Index du Forum » » Pour parler de tout » » Aide pour savoir puissance d'un multiplex
AuteurAide pour savoir puissance d'un multiplex
Youpsy
3  


Youpsy
  Posté : 12-03-2013 12:53

Bonjour à tous ! Bonjour le forum !

Pour vous expliquer en bref je ne suis pas du métier... mais j'ai appris qque petit truc sur le tas depuis 1 année !!
Sinon voila mon soucis.. j'ai remarque que dans mon entreprise qui est plein renovation donc plein de nouvelles installations
ont été installée à la va vite et j'ai remarqué les transfo d'entrée du bâtiment était déjà bien surchargé..

Mon soucis est que j'ai un multiplex équipé de 4 compresseur et qui me founi 500kw de froid, actuellement il n y a qu'un compresseur
qui tourne.. ce que j'aurai voulu savoir ce qu'elle puissance froid me founi ce compresseur si il tourne seul, si 2 tourne etc...

Tout cela pour savoir si en arretant 1 ou 2 compresseur j'ai assez de puissance pour alimenter tout mes consommateurs et surtout pour
ne pas arriver un matin et que toute l'entreprise soit dans le noir parce que le tranfo a sauter...... ( un été ou les 4 compresseur tournerai a fond)

Quelqu'un pourrai il m'indiquer le moyen de procéder !! si il vous faut plus de donnée faite le moi savoir !!

Mille Merci

Message édité par : Youpsy / 12-03-2013 12:57


  Profil  
ptiseb1
85  
  

ptiseb1
  Posté : 12-03-2013 13:50

bonjours! c'est un peu "le bordel" ta question!
soit plus précis et plus claire dans ta question

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 12-03-2013 14:52

salut,
je suppose que "multiplex = centrale" et donc si je réfléchis bêtement 500kw/4 = ??? je plaisante !
En nous donnant la marque et le modèle de compresseur, on pourra peut être t'aider cela dit tu dois te présenter aussi vu que c'est ton premier post c'est le réglement du site qui l'exige. @ +


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 12-03-2013 15:41

Bonjour à tous,

Je pensais avoir vu pas mal de martiens.... mais apparement, il y a de nouveaux spéciens chaque semaine!!

Comment espèrez-vous répondre à une question pareille!? ... A moins que finalement, tout cela ne soit en réalité qu'un simple concours, basé sur un nouveau concours de la Française des Jeux!!

La marque et la référence du compresseur nous donnerait une puissance " maximale " ... à condition de connaître d'autres paramètres comme ... la température de vaporisation ( qui elle, dépend de l'utilisation que vous faites de ce compresseur ) !!

Notre nouvel ami youpy ne s'est pas encore présenté ( pour info, c'est par içi => http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12 ) et nous ne pouvons qu'espèrer y voir plus clair lorsque cette formalité sera faite!

Bref, chaque semaine amène son buzz !!! La bande passante du site va chauffer....

Allez youpy ... balances-nous un max d'infos, on t'attend de pieds fermes!!

@+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
drag
217  
   

drag
  Posté : 12-03-2013 18:01

salut
ya combien de salles a ce multiplex ?
a plus

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 12-03-2013 18:39

Salut drag,

Citation : drag 
ya combien de salles a ce multiplex ?

Pas moins de 3 salles!
En voiçi les programmes alléchants....
Salle 1 : " Pour gagner sa vie " - Film de Charlie Chaplin, sorti en 1914.
Salle 2 : Programmation ajournée ( faute de spectateur )
Salle 3 : Finalisation des travaux à l'étude.

Evidemment, les personnes de moins de 45 ans ne peuvent pas connaître!
A découvrir donc! Des amateurs??

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Youpsy
3  


Youpsy
  Posté : 12-03-2013 19:01

Dès que j'ai fini ce message, j'irai faire ma présentation !!

Pis j'ai bien pensé que ce ne serai pas aussi facile que 500/4.. dommage quoi..
Et oui j'entendait bien central en parlant de multiplex
Sinon pour revenir a mon soucis

Ce que j'aurai voulu savoir c'est la manière (calcul) et les facteurs dont j avais besoin...

Pour à répondre a vos question (dsl pour le vocabulaire utilisée)

Et fait si la machine est un chiller (marque Century) le circuit primaire (frigoporteur) fonctionne approximativement 6/9°C [glycol] et le circuit secondaire entre 9/12°C [eau]

Ce chiller sert a refroidir ~15 batterie de froid dans des UTA et une 20 de ventilo convecteur
Et sert aussi d'appoint au cas au si une installation de froid de 90 kw tomberai en panne

Donnée machine :
Type = ????U20???G4
Power input = 201.2 kw Power factor = 87.1 %
Runnig current = 333.4 A Starting Current = 440A
Qo = 522 kw Gaz : R407C

le reste de la plaquette est illisible car dégradée ( Machine sur le toit)

Donnée CP :
Marque = SEGGI - SRM SCREAW COMPESSOR (made in korea)
3.7 kw
Model = GC-?????????
Mfg no: 2912031

voila si ça peut vous aider..


Message édité par : Youpsy / 12-03-2013 19:09


  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-03-2013 19:24

Bonsoir, tu as déjà tes réponses de puissances: tu as 201.2 kw pour 522kw restitué.
Ces puissances sont les données constructeurs pour des surfaces d'échanges propres, une qualité d'huile compresseur constructeur, les filtres propre( aspi liquide huile hp, et hydraulique!),glycol au pourcentage correct, échangeur glycol/R407Cnon colmaté et machines en état de marche d'origine.
Si les références ne sont plus lisibles il y a de fortes chance que ce soit pas tous jeune, sans forcément être en mauvais état non plus
La puissance restitué par un compresseur ne veut rien dire car tu peux avoir des compresseurs de différente taille sur ta bécane et aussi des compresseurs identique à variation de puissances etc...
regarde si sur tes culasses il y a des reductions de puissance , est ce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 ou 4 variateurs sur les compresseurs, idem sur la ventil extérieure.

Sujet intérressant


  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 12-03-2013 21:07

Citation : Youpsy Ce que j'aurai voulu savoir c'est la manière (calcul) et les facteurs dont j avais besoin...

Rien ne se crée, rien ne se perd, mais ... tout se transforme !

La puissance d'une centrale frigorifique se détermine en fonction de la masse d'apports de calories que nous avons à contre-balancer!

Ces apports de chaleur sont de 3 types : par rayonnement, par convection et par conduction.
D'où les calculs complexes, repris dans un BILAN THERMIQUE qui nous donnent une puissance frigorifique à installer.

Ces calculs prennent en compte une palette d'éléments allant des parois ( nature et épaisseur ) ... les contraintes liées aux températures elles-mêmes ( 50°C à l'extérieur, mais les produits doivent rester dans une arge sanitaire stricte ) .... les élements internes qui chauffent ( machines et éclairages in-situ ? ) ... ect ... Le tout répondant à un cahier des charges précis.

Le choix de la " machinerie " est peut-être soit prévu au cahier des charges ... soit laissé à la libre proposition de l'installateur. Bref " made in korea " ou autre ... c'est en fonction du " besoin " des relations commerciales avec les importateurs et du client ( Après tout, c'est toujours lui qui est décideur concernant le budget global )!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 12-03-2013 21:37

Bonjour,

Normalement sur ton groupe sur devrait avoir une régulation qui enclenche et déclenche tes compresseurs, celle-ci te permet de maintenir ta température d'eau ici ton 6/9°C apparemment.
Si tu n'a pas de besoin en froid ton groupe va réguler et arrêter tes compresseurs inutiles, ce que tu cherche a faire actuellement en manuel.
Le problème de vouloir arrêter manuellement un ou plusieurs compresseurs va empêcher ton groupe de démarrer lorsqu'il y en aura besoin (quand les températures extérieures augmenteront, qu'il y aura plus de monde dans les locaux...) et tu te retrouvera avec des températures au dessus de 6/9°C, les gens se plaindront que la clim marche mal...etc et je te vois mal allumer et éteindre les compresseurs chaque jour dès que les températures varieront.

Si tes 4 compresseurs en marche font planter la TGBT, c'est que soit tu as un problème localisé sur ton groupe (a faire passer un spécialiste), soit que ta TGBT est trop petite (ça coute chère la puissance, les tarifs EDF aussi...) et il faudrait donc augmenter sa taille.

Le plus simple je pense a ton niveau serait d'essayer de trouver comment régule ton groupe, avec un régulateur, un thermostat, pressostat...etc et de remonter progressivement la température de ta boucle d'eau primaire afin que tu puisse maintenir par exemple 10°C avec 2 compresseurs plutôt que 5°C avec 4 compresseurs.
Ceci en faisant bien attention que cela ne te gène pas dans ta distribution ! Tes UTA, ventilo-convecteurs doivent continuer a rafraichir correctement les gens ou le matériel informatique même en plein été !

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
Sauter à :