Bonjour,
pourquoi est ce aussi dur d'installer un clapet anti retour apres séparateur de huile sur une centrale est se question de prix ou bien ça demande du temps ?

Message édité par : Aircofrigo / 21-01-2013 13:19


  Profil  
frigo71
345  
    
 Membre averti

frigo71
  Posté : 21-01-2013 00:52

Bonsoir ,

Où faut il installer le clapet ? sur le circuit d'huile ? sur le circuit de fluide ?

Si c'est sur le circuit fluide entre le séparateur et le condenseur ... et qu'il n'y a pas de vannes pour isoler , c'est récupération du fluide sous forme gazeuse (donc beaucoup de temps) installation du clapet et tirage au vide puis remise en route .

Par contre pendant que le fluide est dans des bouteilles de transferts fais installer des vannes (entré/sortie séparateur , entrée/sortie condenseur, entré/sortie bouteille liquide ) avec à chaque fois des prises de pressions ça coute un peu plus cher mais lors des interventions futur le client verra la différence .

bon courage .

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.

  Profil  
martel17
145  
   

martel17
  Posté : 21-01-2013 01:26

Merci bcp

  Profil  
frigo71
345  
    
 Membre averti

frigo71
  Posté : 21-01-2013 08:22

Bonjour,

Martel
Suite à ton MP, je préfère répondre sur le post, si quelqu'un à besoin d'une infos identique ou pour permettre à mes confrères d'intervenir , cela sera plus pratique .

Tu me disais que tu avais par gravité un retour de liquide dans le séparateur , il faut donc prévoir un clapet sur la ligne fluide .

Ton condenseur doit être plus haut que le séparateur si le liquide redescend...prévois par la même occasion, pendant qu'il ni y à plus de fluide , d'installer un contre siphon avant de rentrer dans le condenseur, car les clapets anti-retour finissent par fuir un jour ou l'autre (surtout au refoulement) .

Contrôle aussi si le condenseur n'est pas monté à l'envers

Bonne journée

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.