Salut,

Température refoulement condenseur : 44°C

Si tu parle de la sortie gaz du condenseur, tu à peux être trop de charge.

Combien tu as mis, et quel est environ la puissance frigo du compresseur.

NB:R134a à charger en liquide.
Doué en tout, Bon à rien!

Message édité par : duss / 12-04-2013 19:27

biloute bilouteicon_post
Citation : duss 

NB:R134a à charger en liquide.

Message édité par : duss / 12-04-2013 19:27

 
salut,

ah bon le r134a aussi?? c'est nouveau :-o :#

maintenant, on est à peu près tous d'accord sur le trop plein ou incondensable :-D

mais faut attendre ces infos sur le côté BP; car nous le savons, l'une ne va pas sans l'autre

à+
dede021385 dede021385icon_post
alors température air ~21°C
le compresseur fait 1.5cv
J'ai donc fait la manip de fabien76, les valeurs non pas bougé d'un pouce, j'ai donc une pression de 5.5b et une température de condenseur de 44°C.
J'ai 2 vmc en vitesse max, donc je pense que la ventil est correcte.
Le R134A ce charge en phase liquide????
Demain le regarde le DT du déshy

On ne peux pas mettre de photos?
Car j'ai les tableau de puissance de mon compresseur.

Message édité par : dede021385 / 12-04-2013 21:06

spv49 spv49icon_post
Salut,

Non, pour le R134a, il y a pas obligation de le charger en phase liquide car fluide pur donc pas de glissement.
Tu peux aussi nous donner ton DT sur l'évapo et T°/P de ta BP
dede021385 dede021385icon_post
Bonjour,
alors ce matin
au repos temp évapo ~21
Temp eau dans condenseur 17-18°C
pression 4.5b
relation r134a 20°C
Alors bon ou pas?

Pour mes temps d'évapo en fin de cycle je suis à 4-5°C sortie détendeur et 10°C sortie évapo.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut dede et bonne journee a ts
d'apres tes derniers relevée,on pourrais dire que tu as des incondensables dans ton circuit. tu as un delta de 2 a 3 k pour la relation pression/temperature. ton mano est il fiable?? gros ou petit diametre?
j'aimerai juste savoir ce que tu entend par un sous refroidissement dans les choux??? moi je comprend qu il est trop bas est ce le cas??
si oui,il faudra juste que tu decris comment tu le mesure,car a ce moment y aura contradiction entre SC et SR. si ton SR est mediocre " bas" la suechauffe ne peut etre a 6K. d autre part la presence d incondensables donne un SR plutot elevé ( par rapport a la normale).
si tu entend par la que le SR est enorme,a ce moment avec les derniers relevés que tu as donné,cela tend vers la presence d incondensable.
par ailleur tu as un delta que de 3K entrée/sortie d'eau condenseur,
mais tu parle de fin de cycle,as tu une regulation de puissance sur ton cp?? ou un systeme inverter??? ce qui expliquerais le deltat T moyen sur le condenseur.
ton circuit frigo est il doté de clapet antiretour,ou d electrovanne??
cela expliquerais aussi la presence d incondensable malgré un bon tirage au vide.
par contre ton evap est il gainé ( entre la vmc et l entrée evap)
le debit des 2 ventilo vmc est il en adequation avec le debit nominal de ton evap??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
xavierc xaviercicon_post
Citation : dede021385 

je suis nouveau sur le forum et totalement autodidacte

un compresseur de récup qui venait d'une clim à eau.

J'utilise du R134A,

Bonjour,

Une clim a eau de récup avec du R134a , j'ai un gros doute :-|
:-|
Xavier
dede021385 dede021385icon_post
Si si ct bien du r134a

J ai un gros mano apres pour sa fiabilité...
G pas de clapet ni d electrovanne et je tire au vide par la HP et BP
Si g des incondensable ma charge est donc foutu? Car mon gaz est pollué
G une petite remarque, lorsque je coupe le compresseur les pressions mettent du tps a s equilibré, comme si mon detendeur bloqué la sortie du gaz

L evaporateur je sais pas si il est dimensionné correctement par contre
Et oui la vmc est gainé pour eviter tte perte
xavierc xaviercicon_post
Citation : dede021385 

Si si ct bien du r134a

L evaporateur je sais pas si il est dimensionné correctement par contre

 

Bonjour,
Ton compresseur est au R134a ? ??
Xavier
biloute bilouteicon_post
bonjour,

l'équilibre de pression ne doit pas être rapide :paf
tant que les médiums de l'évaporateur et du condenseur ne sont pas à la même T°, les pressions ne sauraient pas être équilibrée!! SAUF naturellement si tout le FF à l'état liquide a pu se caser du côter le plus froid; et pour ce faire il faut un certain temps.

donc pour résumer vos données:

BP à ~ +4C° avec une SC de 6K dans un médium de ≃ 21°C
ce qui donne une BP qui me semble basse avec une SC correcte
la HP à 80C° ou 26 bar avec un SR de 80-44= 36K
ce qui nous donne une HP très élevée avec un SR énorme

c'est comique, il y a une contradiction énorme entre la BP et la HP, je retourne boire un café pour réveiller mon cerveau et réfléchir :-D :-D
à+