sandra 81
| Posté : 30-01-2013 20:59
On doit avoir minimun une puissance frigo de 2500kW.
Mais là,il nous reste 2730kW sur 3350kW.
Là par précaution on est entrain de voir pour louer un GEG mobile |  Profil
|
|
drag 217
| Posté : 31-01-2013 10:38
salut Sandra
c'est bien ca que tu as ?
quel est le style de détendeur ?
visiblement ca compresse bp:0b
le 407 ne passe pas quelque part
a bientot
http://www.dimena.fr/images/PDFnw.pdf |  Profil
|
|
sandra 81
| Posté : 31-01-2013 21:01
bonsoir,
oui doug c'est ça!!! |  Profil
|
|
Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 01-02-2013 19:08
Salut,
Niveau financier un groupe de location coute un bras, des milliers d'euros/jour, c'est phénoménal
Vous avez essayé de remplacer l'un des détendeurs ? on dirait un PHT, il est piloté ? Comment l'avez-vous contrôlé ? |  Profil
|
|
sandra 81
| Posté : 01-02-2013 21:41
bonsoir,
je sais Motiok mais on à pas le choix c'est ça ou des pénalitées.
Pour le détendeur c'est un thermostatique à égalisation externe.
Il à été démonté et controlé.
sandra |  Profil
|
|
TINOU 269
| Posté : 01-02-2013 22:11
Des pénalités de quoi de manque de frigories
Tu peux toujours me contacter en MP à l'agence on a une GEG de 600KW que l'on loue
Vu la distance (1km) je pense que le transport sera pas le plus couteux
Pour en revenir à ton problème je serais curieux de voir comme vous avez deja demonté ou plutot debraser une détendeur et comment vous l'avez controlé?
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous |  Profil
|
|
sandra 81
| Posté : 01-02-2013 22:59
bonsoir,
Tinou,
Des pénalitées si la frabrication s'arrete.
Ensuite c'est un Détendeur à bride .
Sur ces détendeurs tu peux remplacer Élément thermostatique, Cartouche d'orifice, Corps de détendeur avec raccord.
Pour le GEG laisse moi un mp.
SANDRA |  Profil
|
|
Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 02-02-2013 12:24
J'en ai réparé qu'un seul de groupe qui avait percé (2 condenseurs) les circuits étaient remplis d'eau et le temps de faire les travaux on avait même de la rouille a l'intérieur
Systématiquement on change les détendeurs/VEM, révision compresseur ou échange standard si semi-hermétique. Le train thermostatique doit pas couter 50 €, la mécanique du détendeur plus dans les 500 € (de ce qu'on m'avait dit).
J'ai peur que la solution de mettre un groupe de loc va devenir la solution pour les semaines/mois a venir dans l'attente que le client payerai 16 000 € pour ses 2 compresseurs, qui jusqu'à lors personne n'est sûr que le problème viendrait de là
Pour ça, je veux bien qu'on contrôle des éléments mais comment on fait pour contrôler que le bulbe du train thermostatique est toujours bon ? a l’œil ? au doigté ? a l'odeur ?
A part le couper pour savoir si du gaz en sort...
Bon courage |  Profil
|
|
sandra 81
| Posté : 03-02-2013 18:28
salut,
Le détendeur à été démonté car il est à bride.
On a remplacé les piéces démontables et contrôlé le reste (visuel) |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
sandra 81
| Posté : 04-02-2013 20:38
bonsoir les gars,
Donc finalement mon chef à sous traité la remise en service à C.........
Je suis contente ils sont toujours rien trouvés d'inormal.
Alors qu'ils avaient dit à mon chef que c'été de la rigolade!!!!!
Sandra |  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 04-02-2013 20:50
SALUT SANDRA,
ca s'apelle le complexe de supériorité, moi y en a travail dans tres tres goss boite, moi y en etre tres tres meilleur que les autres, poussez vous d'la les bricolo....le gars doit moins ramener sa fraise maintenant té
|  Profil
|
|
sandra 81
| Posté : 04-02-2013 21:01
Salut détente,
Tu as bien résumé la situation.
en plus une bricoleuse femme |  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 04-02-2013 21:02
certes, mais engageriez vous qq'un plein de doutes? |  Profil
|
|
sandra 81
| Posté : 04-02-2013 21:05
j'ai pas compris ce que t'as voulu dire frigopathe |  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| |
sandra 81
| Posté : 04-02-2013 21:31
Je ne remets pas en cause leurs capacitées mais juste les types ,ils se la pète grave hélas pour rien |  Profil
|
|
Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 04-02-2013 22:15
Après ce genre de chose ça dépend des boites, des différentes agences et des régions... heureusement que c'est pas partout comme ça^^
Et puis plus ça va plus on voit des "femmes bricoleuses", j'en vois de plus en plus dans les boites style Dalkia/Cofely, chez les clients, on en a même une en apprentissage cette année |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
sandra 81
| Posté : 06-02-2013 19:37
bonsoir les gars,
Aprés 3 jours à ce prendre la tête sur le GEG,la boite sous traité pour les réparations non toujours pas trouvé le ou les problème(s). :paf
Sandra |  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| |
sandra 81
| Posté : 10-02-2013 10:57
Bonsoir,les gars et bonne fin de week end.
Merci detente mais je me sens pas meilleur que les autres, je fais juste mon job pour le quelle on me paye.
Voili voilou pour mon GEG les gars on rien trouvé en passant une semaine à 2.
De toute façon le client à accepté le remplacement du GEG.
Sandra
|  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 10-02-2013 11:06
SALUT sandra
non! sans blagues rien trouvé????? j'arrive pas a y croire!!!! ca m'est jamais arrivé de rien trouver quitte a dormir sur place, parole de frigolo!!!
|  Profil
|
|
sandra 81
| Posté : 10-02-2013 11:11
comme j'ai dis les gars sont venus avec l'intention de torcher vite fait bien dans la journée mais sont partis vendredi la queue entre les jambes sans ce la péter. |  Profil
|
|
Motiok 1077 Membre averti
| |
jerome44 246
| Posté : 10-02-2013 18:00
Bonjour
Qu est ce que vous allez installer comme machine, avez vous déjà fait votre choix?
@+
jérôme |  Profil
|
|
sandra 81
| Posté : 10-02-2013 22:55
bonsoir,
Le client veut à cours terme le remplacement des 4 GEG .
Pour le moment tout ce que je sais c'est qu'il veut un GEG de 1500kW de puissance frigo minimun pour remplacer 2 voir 3 ancien GEG.
Mais je suis SUR d'un truc, ce sera pas AERMEC vu leur sav de M...E
sandra
|  Profil
|
|
TINOU 269
| Posté : 11-02-2013 22:07
1 groupe de 1500Kw?
Ca sent un joli skid NH3, si intéressé j'ai une petite install à te faire visiter
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous |  Profil
|
|
sandra 81
| Posté : 11-02-2013 23:30
bonsoir les gars.
pourquoi pas tinou!!! |  Profil
|
|