Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » compresseur à vis
3 pages [ 1 | 2 | 3 ]
Auteurcompresseur à vis
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 30-01-2013 20:59

On doit avoir minimun une puissance frigo de 2500kW.
Mais là,il nous reste 2730kW sur 3350kW.
Là par précaution on est entrain de voir pour louer un GEG mobile

  Profil  
drag
217  
   

drag
  Posté : 31-01-2013 10:38


salut Sandra
c'est bien ca que tu as ?
quel est le style de détendeur ?
visiblement ca compresse bp:0b
le 407 ne passe pas quelque part
a bientot
http://www.dimena.fr/images/PDFnw.pdf

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 31-01-2013 21:01

bonsoir,

oui doug c'est ça!!!

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 01-02-2013 19:08

Salut,

Niveau financier un groupe de location coute un bras, des milliers d'euros/jour, c'est phénoménal

Vous avez essayé de remplacer l'un des détendeurs ? on dirait un PHT, il est piloté ? Comment l'avez-vous contrôlé ?

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 01-02-2013 21:41

bonsoir,

je sais Motiok mais on à pas le choix c'est ça ou des pénalitées.

Pour le détendeur c'est un thermostatique à égalisation externe.
Il à été démonté et controlé.

sandra

  Profil  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 01-02-2013 22:11

Des pénalités de quoi de manque de frigories
Tu peux toujours me contacter en MP à l'agence on a une GEG de 600KW que l'on loue
Vu la distance (1km) je pense que le transport sera pas le plus couteux
Pour en revenir à ton problème je serais curieux de voir comme vous avez deja demonté ou plutot debraser une détendeur et comment vous l'avez controlé?

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 01-02-2013 22:59

bonsoir,

Tinou,
Des pénalitées si la frabrication s'arrete.
Ensuite c'est un Détendeur à bride .
Sur ces détendeurs tu peux remplacer Élément thermostatique, Cartouche d'orifice, Corps de détendeur avec raccord.
Pour le GEG laisse moi un mp.

SANDRA

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 02-02-2013 12:24

J'en ai réparé qu'un seul de groupe qui avait percé (2 condenseurs) les circuits étaient remplis d'eau et le temps de faire les travaux on avait même de la rouille a l'intérieur

Systématiquement on change les détendeurs/VEM, révision compresseur ou échange standard si semi-hermétique. Le train thermostatique doit pas couter 50 €, la mécanique du détendeur plus dans les 500 € (de ce qu'on m'avait dit).

J'ai peur que la solution de mettre un groupe de loc va devenir la solution pour les semaines/mois a venir dans l'attente que le client payerai 16 000 € pour ses 2 compresseurs, qui jusqu'à lors personne n'est sûr que le problème viendrait de là

Pour ça, je veux bien qu'on contrôle des éléments mais comment on fait pour contrôler que le bulbe du train thermostatique est toujours bon ? a l’œil ? au doigté ? a l'odeur ?
A part le couper pour savoir si du gaz en sort...

Bon courage

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 03-02-2013 18:28

salut,

Le détendeur à été démonté car il est à bride.
On a remplacé les piéces démontables et contrôlé le reste (visuel)

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 03-02-2013 19:05

Bonsoir à tous,

Citation : Motiok ... je veux bien qu'on contrôle des éléments mais comment on fait pour contrôler que le bulbe du train thermostatique est toujours bon ? a l’œil ? au doigté ? a l'odeur ? A part le couper pour savoir si du gaz en sort...


C'est une solution, en effet!
Et, sans même avoir vu une quelconque vapeur sortir du train thermostatique, on peut même te dire qu'à 100% ... qu'à ce moment là, ton détendeur fonctionnera beaucoup moins performant!!

Bon ok, je sors....

@+

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 04-02-2013 20:38

bonsoir les gars,

Donc finalement mon chef à sous traité la remise en service à C.........
Je suis contente ils sont toujours rien trouvés d'inormal.
Alors qu'ils avaient dit à mon chef que c'été de la rigolade!!!!!

Sandra

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 04-02-2013 20:50

SALUT SANDRA,

ca s'apelle le complexe de supériorité, moi y en a travail dans tres tres goss boite, moi y en etre tres tres meilleur que les autres, poussez vous d'la les bricolo....le gars doit moins ramener sa fraise maintenant té



  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 04-02-2013 21:01

Salut détente,

Tu as bien résumé la situation.
en plus une bricoleuse femme

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 04-02-2013 21:02

certes, mais engageriez vous qq'un plein de doutes?

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 04-02-2013 21:05

j'ai pas compris ce que t'as voulu dire frigopathe

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 04-02-2013 21:24

Citation : sandra 

j'ai pas compris ce que t'as voulu dire frigopathe 

salut sandra

j'ai voulu dire que si la société C.... avait eu des craintes ou des incertitudes quant a leur capacité à resoudre le pb, ton patron ne les aurait pas sollicités

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 04-02-2013 21:31

Je ne remets pas en cause leurs capacitées mais juste les types ,ils se la pète grave hélas pour rien

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 04-02-2013 22:15

Après ce genre de chose ça dépend des boites, des différentes agences et des régions... heureusement que c'est pas partout comme ça^^

Et puis plus ça va plus on voit des "femmes bricoleuses", j'en vois de plus en plus dans les boites style Dalkia/Cofely, chez les clients, on en a même une en apprentissage cette année

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 05-02-2013 20:55

Bonsoir à tous,

Citation : frigopathe certes, mais engageriez vous qq'un plein de doutes?  

D'un autre côté, si tu n'as plus aucun doute ... c'est que tu es Dieu!

Nos métiers font qu'un " doute perpétuel " est toujours bienvenu! Ca nous permet d'être en permanente recherche d'un complément d'information ( ou de formation )!
Nous sommes dans une branche où la stagnation n'est pas admise, car stopper notre avance serait prendre du retard sur la technologie qui nous entoure.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 06-02-2013 19:37

bonsoir les gars,

Aprés 3 jours à ce prendre la tête sur le GEG,la boite sous traité pour les réparations non toujours pas trouvé le ou les problème(s). :paf

Sandra

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 06-02-2013 21:04

SALUT MOTIOK

Comme quoi les femmes bricoleuses foreumeuses du sites son peut etre meilleures que les grands cadors frigoristes, avec des raisonnements logiques et réfléchis tu fait souvent aussi bien voir mieux que ces gars qui ont tout fait tout vues...
jE FELICITE LE COURAGE ET LA DETERMINATION DE SANDRA



Citation : Motiok 

Après ce genre de chose ça dépend des boites, des différentes agences et des régions... heureusement que c'est pas partout comme ça^^

Et puis plus ça va plus on voit des "femmes bricoleuses", j'en vois de plus en plus dans les boites style Dalkia/Cofely, chez les clients, on en a même une en apprentissage cette année  



  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 10-02-2013 10:57

Bonsoir,les gars et bonne fin de week end.

Merci detente mais je me sens pas meilleur que les autres, je fais juste mon job pour le quelle on me paye.

Voili voilou pour mon GEG les gars on rien trouvé en passant une semaine à 2.
De toute façon le client à accepté le remplacement du GEG.

Sandra

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 10-02-2013 11:06

SALUT sandra

non! sans blagues rien trouvé????? j'arrive pas a y croire!!!! ca m'est jamais arrivé de rien trouver quitte a dormir sur place, parole de frigolo!!!


  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 10-02-2013 11:11

comme j'ai dis les gars sont venus avec l'intention de torcher vite fait bien dans la journée mais sont partis vendredi la queue entre les jambes sans ce la péter.

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 10-02-2013 13:41

LoL

Oubliez pas de récupérer quelques pièces de rechange, ça pourra toujours servir sur les autres ^^

Message édité par : Motiok / 10-02-2013 13:45


  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 10-02-2013 18:00

Bonjour

Qu est ce que vous allez installer comme machine, avez vous déjà fait votre choix?

@+
jérôme

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 10-02-2013 22:55

bonsoir,

Le client veut à cours terme le remplacement des 4 GEG .
Pour le moment tout ce que je sais c'est qu'il veut un GEG de 1500kW de puissance frigo minimun pour remplacer 2 voir 3 ancien GEG.
Mais je suis SUR d'un truc, ce sera pas AERMEC vu leur sav de M...E

sandra

  Profil  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 11-02-2013 22:07

1 groupe de 1500Kw?
Ca sent un joli skid NH3, si intéressé j'ai une petite install à te faire visiter

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 11-02-2013 23:30

bonsoir les gars.

pourquoi pas tinou!!!

  Profil  
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 ]