Aujourd'hui j'avais un défaut d'isolement sur un cordon chauffant.... jusque la pas de probléme...

Le truc c'est qu'il avait un disjoncteur différentiel (30ma) qui ne disjoncte pas, c'est celui de tête qui disjoncte (300 ma je crois) Donc au lieu d'avoir juste les cordons disjonté, j'avais 2 chambres froide + un îlo....

J'ai fais un test du vigi de ce disjonteur et il fonctionne....

Une réponse à ce probléme ?

  Profil  www  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 10-03-2007 15:40

Bonjour,
Peut etre que je dis une betise mais bon ! pas taper, pas taper !!
Mauvaise selection du type de disjoncteur en fonction de sa courbe !!
http://www.explic.com/3810-disjoncteur.htm
http://perso.orange.fr/alain.borie/Protection%20surintensites/Protection%20surintensites.html

Sinon un pro passait par la pour confirmer ou démentir ! @ +



Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 10-03-2007 15:56

Merci Isfcer,
Donc j'avais un courbe C pour les cordons chauffants. Et si j'ai bien compris pour des cordons chauffants un courbe B est plus approprié.

  Profil  www  
bbert
21  
 

bbert
  Posté : 17-02-2008 19:56

bonjour
nouveau sur le site
vous ne parlez pas de la mème chose les courbes des disjoncteurs n'ont rien a voir avec les inter diff votre probléme de vigi est certainement du a la rapidité de detection de la fuite de courant le DGB EDF est plus rapide que le 30mA de votre installation
maintenant les DGB EDF sont de type S (sélectif) pour laisser le 30 mA faire sont boulot en premier
cordialement bruno

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 17-02-2008 20:56

Bonjour,
Je pense comme bbert, voir le doc: http://ww3.ac-poitiers.fr/cmrp/get/pdf/BCR01p.PDF
en particulier sur la vitesse de réponse d'un diff, mais c'est comme l'Icc cela parait mal maitrisé...(et moi le premier...)
On n'est pas au bout de nos peines ....
Bon courage
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire