  Posté : 10-04-2013 19:18

Salut,

Je suis à la recherche d'abaques et qqes autres documents sur la puissance et la mise en œuvre de capteurs enterrés. (pas de forrage )

Merçi



Doué en tout, Bon à rien!

Message édité par : duss / 10-04-2013 19:18


  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 10-04-2013 22:30

J'ai trouvé ça. Site la pompe à chaleur PAC

Puissances approximatives qu'il est possible de soutirer en fonction de la nature du sol :
Sol sableux sec : 10 -15 W/m²
Sol sableux humide : 15 - 20 W/m²
Sol argileux sec : 20 - 25 W/m²
Sol argileux humide : 25 - 30 W/m²
Sol aquifère : 30 - 35 W/m²

Diamètre du PE espacement en m Tube/m² Puissance en W/m² en fonction de la nature du sol
10 15 20 25 30 35
16x20 0,30-0,35 3 3,33 5 6,66 8,33 10 11,66
19x25 0,45-0,50 2,2 4,55 6,80 9,09 11,36 13,63 15,90
26x32 0,60-0,75 1,66 6,02 9,03 12,04 15,06 18,07 21,08
Puissance en W/m


Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 10-04-2013 22:42

Je crois aussi que la pluviométrie de la région dans laquelle tu fait ton calcul joue un rôle très important dans le captage sol.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 11-04-2013 22:02

Salut,

Merci pour les infos, j'ai trouver qq doc intéressantes, des puissances, des modes de poses, mais aucune ne donne de valeurs de température de boucle. Comme le cop dépend surtout de ce paramètre, c'est ce qui m'intéresse le plus.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 11-04-2013 22:07

Citation : duss 

Salut,

Merci pour les infos, j'ai trouver qq doc intéressantes, des puissances, des modes de poses, mais aucune ne donne de valeurs de température de boucle. Comme le cop dépend surtout de ce paramètre, c'est ce qui m'intéresse le plus.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) 


Tu entend par température de boucle le régime d'eau sur les 2 boucles?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 12-04-2013 07:37

Re

J'ai dis de boucle, pas deux boucles

Température de captage.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  