Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» chauffe eau changement de phase home made

chauffe eau changement de phase home made#6441

14Contributeur(s)
dede021385biloutemarsfabien76Aircofrigodussspv49adelclimatisationxaviercagfroidglaglaLukycoldBobeuldopeul1dmarco
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
dede021385 dede021385icon_post
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et totalement autodidacte dans le domaine du changement de phase.
A mes heures perdu, je me suis fabriqué un chauffe eau avec un compresseur de récup qui venait d'une clim à eau.
J'ai presque fini mais je coince sur une donnée.
J'ai un détendeur thermostatique, que je pense bien réglé, j'ai une surchauffe d'environ 6°C.
Par contre mon sous refroidissement lui est dans les choux.
J'utilise un échangeur à plaque SWEP qui était avec la clim à eau, donc pour moi son dimensionnement est bon.
Je vous donne mes valeurs en fin de chauffe :
Pression HP : 26b
Température entrée eau condenseur : 43°C
Température sortie eau condenseur : 46°C
Température refoulement condenseur : 44°C
J'utilise du R134A, donc d’après mon mano à 26b j'ai une valeur de 80°C
Alors pourquoi mon sous refroidissement est-il dans les choux?
Pour l'instant j'ai un COP moyen de 2.4 mais je pense que mon instal ne tourne pas rond!!
Si un spécialiste pouvait me donner des conseils je lui en serait reconnaissant
merci
biloute bilouteicon_post
bonjour,

je soupçonne la présence d'incondensable!!

que dit la BP??
le seul moyen de le savoir:

couper tout, laisser tout s'équilibrer et se mettre à T° ambiante pour ensuite contrôler la relation Pr/T°

alors, le mano et donc la HP à 26Bar c'est haut!! je me demande la T° des vapeurs de refoulement en sortie compresseur?
ça doit être trop haut!!
vu que tu as un thermomètre, contrôle un coup :#

à+

PS: comme tu n'es pas un pro,peut être que les modos vont t'envoyer là: http://www.pompesachaleurs.fr/

Message édité par : biloute / 12-04-2013 12:22

mars marsicon_post
Bonjour, comme Biloute,
est ce qu'il y a eu un bon tirage au vide/ azote/ vide?

Deshy neuf?
dede021385 dede021385icon_post
Bonjour,

La BP je suis à ~2.5bars en fin de chauffe.
oui le tuyau de refoulement compresseur est très très chaud sup à 100°C (je mesure demain car la mon ballon est chargé)
Mon voyant liquide est plein, aucunes bulles.


Tirage au vide 3 fois 2H,
test sous pression 30bars 1 nuit et le deshy est neuf.
J'ai un voyant liquide avec une bague d'indication qui indique "DRY" donc ok.

Merci pour vos réponses

dede021385 dede021385icon_post
Au repos j'ai 5.5b donc mano à ~25°C
Il fait 22 dans la pièce
Par contre le condenseur lui est encore chaud (eau chaude du ballon) donc je pense que ça influe sur le résultat?
fabien76 fabien76icon_post
tu arréte l'instalation tu fait fonctionné juste ta pompe de circulation d'eau au condenseur tu laisse 1/2 heure tu prend ta température d'eau. Tu reléve ta pression hp tu doit étre a plus ou moin 1 égale a la température d'eau si plus incondensable
mars marsicon_post
Un voyant plein n'est pas le résultat d'une bonne charge, mais indique juste la présence en quantité non négligeable de fluide. :b

Au vue" du bon tirage au vide", il semble peu probable d'incondensable, mesure quand même le DT sur le deshy.

Aussi l'echangeur à plaques n'est t'il pas surdimmensionné sur votre ballon ECS?
Sur les ballons thermodynamiques tout faits , le condenseur est dimenssionné juste pour la charge.


26bars en effet c'est trop 80°c :paf.
La brasure sur le deshy n'est t'elle pas trop chargée?, une vanne mal ouverte?, un tube pincé? l'air frais est t'il bien evacué en dehors du local?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

évap à air?

si oui, bien ventilé?

quelle T° ambiante pour tes 2,5 bar de BP?
si pas d'incondensable, trop de FF?
évidement, je ne répète pas les autres remarques déjà soumises 8-)

après le contrôle des autres possibilités, réduire la charge en FF pour diminuer cette HP et ce tant que vous avez un SR probant. dans le même temps surveillez et ajustez éventuellement la SC dans le même temps.

à+
dede021385 dede021385icon_post
Citation : mars 


Au vue" du bon tirage au vide", il semble peu probable d'incondensable, mesure quand même le DT sur le deshy.

26bars en effet c'est trop 80°c :paf.
La brasure sur le deshy n'est t'elle pas trop chargée?, une vanne mal ouverte?, un tube pincé? l'air frais est t'il bien evacué en dehors du local? 


DT sur désy c'est delta température ent/sort??
Par contre je comprend pas "la brasure sur le deshy n'est t'elle pas trop chargée"?

Y a pas de vannes, pas de tube pincé et l'air vient des VMC et sort directe vers l'extérieur après l'évapo.
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

pour DT tu as compris; delta T ou différence de Température.

soudure chargée: si c'est un déshy brasé, il peut arriver que l'on mette "un peu" trop de brasure et de ce fait quelque peu obstruer le circuit!

par contre tu ne réponds pas à aircofrigo:quelle T° ambiante pour tes 2,5 bar de BP?

pour ce qui est de l'évapo et de sa ventilation on doit être sûr que c'est bien dimensionné et bien ventilé.

suis pas sûr que le débit de la VMC soit suffisant.

à+