que tu sois satisfait!! :=!

pas mal pour un bricolo comme tu dis!! ;-)

A+
dede021385 dede021385icon_post
Je cherche un autre évapo, mais en attendant je tourne comme ça.

En faite je laisse la station chargé, jusqu'a la prochaine récup. ;-)
dede021385 dede021385icon_post
Slt slt,
j'ai encore une interrogation :#
Pourquoi lorsque je suis en début de chauffe, eau condenseur à 20°C, j'évapore à -4°C alors que lorsque je suis en fin de chauffe, eau condenseur à 60°C, j'évapore à 5°C??
dmarco dmarcoicon_post
Salut les gars,

Je n'ai certainement pas tout suivi sur ce post, mais un truc m'étonne ...
Nous avons commencé avec cela :

Citation : dede021385 Posté : 12-04-2013 12:01
... Pour l'instant j'ai un COP moyen de 2.4 mais je pense que mon instal ne tourne pas rond!!


Pour en arriver à ceci :
Citation : dede021385 Posté : 28-04-2013 12:59
J'obtiens donc un COP moyen de 2 jusqu'a une temp d'eau condenseur de 35°C et un COP moyen de 1.7 jusqu'a 60°C. :b
Voila c'est fini, je suis assez comptant, c'est plutôt pas mal pour un "bricolo" 8-)

Donc, nous avons un COP plus bas à la fin .... qu'au départ!! ... Quel en est l' intérêt??

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
dede021385 dede021385icon_post
Slt,
c'est mon compteur de calorie thermique qui est foireux, je suis donc parti sur de mauvaises valeurs...