Index du Forum » » Les constructeurs » » JPO-FROID
3 pages [ 1 | 2 | 3 ]
AuteurJPO-FROID
JPO
204  
   

JPO
  Posté : 02-03-2014 23:54

Embouteillage

[url=http://www.casimages.com/img.php?i=140303121435435657.jpg][img]http://nsa20.casimages.com/img/2014/03/03/mini_140303121435435657.jpg[/img][/url]
http://www.casimages.com/img.php?i=140303121435435657.jpg

Message édité par : JPO / 03-03-2014 00:09


  Profil  www  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 03-03-2014 11:01

salut JPO,

qu'est ce que tu utilises comme automatismes pour la marche des compresseurs??

a+

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 03-03-2014 11:52

Je parie sur CAREL.

qui c'est qui gagne le ponpon ???

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 03-03-2014 12:43

SALUT,

Moi je sais mais je le dirais pas a cloclo!!!

  Profil  
omarfroid
51  
  

omarfroid
  Posté : 03-03-2014 22:05

bonsoir JPO,

je suis bleuffé par le systeme dommage qu'il ne sapplique au pompe centrifuge chambre négative.
je suppose qu'il y'a de sécu pour eviter le trop plein de liquide canne de niveau defectueuse vanne passante ou autre probleme qui pourrais arrivé.
Bonne soirée.
je garde vos coordonées bien au chaud et transmettrais.

A+


  Profil  
omarfroid
51  
  

omarfroid
  Posté : 03-03-2014 22:30

Re JPO,
question idiote reponse ....
l'application avec une pompe n'a aucun sens ne reponds pas a cette anerie peut etre la fatigue
allez


  Profil  
JPO
204  
   

JPO
  Posté : 06-03-2014 03:57

Bonjour

Pour la régulation c'est maison
On prend une base de Horner qui est très bon qualité prix et en plus server Web qui permet une connexion a distance n'importe ou dans le monde

Et oui on a le suivit de la machine en temps réel sur Smart phone si on désire avec JPO!
Pour ce type de machine on est avec écran tactile c'est plus pratique et convivial
Notre automatisme gère tout le SKID (compresseur, variateurs sécurité T° pression TOR..., on gère aussi le V des moteur EC condenseur, on gère aussi le Détendeur pas à pas Siemens pour contrôler le niveau U Turn

Et nos machines sont blindés de sondes PT doit de gants inox un peut partout sur la machine
pour avoir une idée en général on tourne a environ sondes T° par machine ce qui permet d'avoir toutes les infos pour diagnostic précis en temps réel.

Voila sino pour les machines moins complexe on est très Carel

  Profil  www  
Clement2409
7  


Clement2409
  Posté : 06-06-2014 09:46

Bonjour à tous !

Super technologie d'Alfa Laval, et merci à JPO pour toutes son expérience partagé avec nous

Je me demandais si on pouvait connaître les vitesse de séparation du liquide, ainsi que du retour "bi-phasique" dans le U ?

  Profil  
JPO
204  
   

JPO
  Posté : 06-06-2014 10:57

Merci

On peut connaitre mais c'est très variable en fonction de la puissance régime ...

Mais on est dans des régime de vitesses "rapide" ou le principe du centrifuge peut être efficace.
Sans etre trop "rapide" pour avoir des Pertes de charges acceptable et que le principe de séparation par gravité soit efficace et que l'on est pas de pb de "mal distribution"

il y a 3 principes de séparations dans un U Turn(dont deux annoncé ci dessus), voir la video qui est super bien faite!


Mais pour répondre à ta question ce que j'ai déjà vu en vitesse c'est environ 14m/s

  Profil  www  
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 ]
Sauter à :