Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 21-12-2008 23:19
question posée par Beziat:
boinsoir
20:23 20-1286.77.39.143
jé un soucis avec un congelerateur R134a jé voudrais savoir a quelle temperature la bp doit etre pou
20:23 20-1286.77.39.143
pouvais vous me maider............
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 21-12-2008 23:23
sorry spv49, mais en domestique cela existe!!surtout après la fin du r12 et avant que le 600 arrive
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
amar 60
| Posté : 25-12-2008 14:50
met toi environ entre 0.1 a 0.2 bar
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 25-12-2008 20:19
salut,
d'abord pour beziat, je dois rectifier mon tir en effet j'ai tablé sur un delta de 10K mais en froid statique et domestique, il vaut mieux compter sur 15 à 20 K; donc évap entre -30 et -35°C ce qui donne une pression légèrement plus basse que celle que j'avais donné: entre0,66 et 0,844 barA.(-1 pour lecture sur le mano ou suivant modèle, -0,34 à -0,16)
pour amar, 1) si tu parles en barA (donc pas mano) cela nous donne une T° d'évap se situant entre -60 et -56°C pas mal mais cela m'étonnerait quand même!!;ce n'est plus un compresseur mais une pompe à vide !!
2) maintenant si tu parles en bar (donc mano), c'est trop haut car evap entre -24°C et -22°C ce qui me semble élevé pour amener les marchandises à T° voulu dans le congél.
3) à moins que tu parles en fait d'une pression de :"-0,1 à -0,2 bar" ce qui correspond à une pression absolue de 0,8 à 0,9 barA??mais alors là ta réponse n'est absolument pas claire à comprendre à partir du moment ou tu ne mets pas le "-" devant les pressions que tu donnes et de plus il vaudrait mieux (je pense) donner à ce moment là des valeurs comprises entre - 0,15 bar et -0,35 bar de manière à obtenir une T° d'évap suffisamment basse.
peux tu m'expliquer ce qui m'échappe dans ton raisonnement, car je suis pas un spécialiste en domestique et j'ai encore beaucoup à apprendre!!
bon courage à beziat et merci à Amar
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : aircofrigo / 25-12-2008 21:09
Message édité par : aircofrigo / 25-12-2008 23:32 |  Profil
|
|
TechniCool 22
| Posté : 26-12-2008 00:35
Salut à tous, pour moi vous entrez trop dans la théorie il y un moyen beaucoup plus simple , plus rapide pour mettre la bonne charge de R134a.
A voir sur la plaquette signalétique le nombre de gramme contenu dans le congel faire le vide et charger a la balance.
Croyez moi mettez le poids exact et ne vous souciez de rien. |  Profil E-mail www
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 26-12-2008 01:10
tout à fait d'accord avec toi Technicool,
c'est aussi ce que je fais!! c'est le + simple et le constructeur a tout calculé pour nous.
maintenant ce n'est pas ça que demande Beziat il voulait simplement la T° d'évap et ou la BP
comme il ne revient plus ......
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
saber 90
| Posté : 27-12-2008 22:22
par expérience les congélateurs au R 134a trouve du mal en saison d'été ! par contre ceux qui fonctionne avec du 600a donne de bonne resultat .
pour la basse pression je peux affirmer la réponse d'amar , je charge souvent des congélateurs ou il y a plus d'indication sur le nombre de gramme à ajouter !!!
lorsque le thermomètre indique -30 , le manomètre se trouve au prés du 0.2 bar !
et la température d'aspiration se situe entre 6 et 9 °c
j'aimerais bien conseiller les frigoristes au Maroc qui entre dans ce forum de faire attention au bouteille de R 134a de 1 kilos , ceux qui ont la couleur bleu avec des pingouin dessiné , ces de mauvais fréon , sa température de condensation est beaucoup plus élever même en hiver ! a mon avis ces de R22 !! |  Profil E-mail
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 28-12-2008 15:01
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 31-12-2008 00:09
ouais bin d'accord,
tout cela ne résoud pas le problème de la relation pr /T° et pour l'instant aucun de vous ne m'a donné une relation Pr T° correcte pour le R134A et notre congél!!!
moi je verrais bien une Pr - de 0,1 à -0,3bar !!qui correspond à une T° -30°C . nécessaire pour notre -20 en congél
je ne remercie pas amar qui a répondu et refuse d'approffondir son explication
je vais finir par regretter d'aider les gens surtout que le gars que j'aide ici n'interviens même pas pour trouver une solution ou une évolution à son prob!!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
| Posté : 01-01-2009 15:16
le congel travail a -20°C ; 0.1 BAR levap ne fé pas du froid il ce trouve a 0 degré a l interieure voir plus avec le temps .,pas de variation de la bp pendand la mis en route..... |
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 01-01-2009 20:21
salut,
je suppose que l'on parle du même congél que dans l'autre post?? celui réparé avec soudure à froid??
donc comme dit de l'autre côté, probable bouchon dans le circuit; déshydrateur ou capillaire obstrué
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
| Posté : 02-01-2009 13:26
OUI cé le meme appareil |
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |