Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » LG mono split en mode chaud
AuteurLG mono split en mode chaud
Anonyme
89  
  

Anonyme
  Posté : 28-12-2012 01:53

Bonsoir,
j'aimerai avoir une explication sur le fait que lorsque je démarre mon mono split en mode chaud il fait du chaud(température demandée 23°, température obtenue rapidement 23° pour une température extérieure de 9°) puis après environ 40/50 minutes il passe en dégivrage (pas de problème) et après redémarrage déjà la température en sortie d'UI est un peu moins chaude, après 10 à 15 minutes la température obtenue est de 20° pour une température demandée de 23°, je précise que je reste dans les mêmes conditions de température extérieure.
Ce qui me surprend c'est que si je change de mode (par exemple si je passe en mode désumidification ou en mode froid) puis je reviens en mode chaud l'UI se remet à diffuser de l'air plus chaud et la température intérieure passe rapidement à 23° pour une température demandée de 23°.
J'aimerai bien comprendre aussi merci pour vos réponses.

  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 28-12-2012 07:34

Citation : brahmma 

Bonsoir,
j'aimerai avoir une explication sur le fait que lorsque je démarre mon mono split en mode chaud il fait du chaud(température demandée 23°, température obtenue rapidement 23° pour une température extérieure de 9°) puis après environ 40/50 minutes il passe en dégivrage (pas de problème) et après redémarrage déjà la température en sortie d'UI est un peu moins chaude, après 10 à 15 minutes la température obtenue est de 20° pour une température demandée de 23°, je précise que je reste dans les mêmes conditions de température extérieure.
Ce qui me surprend c'est que si je change de mode (par exemple si je passe en mode désumidification ou en mode froid) puis je reviens en mode chaud

Quel intérêt de changer de mode ? vous voulez du chauffage ? restez en mode chauffage !
Citation : brahmma
l'UI se remet à diffuser de l'air plus chaud et la température intérieure passe rapidement à 23° pour une température demandée de 23°.


23°c atteint pour 23 °c demandé : ou est le problème ?
Si ce n'est que 23°c en chauffage c'est beaucoup... :paf 19/20°c suffisent ..
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
Anonyme
89  
  

Anonyme
  Posté : 28-12-2012 09:24

Xavierc, j'ai indiqué que la température de l'UI baisse après dégivrage et donc la température de la piece (je ne trouve pas cela normal d'autant plus que l'UI ne donne pas de chaud même si j'augmente la température souhaitée).
Exemple ce matin il fait 7 dehors, 23 demandé et 19 obtenu dans la pièce.
L'air en sortie de l'UI est à température ambiante voir un peu froid. L'UI ne réagit pas même si je demande 30 ou change de vitesse (pas normal).
Maintenant si je bascule en mode froid et revient en mode chaud (c'est un constat), j'obtiens 23 en température dans la pièce toujours pour 23 demandé. L'air en sortie de l'UI est chaud et le moteur du ventilateur réagit à la demande de changement de vitesse.
La question est :
1) Que se passe-t-il pour que l'air chaud s'arrete de soufller après dégivrage ?
2) Que se passe-t-il pour que l'air chaud se remette à souffler après un changement de mode ?
Je précise que ce changement de mode est la seule méthode trouvée afin de récupérer à nouveau de l'air chaud.
Merci

Message édité par : brahmma / 28-12-2012 09:48


  
delairemaymont
9  


delairemaymont
  Posté : 28-12-2012 10:01

bonjour
à mon avis soit un probleme de sonde soit une carte électronique defectueuse!

  Profil  
Anonyme
89  
  

Anonyme
  Posté : 28-12-2012 10:04

merci delairemaymont pour cette réponse, sonde intérieure ou sonde extérieure ? Comment les tester ?.
Je précise que le fait d'arreter la clim à la commande et de la rallumer 2 ou 3 minutes après permet également de revenir à une situation normale.

Message édité par : brahmma / 28-12-2012 10:06


  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 28-12-2012 10:06

Question bete, mais tu ne le dis pas clairement dans tes posts, l'UE fontionne aprés un dégivrage?

es ce de l'inverter?

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
delairemaymont
9  


delairemaymont
  Posté : 28-12-2012 10:10

d'accord avec Duss !
est ce que l'ue redemarre apres un degivrage?
Est ce qu'il y a un defaut d'affiché ou pas?

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 28-12-2012 10:29

Bonjour,

Citation : brahmma 
L'UI ne réagit pas même si je demande 30 ou change de vitesse (pas normal).

Votre climatisation a ses propres limites! Vous n'en ferez pas une cocotte-minute !! Votre machine est limitée ( du fait de sa construction ) à une certaine puissance.... et la puissance est toujours dépendante à une certaine quantité de fluide dans cette climatisation également, vous ne pourrez rien y faire!

Vous avez beau chipotter au règlage de votre télécommande, il y a certains paramètres auxquels vous n'avez pas accès! Si vous avez acheté une clim 12000 BTU, vous n'en ferez pas une 20000 BTU uniquement en augmentant la température sur la télécommande!!

Au redémarrage après dégivrage, le cycle s'étant inversé durant ce dégivrage, il est tout à fait normal que vous ressentiez de l'air un peu plus frais quelques instants!
C'est tout aussi normal que si vous alliez vevant l'unité extérieure ( au même moment ) ... vous ressentirez qu'elle rejette du chaud quelques instants!!

Franchement, je ne vois pas où se situe votre questionnement initial!

@+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 28-12-2012 10:31

Bonjour Brahmma , il faut rester sur le même post car il va y avoir que du LG en post clim .
Tu peux poser différentes questions sur un même post pas de soucis , car là ça va faire trois post et ça commence à faire de la route pour te rejoindre



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 28-12-2012 10:49

En première analyse et à défaur d'être devant la machine je verrais soit un manque de fluide soit un soucis sur l'electronique.
Sur du Lg j'ai déjà eu plusieurs fois la sonde extérieur sur le bas de la batterie hs mais c'est long à remplacer et j'avais un code défaut réaliste par rapport à la panne. Je dis pas que c'est ça , mais le peu de LG que j'ai eu c'était ça .
Si c'est de l'inverter la seule façon de voir la quantité de fluide c'est la pesée et là il faut un frigoriste et vous êtes partis pour les mêmes sommes annoncée auparavant.
Si c'est de l'électronique, il faut avoir le tableau des valeurs de sondes ohmique/température extérieur de chez LG et là aussi ça demande du temps pour pas être sur que ce soit ça mais faut bien vérifier quelque chose tant qu'il n'y a pas de code défaut.
La carte électronique je suis pas spécialiste en ça mais je pense qu'à l'heure actuelle votre carte fait ce qui lui est demandée avec les infos des différents capteurs.

Par contre quand vous dites que le dégivrage intervient au bout de 45 minutes pour 7°C exterieur moi je trouve ça trop court dans le sens où il ne fait super froid et que ça devrait prendre au moins 2 à 3 fois plus de temps.
Donc je reste sur mon idée de manque de fluide ou sonde extérieure batterie.

Les sondes ne sont pas trop cher mais longue à remplacer chez LG, et la facture sera similaire à quelque chose près.

Donc soit vous tentez le coup sur vos frais professionnels soit vous lachez l'affaire car il faut cumuler le temps passé à chercher des infos c'est long et pendant ce temps vous n'avez pas de solutions et pas de recherche d'un autre systeme de chauffage, plus la première facture de 130 ou 140 je sais plus , plus votre recharge de 400grs de je sais plus combien, ça commence à faire beaucoup.

Moi je vois plus comment vous aidez



  Profil  
Anonyme
89  
  

Anonyme
  Posté : 28-12-2012 10:58

duss : Oui l'UE redémarre après dégivrage et c'est un inverter, pas de code erreur ou de bips
dmarco : Le dimensionnement a été bien fait avec une visite préliminaire d'un pro donc rien à voir dans l'exposé.
Je rappelle que l'installation va avoir environ 5 ans et a très bien fonctionné 4 ans (c'est déjà ça).
Je suis d'accord sur la phrase "Si vous avez acheté une clim 12000 BTU, vous n'en ferez pas une 20000 BTU
uniquement en augmentant la température sur la télécommande!"
Mais je pense que vous vous méprenez car la question n'est pas la.
Si vous achetez une voiture qui roule à 200km/h et qu'un beau jour elle ne dépasse pas les 120Km/h dans les mêmes conditions j'espère que votre garagiste ne vous fera pas ce style de réponse.
Mars : ok je ne bouge plus de celui-ci et merci pour ce retour précis et complet.

Je viens de faire un constat qui va peut être vous aider:
J'ai remarqué que le condenseur de l'UE givre légèrement sur environ 1/8 de sa surface en partie haute. Etrangement le fait de passer en dégivrage ne fait pas fondre ce givre. Par contre en changement de mode ce givre fond.


Merci


Message édité par : brahmma / 28-12-2012 11:03



Message édité par : brahmma / 28-12-2012 11:27


  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 28-12-2012 11:38

Sur mon 3L si j'ai besoin de 1500 euros de frais pour retrouver des bonnes performance je le fais car mécanique robuste chassis métallique et le reste sui strès bien malgré l'âge,par contre une panda de 280000 je la jete!
Donc vous avez cumulez près de 300 euros de frais au minimum sur une clim qui siffle à la ventilation, problème de chauffe, ça va être du lourd la facture?
, mais encore une fois je suis pas maitre de la situation et j'ai pas votre portefeuille

Si vous voulez réparer allez y ça fera travailler quelqun, mais on vous as dit que LG n'est pas au top.

Si le confort de la clim vous va bien, installez une grande marque ( Daikin, mithsu,toshiba) et exigez une mise sous pression azote suffissement longue pour écarter le risque de fuite sur le travail accompli.
Moi je peux plus vous aider à ce niveau?

Bon courage.




  Profil  
Anonyme
89  
  

Anonyme
  Posté : 28-12-2012 12:19

Mars : Vous avez raison et encore merci pour votre aide.

  
Flashgas
25  
 

Flashgas
  Posté : 28-12-2012 14:23

Bonjour brahmma

J'ai lu le post et je rejoint mars c'est aussi mon avis un manque de fluide : unité extérieur qui givre avec difficulté a atteindre la consigne par moment . Et installation de 5 ans ( pas ancien le matériel mais une micro fuite étalé sur 5 ans donne ça )

Zéro bar absolu!

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 28-12-2012 14:55

L'inverter c'est très bien pour les économies ( reduction de puissance, montée en puissance), mais son gros inconvénient à mon goût c'est la difficulté à connaitre la charge réelle car trop d'artifices de régulation qui ne permettent pas une lecture fiable.
La seule solution la pesée et à mon sens ça devrait etre fait plus régulièrement mais les clients ne veulent ou ne peuvent pas payer ces interventions.
Rajouter du fluide sur de l'inverter à part une installation vide je vois pas comment faire

Informez nous de votre décision et bon courage dans vos affaires



  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 28-12-2012 15:21

Bonjour

Le problème c'est que notre ami a ouvert plusieurs post pour le même soucis
Un petit lien de départ: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5964&forum=13 ou tout ou presque a déja été demandé et expliqué :paf :paf


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Message édité par : fifidelasorbe / 28-12-2012 15:38


  Profil  
Anonyme
89  
  

Anonyme
  Posté : 05-03-2013 10:58

Bonjour, je reviens vers vous comme promis afin de vous faire un retour sur l'état de ma clim. J'ai donc fait intervenir un artisan, il a fait un premier diag et ma proposer:
- remplacement du moteur ventilation pour le problème de sifflement
- recherche de fuite
J'ai accepté et cela fait deux mois après son intervention que tout fonctionne vraiment très bien et dans un silence.
Conclusion:
- 120€ de moteur
- resserrage de la vanne shrader
- Appoint fluide
- nettoyage filtre et condenseur
- déplacement offert
- mise en service et contrôle du bon fonctionnement
- main d'oeuvre remisé à 5%
Le tout pour 313€

  
Sauter à :