Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Problème dégivrage unité extérieure AIRWELL GC 18 RC WDI
AuteurProblème dégivrage unité extérieure AIRWELL GC 18 RC WDI
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 12-12-2008 08:26

D'un Visiteur (qui devrait s'inscrire )

Bonjour,
Une grosse épaisseur de glace se forme sur l'unité extérieure remplissant les ailettes, débordant de trois centimètres environ de chaque côté.

L'appareil ne passant pas en position dégivrage, j'ai dû le dégivrer trois fois en trois jours. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.

  Profil  www  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 12-12-2008 08:46

il faut verifier ta vanne 4 voies ,et sur les airwell on doit des fois venir mettre une resistance sur la sonde afin de la decaler dans sa valeur et enclencher plus de degivrage ,probleme tres frequent chez airwell .

A+

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
ozly02
118  
   

ozly02
  Posté : 12-12-2008 22:30

si je peux me permettre j'ai eu une panne tipique,c'etait la sonde de degiv qui etait hs ,verif la resistance homique par rapport a la temperature

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 12-12-2008 23:00

PAREIL QUE LES COPAINS... PB DE SONDE

  Profil  