Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» enlever 1 ui sur un tri-split?

enlever 1 ui sur un tri-split?#6241

6Contributeur(s)
agfroidAdrienfifidussmarcel11glagla
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
agfroid agfroidicon_post
salut a tous

alors voila, j'ai une collaboratrice (magasin de vente de matériel qui me fait intervenir pour ses maintenances et dépannages) donc elle a chez elle 1 tri-split mitsubishi, ref:MXZ-3A54VA E3, dessus il y a 2 ui dans 2 chambres ( 1ui par chambre ;)) de 2kw environ (j'ai pas les ref) et la 3éme qui pose souci est dans le salon/salle à manger(celle la j'ai la ref: MSZ-GA35VA E3), donc son ventilo fait un bruit monstre et son remplacement est honnèreux quand meme (+ de 400e rien que de pièce, car j'avais prévu de remplacer moteur, axe, roulement et virolle!! ne sachant pas définir d'où vent le bruit exactement) donc ça fait un peu cher et au final ça va etre galère pour moi à remplacer (je sais pas comment ça se démonte et ça à l'air trés chiant à démonter!!) bref ça m'arrange: elle me demande si c'est possible de retirer cette ui seuleument (tout en gardant celles des chambres dont elle se sert rarement, sur l'ue) et tout simplement poser un monosplit au salon!

ma question, vous l'aurez compris c'est de savoir quelle peuvent etre les conséquences qu'un tri split fonctionne sur 2 unités?
pour moi aiucune, vu que de toute façon, là, il fonctionne quasiment que sur l'unité du salon!!
par contre je me demande si au niveau régul et électronique, l'ue ne va t'elle pas détecté un défaut?
je pense à la liaison ue /ui, comment puis je la leurer? ou suffit il de la deconnecté?

ah.. oui.. j'ai oublier, d'aprés mon fournisseur mitsu, le modèle d'ui n'est plus commercialisé???? :#
pourtant ça n'a pas l'air vieux!! :-o

merci d'avance!! :-D

A+

Message édité par : agfroid / 01-03-2013 12:00

Adrien Adrienicon_post
Il suffit effectivement de la déconnecter.

Tu gagneras en puissance sur les autres UI.

Attention si il y eu un complément de charge. si tu as plus de 30 m de tubes rectifie la charge.


fifi fifiicon_post
Salut greg


Effectivement rien de plus simple, tu démontes l'unité intérieure qui te gêne et le tour est joué.
Ton unité extérieure fonctionnera uniquement pour 2 UI, elle sera surement surpuissante par rappor à sa puissance nominale et délivrera la puissance nécessaire sur les 2 UI restantes
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
agfroid agfroidicon_post
ok merci les amis!!
je m'en doutais mais je voulai pas dire à la cliente "no souci" et etre emmerdé par la suite!!
je vérifierai la charge.

A+
duss dussicon_post
Salut,

Un petit truc en plus, je sais pas si c'est valable pour MITSU, mais pour certains multis il est impératif qu'il y ai une unité raccorder sur le départ du bas.
Soit pour éviter de piéger l'huile si c'est une rampe commune, soit parcequ'il y a une dérivation de gaz chaud pour une boucle de dégivrage sous l'évapo.

Ceux qui pratique la marque pourront valider.
Doué en tout, Bon à rien!
agfroid agfroidicon_post
salut duss et merci

je vérifierai mais je crois me souvenir que l'unité du salon est sur la sortie la plus haute... :#
mais c'est pas bete en effet!! :=!

A+
marcel11 marcel11icon_post
Salut Greg
Sur Mitus elec tu peux supprimer celui que tu veux il n'y a pas de problème de retour d'huile les machine s'arrête en pompe donwn.
Vérifie ton moteur de ventillo c'est une classique chez mitsu tu le deconecte de ton ventilé (turbine) et tu le fait tournée a vide
agfroid agfroidicon_post
salut marcel,

j'ai bien essayé de démonter le ventilo (et franchement à mon avis c'est lui qui pose souci), mais j'avais pas de vus éclaté et franchement c'est galère à démonter!! rien que pour sortir le boitier avec la carte élec j'ai cassé un clips en plastique, et ensuite le moteur ventilo est pris entre 2 "bouts" de plastic, qui sont indémontable sans tout arracher (en tout cas en position sur le mur)!!
donc si la cliente veut poser une clim neuve je ne vais pas la contrarier: le client a toujours raison, surtout quand ça m'arrange!! :-D

tien au fait, est ce que quelqu'un a une vue de ces bestioles?

A+
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

oui greg et en plus une fois que tu auras recuperer cette UI tu pourras experimenter le demontage du ventilos
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
marcel11 marcel11icon_post
tu peux tomber le ventillo sans démonter l'evap il y pas de cahe a oter mais c'est faisable