simx4p4 311
| Posté : 13-02-2013 16:36
Salut à tous,
Je viens auprès de vous pour vous demander conseils !
Dans deux semaines je commence ma première installation de 4 climatisations, de 50 kW chacunes.
Armoire avec condenseur à air en toiture à plus de 3m de hauteur entre les compresseur et les condenseur.
Donc auriez quelques conseils pour cette première installation car pour une première l'envie de bien faire est présente mais avec un peu de stress :-/ |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 13-02-2013 16:49
salut simpx4p4 et bonne journée a ts
comme ca dans le vague y a aucun conseille qui vient mais il faut dire que tu ne nous facilite pas trop la tache. quel marque pour quel type de locaux? renovation ou travaux neuf? de quel type de conseille as tu le plus besoins : purement montage ou plus tot technique??? bref un peu plus de detail et les reponses ne tarderons pas a venir quand au stresse : je suis rassurer que tu soit stressé . quoi .... mais il a perdu la boule le abdel :paf
non,non pas du tout le fait d'avoir le stresse est la preuve que tu ne t en fou pas de ce que tu va entreprendre lorsque on attache de l importence a une action et qu on a envie de bien faire on a toujours le stresse.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 13-02-2013 17:35
Salut adel, merci pour ta réponse rapide !
Oui c'est vrai j'ai vraiment rien donné en indication,
Alors ce sont des clims dans des sous stations electrique, travaux neuf, armoire placé 3m plus bas que le condenseur, diametre des tuyauterie 1"
Et oui se serait plus des conseils de montage que j'aurai besoin car c'est mes premières installations ! |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 13-02-2013 18:05
re
desolé d insister mais quelle marque??? perso je ne te serais pas d un grand secoure pour le montage car je n en faitcasiment jamais. mais en terme de subtilité ou d astuce specifique a tel au tel marque je pourrais eventuellement te donner un tuyau ou 2 specifique aux marques . par exemple sur certaine armoire de clim selon le denivlé
tu doit non seulement rajouter X grammes de FF mais aussi X grammes d'huile .pour le FF nous savons ts plus au moins lorsque un appoint est necessaire mais pour l'huile c est tres rare ceux qui le savent.
je te serais plus util sur ce type d astuce et de bricole que en montage pur et dur,mais il me faut la marque ca permetra aussi a nos confreres qui sont plus agueris a l exercice du montage de te donner des conseilles specifiques a ta marque cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 13-02-2013 18:34
Oups j'ai oublié la marque, c'est du emicon, inconnue au bataillon jusqu'à aujourd'hui ! |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 13-02-2013 18:52
re
hé bien on est en plein dedans c est exactement les armoires aux quelles je pensait dans mon exemple.chez emicon il faut faire l'appoint de FF ( au SR si tu n as pas la doc pour l appoint) et chez cette marque il faut faire un appoint d'huile si le denivelé et superieur a 10m. tes armoire son avec ou sans humido???
demain je passe sur un site ou j en ai du emicon je jette un coup d'oeil sur la doc que j ai puis je te communiquerais si j y trouve qlq chose pour le montage.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
Adrien 3680 Administrateur
| Posté : 13-02-2013 19:11
Pense au moins a faire siphon contre siphon sur ton refoulement.
Pour l'appoint emicon donne peut être un indice en fonction du diamètre et de la longueur ?
|  Profil www
|
|
simx4p4 311
| Posté : 13-02-2013 20:09
Rebonsoir à tous,
Donc j'ai eu par mon contremaître le dossier des Clim
Dessus est indiqué la charge selon la longueur de tuyauterie mais aussi les siphons ! Très bonne chose je suis rassuré !
Mais par contre je ne vois pas pour l'huile comme adel le la indiqué.
Maigres toute cette doc, j'ai cette pointe de stress qui est présente! Ralala pas facile le métier de frigolo surtout quand on débute |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 13-02-2013 20:22
Bonsoir. J'ai travaillé pour emicon, chez le distributeur officiel en France en tant que metteur au point(Saint-Herblain/Nantes) , matériel anglais, que des emm.... fuite partout sur les compresseurs, et j'en passe et des meilleurs. Mais je suis peut ètre médisant, il se sont peut ètre amélioré depuis 12/15 ans, Adel pourra peut ètre nous donner un petit retour d'information à ce niveau. Oui des siphons tous les 3 m. Donc comme expliqué par Adrien. Un juste avant la remontée, un inversé avant de rentrer sur l'entrée du haut du condenseur. |  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 13-02-2013 20:34
Merci PL pour ces infos et conseils |  Profil
|
|
JCDUSS 208
| Posté : 14-02-2013 17:54
Salut,
Certain modèle préconise un clapet anti retour pour éviter que le ff viennent migrer à l'extérieure dans ton condenseur à l' arret de la machine.
Bon courage pour ta première |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 14-02-2013 18:21
salut et bonne soiree a ts
pour le clapet y a pas besoin,les armoire fonctionne en pompe down avec bouteille liquide et tt le necessaire . desolé j etait surbooké aujourd'hui mais demain j y retourne puis je jette un coup d'oeil sur la doc.
pour le rajout d'huile c est comme l'a deja dit l ami adrien c'est selon longueure et diametre tyuauterie.je te donne plus de precisions demain.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
christ59 1729 Administrateur
| Posté : 14-02-2013 18:36
salut
pump down ou pas , un clapet c'est tjrs une securite pour pas tres chers, chez nous avec le froid et les vents glaçee, le clapet est obligatoire ! Surtout que souvent les installations sont souvent surdimensionner .
bon courage
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |  Profil www
|
|
simx4p4 311
| Posté : 14-02-2013 19:37
bonsoir à tous,
Merci pour toutes ces info les gars c'est super sympa !!
Donc j'ai eu le constructeur au tel aujourd'hui, et préconisation piège a huile, clapet anti retour mais il ne m'a pas évoqué le moindre mot sur l'ajout de l'huile!!
une autre petite question, il y'a une 5eme (petite) clim qui vient s'ajouter diamètre tuyauterie 1/2 - 3/8, je doit faire un piege à huile en 1/2 mais mon fournisseur n'a pas de siphon tout fait de ce diamètre, comment procéderiez vous pour en faire un ?? |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
mars 4555 Membre averti
| Posté : 14-02-2013 21:53
pour ton syphon , tu prends un coude 1/2 45°MF , puis un 90°MF, puis un 45°FF et tu obtiens un jolie siphon
|  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 15-02-2013 10:25
Merci les gars !je vais faire comme mars me l'a expliqué |  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 21-02-2013 20:44
Bonsoir à tous,
Y'a t'il selon vous une préconisation particulière pour charger 40 kg de 410 dans une installation ??
|  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 21-02-2013 21:44
Personne ??
|  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 22-02-2013 07:31
salut et bonne journee a ts
a partir du moment que tu as fait un bon tirage au vide ( au vaccum et non pas a tant et tant d heures de tirage au vide) et si tes cp sont des scroll, tu fait ce que bon te semble .
pour aller vite chauffe tes bouteille a l'avance . ca te permettra de gagner du temps.si ton circuit contient deja du FF et que tu as la chance d avoire une vanne 1/4 de tour sur la ligne liquide et une valve a pres la vanne c est le top. tu enclenche ton ou tes cp tu ferme ta vanne 1/4 de tour a 50% ainsi le ou les cp aspirerons le liquide dans tes bouteilles que tu aura brancher au prealable sur la valve apres la vanne. de cette facon tu charge tres vite et ton cp n aura jamais de coup de liquide.maintenant si c est un scroll tu t en fou royalement de tout ca.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 22-02-2013 12:48
Merci bien adel oui se sont des scroll ! Et je peux mettre en route la clim car la mise en service se fait avec le technicien emicon ! |  Profil
|
|
Bobeuldopeul1 76
| Posté : 22-02-2013 15:43
Bonjour a tts,
il me semble qu'il n'y a pas vraiment de préconisation particulière a part de faire ta charge en phase liquide et non en phase gazeuse. A moin que tu dois vider une bouteille complette de 40kg de R410A dans ton instal tu peux le faire en phase gazeuse mais cela vas te prendre beaucoup de temps. |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 22-02-2013 17:01
Bonjour. Je ne me rappelle pas que l'on rajoutais de l’huile ? et par contre les siphons sont en principe tout en coude à 90°, si il y avait des coudes à 45°= installation refusée. |  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 22-02-2013 17:55
Merci des réponses les gars !
Et PL merci pour l'info pour les coudes a 45 ! Bon a savoir !
J'ai 40kg a chargée dans une instal donc je vais charger ce que je peux en liquide et ensuite le reste en phase gazeuse |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| |
simx4p4 311
| Posté : 23-02-2013 14:50
Salut fifi,
Comme la mise en service se fait avec un technicien d'emicon, je ne peux mettre la clim en route pour charger en liquide !
Je dois charger mes 40 kg clim à l'arrêt ! |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 23-02-2013 16:17
Bonjour. Un conseil, afin d’éviter les problèmes ultérieurs, laisser faire le technicien pour effectuer la MES, donnant la garantie du matériel, ceci est valable pour n'importe quelle marque. Si par malheur le compresseur casse à la 1er MES, ou mème plus tard d’ailleurs, et que c'est toi qui à mis le gaz, c'est pour ta pomme. Et crois moi ils ne vont pas te faire de cadeaux. Par contre c'est à ta ste de fournir le gaz, cela vous coûtera moins cher, moitié moins environ. C'est comme le complément du plein d'un véhicule en location. Donc, noter le temps et à combien de bars a été éprouvé le circuit à l'azote , le temps que le circuit à été tiré au vide , sur un circuit comme le tien cela doit ètre entre 24 à 48 H, 48 H serait le mieux . Et bien sur, le technicien va certainement te demander si l'huile de la pompe a été changée. |  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 23-02-2013 18:36
D'aprés mes responsables, c'est à moi d'intégrer le fluide dans l'installation =/
Donc je pense charger en liquide ce que je peux au niveau de la vanne départ liquide et le reste en gaz au refoulement compresseur. Arretais moi si je fais une bétise |  Profil
|
|
xavierc 1871 Membre averti
| |
simx4p4 311
| Posté : 24-02-2013 10:24
Oui oui je suis bien frigoriste,
je debute dans le metier et c'est mon tout premier montage donc je demandais quelques onseil pour éviter de faire une boulette pour ce premier gros chantier ! |  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 24-02-2013 18:37
Et étant donné que je commence, je n'ai pas encore trop confiance en moi et n'ose pas encore trop me lancer de peur de me tromper ! C'est pour cela que je viens vers vous |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 24-02-2013 19:40
salut et bonne soiree a ts.
le complement de charge c est bien a toi de le faire le tech pour la mise en route ne le fairas pas a ta place, certains peuvent te plenter la et te demendrons de reprendre RDV pour une MES ulterieure si le complement n a pas ete fait.
puisque tu n a pas le choix et que tu doit le faire a l arret, a ce moment ne te prend pas la tete,chauffe tes bouteilles a l'avance puis fait le complement en liquide ( car c est plus rapide) et sur la bp et hp. ensuite tu alimente ton EVM ou tu met ta propre bobine ( tu doit en avoir une,ainsi tes pressions vont s equilibrées avant que le gars ne procede a la MES. les scroll pour les peter avec du liquide il faut vraiment y aller. ne crain rien et prend confience en toi .
n'oublie pas que sur certain scroll tu,dés qu il y a du liquide qui es aspirer la cp s arrete de comprimer du fait que la spire mobile se separe de la spire fixe. il me semble qu ils appelent ca la compelience ou quelque chose dans le genre.
si le gars te fait chier et veux absolument que tu n es pas de liquide sur l aspi,alors tu lui demande de faire sa MES tu charge en liquide via la ligne liquide de ton armoire ,puis tu ferme a +ou- 50% ton depart liquide ( si tu as une vanne liquide qui se situe en amont de ton mano. ainsi le cp aspirera dans ta bouteille sans jamais risque les coups de liquides, puisque ton complement de FF sera oubliger de passer par le detendeur de ton armoire.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 24-02-2013 20:02
Merci adel pour ta réponse,
donc tu crois que les 40KG je pourrais les charger sans problème sans mettre la clim en foncionnement ? Rien qu'en chauffant bien mes bouteilles ?? |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 24-02-2013 20:23
MP MR simx4p4 |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 24-02-2013 20:27
En chauffant n'importe quel bouteille de fluide on fait monter la pression gentillement et ainsi la bouteille se trouve à une température supérieure à l'installation.
Le mieux pour les gros fainéants comme moi , c'est de mettre la bouteille la veille dans une chaufferie ou dans une pièce à 20°C, puis ensuite viens le décapeur, ou pour les plus impatients comme moi un coup de chalumeau et 50kg en 5minutes mais attention à la flamme (20 cm de la bouteille pas le dard dessus :paf
|  Profil
|
|
simx4p4 311
| Posté : 24-02-2013 20:29
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| |
mars 4555 Membre averti
| Posté : 25-02-2013 21:47
La ceinture chauffante pur et dur je connais pas , mon chef a des oursins dans les poches
Moi la ceinture chauffante c'est le décapeur, le flambard, et dès fois l'appareil à raclette à mémé qui tire la gueule depuis le temps, un cordon chauffant plat sur prise , bref tout ce qui chauffe, mais en général ça dure pas longtemps car ça boit trop vite avec le pétard et j'ai juste le temps de tout brancher que ça avale goulument !
Bon faut pas faire comme ça pour les novices c'est dangereux!
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 25-02-2013 23:02
la ceinture de 1000 W sur la bouteille ça depote
Ou il pompe avec sa station de recul en pusch pull ces bouteille |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 25-02-2013 23:02
la ceinture de 1000 W sur la bouteille ça depote
Ou il pompe avec sa station de recul en pusch pull ces bouteille |  Profil
|
|
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |