Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » entrée DI akc danfoss.
Auteurentrée DI akc danfoss.
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 25-03-2013 20:37

Bonsoir,
peut on couper un meuble via une entrée DI akc et une horloge pour le weekend ?

Merci, Mel.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 25-03-2013 20:41

Bonsoir a tous

Oui tu peux le faire


@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 26-03-2013 13:39

Bonjour,
merci glagla,mais pourrais tu m'expliquer la marche à suivre.

Merci,Mel.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 26-03-2013 20:25

Bonsoir a tous

Qu'est ce que tu ne sais pas faire exactement
Brancher ton horloge ou parametrer ton entrée DI
Commence par nous dire qu'elle est le regulateur a utiliser, ensuite pourquoi mettre une horloge plutot qu'un interupteur, qu'elle type de vitrine, faut il egalement inhiber les alarmes???

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 27-03-2013 07:43

Bonjour,

il s'agit de deux trad,un boucherie et un charcuterie équipés d'un akc 115 et 116 ( deux éléments et trois éléments ).Mon client veut les couper le weekend automatiquement à l'aide d'une horloge et bien sur inhiber les alarmes.Le systeme et équipé d'une supervision mimic.Je ne pense pas que l'on puisse le faire du PC.Brancher l'horloge via le contact DI,ok,mais ensuite pour le paramétrage ,je ne sais pas trop.Puis il reste le cas des alarmes.

Merci,Mel.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 27-03-2013 11:56

Bonjour a tous

Melnibone avec mimic tu peux faire un programme horaire pour arreter ta vitrine


@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 28-03-2013 09:01

Bonjour,

merci glagla pour les infos, je vais voir avec danfoss pour la façon de faire.

Mel.

  Profil  
drag
217  
   

drag
  Posté : 28-03-2013 15:10

salut Mel
avec le mimic, tu vas sur l'akc, puis "thermostat",a droite il y a les réglages, a "jour/nuit" tu mets la valeur à 2 puis à "DT nuit K" tu mets l'augmentation de consigne que tu veux ( l'alarme augmente d'autant ).
dessous, les réglages hebdo du lundi au dimanche.
si pas d'arret le lundi , jour à 0 et nuit à 0.
etc...le début de l'augmentation est "nuit"
a plus

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 28-03-2013 19:29

bonsoir a tous

drag a tout dit, atention cependant avec un programme horaire ton client auras l'inconveniant (et toi aussi) d'avoir une virine a l'arret en cas d'ouverture exeptionnel du magasin, donc obligation pour toi de forcer le progrmme

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 28-03-2013 21:16

Bonsoir, tout à fait raison Glagla, faire attention à ça, juste le marquer sur ton bon d'intervention.Si tu as une connexion à distance fais le tranquillement la veille de ce genre de jour.


  Profil  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 29-03-2013 11:20

Bonjour,

merci pour les infos, cela est trés instructif.Dommage qu'il n'y est pas une rubrique "savoirs faires" sur le site.Nous passons énormement de temps sur des problèmes de bus,configuration (danfoss,action froid,r-system,hk-refrigération,etc......).La simplicité n'est plus de mise de nos jours!

cdlt, Mel.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 29-03-2013 12:58

Bonjour a tous

Mel de nos jours il est vrai que nos instals sont de plus en plus complexe a regler,mais on les veux de plus en plus performante egalement, il faut que l'on puisse tous faire avec, donc on n'a pas d'autre choix que de faire evoluer le materiel et par la même occasion nous avec

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
drag
217  
   

drag
  Posté : 29-03-2013 19:28

SALUT
une autre solution:
aux bornes 32 et 33 tu dois envoyer le 220v ( c'est l'AKC ON ). la, tu peux inserer un contact ( inter a clé ou horloge ). tu paramètres:
"fonction speciale", en bas a droite "reg.ent.ON"
mettre sur 1..
et c'est tout
la aussi, on n'arrete que le froid
a plus

  Profil  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 30-03-2013 09:52

Bonjour,

merci à tous pour tous ces renseignements.juste une petite question drag: est-ce que les alarmes sont inhibées en alimentant les bornes 32 et 33 ?

Cdlt, Mel.

  Profil  
Sauter à :