Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » clim daikin inverter cp mord
Auteurclim daikin inverter cp mord
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 04-02-2013 18:28

Bonjour vendredi j ai changé un cp sur clim daikin inverter r 407
la première panne il disjoncter au différentiel générale je les desbrangé plus de problème .
on me livre un ortre cp je le monde il marche bp 0c je rendre a ma maison le client me rappel se lundi même problème il a 4 enroulement au testeur pas de deffo de masse le ventilo condenseur tourne
problème carte?
problème cp?

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
legentleman
141  
   

legentleman
  Posté : 04-02-2013 19:16

Probleme Cable

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 04-02-2013 19:20

bonsoir,

c'est quoi exactement ton problème maintenant?

le différentiel saute malgré le changement du compresseur ou c'est autre chose?

ne me dis pas que tu as osé remplacé un compresseur juste parce que quand tu le débranches le diff ne saute plus!!! et ça sans avoir tester ce compresseur et le reste au testeur d'isolation???

:paf pauvre client si c'est le cas

à+

  Profil  
ozly02
118  
   

ozly02
  Posté : 04-02-2013 19:36

bonsoir attention si carte inverter defaillante tu auras beau changer de cp elle te le <>

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 04-02-2013 19:49

oui le différentiel saute franc quand le cp veux démarrer
mon nouveau compresseur a bien marché
j ai teste les enroulement
quand j ai débranché le cp le ventilo condenseur tourne
le cp neuf pourrai avoir un défaut?
ces un split fait que du froid pas de résistance carter

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 04-02-2013 20:05

et ton split clim sans résistance de carter, vous le faites fonctionner avec quelle T° extérieure??

c'est l'hiver, la moitié des clim ne sont pas prévues pour tourner en dessous de +20°C à l'extérieur

le FF se piège à mort dans l'huile au sein du compresseur et dans le condenseur à l'arrêt vu qu'il est plus froid que l'évap; PAS l'idéal au moment de démarrer.

il faut respecter les prescriptions du constructeur, c'est la base ça . que dit le mode d'emploi de cette clim?

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 04-02-2013 20:37

ces pour une salle informatique
température exterieur 0c
il a la même a coté elle marche
clim a 7 ans
le debu la ref rx
je sais pour une clim qui tourne hiver il devrait avoir une résistante
clim en 230v
comment je mesure la sortie du cp sur la carte


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
Sauter à :