Frigorie 458 Membre averti
| Posté : 12-12-2012 18:58
bonsoir j'ai un congel qui durant 3 ans c'est fait oublier
on m'appelle plus rien au mano -40 r404a
coupure bp je regarde la vanne liquide je met la bobine manuelle au bruit c'est bon mais rien ne circule rien je precise que le dégivrage se fait par gaz chaud c'est
un indice qui pourra vous aider
pas de pre detente sur la ligne liquide
Ca fait vingt ans que je fais du froid mais celle la elle me restera grave je vous laisse un peu chercher
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |  Profil www
|
|
drag 217
| Posté : 12-12-2012 19:03
kotza,,, sors de ce corps
a plus |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 12-12-2012 19:49
bonsoir,
Un peu léger comme indices!
On va donc se lancer dans une " chasse à la panne en aveugle "!! Faut être attentif pour suivre les raisonnements...
Plusieurs hypothèses possibles.
BP dans les choux, on pourrait penser à une fuite! Or si le circuit est vide, il ne peut pas y avoir de prédétente ( puisque le compresseur n'a rien à compresser )! Or pour avoir une prédétente ... il faut d'abord qu'il y ait eu une compression!!
Pour avoir précisé d'il n' avait pas de prédétente ...on supposera donc que ta ligne liquide est alimentée, mais vu que ta bp est à -40°C ... et que tu nous parle d'humidité ... je dirais bouchon au filtre tamis du détendeur!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
Frigorie 458 Membre averti
| Posté : 12-12-2012 20:36
bonsoir si c'etait un manque de gaz, ou rien plus ou moins la bp aurait un peu remonte
de suite de l'humidite a la sortie du detendeur ca gele et bloque ca aurait ete trop facile et non detendeur hs non plus
j'ouvre la vanne de gaz chaud avec la bobine manuelle et la toujours rien la
Bp ne remonte pas l'electrovanne claque mais rien voila le probleme
j'ai donne presque la reponse
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |  Profil www
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-12-2012 20:36
Est ce qu'il reste réellement une bonne charge de R404a dans l'instal?
Si oui bouchon de glace dans une tuyauterie du à une infiltration d'humidité, et faut chercher la cause du au gaz chaud?
J'ai ma sucette ou pas?
|  Profil
|
|
netsu 806
| Posté : 12-12-2012 21:09
Bonsoir!
On dirait que quelque chose bloque la membrane de tes vems de l'intérieur...
Peut etre ton deshy qui s'était mis en miettes...
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 12-12-2012 21:41
salut,
si rien ne circule de la ligne liquide, vers l'aspi (entrée évapo) et si rien ne circule des gaz chauds vers l'aspi (entrée évapo), c'est que les pressions sont égales, du a l'arrêt prolongé du groupe.
seule la pression d'aspiration mesurée au compresseur différe.
Le pourquoi? Un tube d'aspi en sortie évapo, plié, rempli d'un bouchon quelconque, certainement pas de la glace car en cas d'arrêt prolongé, la glace ce serait transformée en eau.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
Frigorie 458 Membre averti
| Posté : 13-12-2012 06:56
bonjour un manque de gaz sans ouvrir difficile HP 8 BARS BP 0.5 BARS un manque de gaz les pressions se seraient egalisees plus ou moins vite, un bloc de glace dans le tuyaux d'aspi non, pour info pas de bouteille anti coup de liquide ni piege a huile
J'avais pense a un flash gaz je coupe les ventilo du condenseur j'enclenche le BP
je laisse tourner quelques minutes rien ne monte en presssion
la solution de netsu est la plus credible mais deux electrovannes auraient pu etre la panne idéale 2 ça fait beaucoup le deshy est a exclure
il y a 6 metres de tuyaux impeccable dans le voyant du compresseur apres 10mn d'arret l'huile etait vraiment au bon niveau un tuyaux abime oui mais au bout de10mn rien toujours bloque
l'instalation tournait est s'est arrettee d'un seul coup
Etant sur d'un bouchon de glace mais pas dans le detendeur je chauffe le distributeur de liquide au bruit j'ai de suite compris
J'ai extrait 15kg de gaz, chauffe mon evapo a plus de 50° ainsi que le compresseur ,tirage au vide en bp et hp
durant 2h avec deux belles pompes a vide un deshy a fort taux de déssication j'ai remis en route j'ai coupe les ventilos d'evapo pour faire descendre l'evaporation tres bas faire bien givre les tuyaux d'aspiration j'ai remis en route les ventilos d'evapo et le bruit du compresseur a change j'étais content le gaz chaud impecc
pour glacer un distributeur de liquide
sur un evapo de 12kw?? ma charge en gaz etait bonne un pressostat qui coupe a plus 0.5 bars
Peut etre quelqu'un avec une seringue aurait injecte de l'eau dans le circuit?
Moi je l'ai deja fait
pour 150€ que l'on me devait la secretaire
a relance et le client a répondu que pour 150€ le recourt couterai plus cher donc il ne payerais pas
je suis retourne pour un control sans etre au courant ma seringue dans la poche 5cl d'eau on fait l'affaire et il ne m'a jamais rappelle
frigopathe sans plaisanter avec plus de 10000 depannages on croit tous savoir tous avoir vu
ce probleme est il deja arrive a quelqu'un
le client n'a rien perdu il m'a fallut
environ 7 heures
pour quelques jours sous haute surveillance dans un mois remplacement
deshy
L'eau l'humidite est la pire cochonerie
pour un circuit frigorifique
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |  Profil www
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
duss 597 Membre averti
| Posté : 13-12-2012 19:36
Salut,
C'est pas une panne, c'est du sabotage!
Comment l'eau s'invite dans le circuit au bout de trois ans ???
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
PawnZ 10
| Posté : 13-12-2012 19:45
... peut être due à une fuite sur ta ligne d'aspiration (BP)ou de l'air aurait pu pénétrer, avec l'aide d'un forçage du pressostat BP ? |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
xavierc 1872 Membre averti
| |
Frigorie 458 Membre averti
| Posté : 13-12-2012 21:24
salut Mars ça fait 3ans RAS tant que ça fonctionne parfaitement les clients n'appellent pas
le circuit frigorifique n'a jamais ete ouvert il n'y a pas d'historique
Le pressostat coupe bien a +0.5 bars
pour marco j'aurais parie le filtre du detendeur ou une goutellette sur l'orifice
mais quand j'ai ouvert la vanne gaz chaud
la a ete ma surprise, pour la fuite de gaz
non car la quantite recuperee etait correcte
pourquoi dans le distributeur de liquide
je suis repasse ce matin c'était a -18° sur l'enregistreur c'etait parfait
bonsoir Xavier on me parle pas de clim
on evapore entre -20° et -35° le vide
je le fais sur la BP et la HP avec 2 pompes a vide et comme deshy je mets
des castels ils sont bleu et je vous dirais mieux que tous les gaz certains
contiennent dans un volume infime plus ou moins d'eau ce qui dans le temps augmenterais le risque de saturation d'un bon deshydrateur
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |  Profil www
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 13-12-2012 21:26
Citation : xavierc
Citation : PawnZ
... peut être due à une fuite sur ta ligne d'aspiration (BP)ou de l'air aurait pu pénétrer, avec l'aide d'un forçage du pressostat BP ?
Bonjour
Ou mauvais tirage au vide voir pas de tirage au vide du tout...
Une mise en service précipitée, et l'humidité se retrouve piègée au même endroit au bout de quelque temps...
Xavier
Doué en tout, Bon à rien!
Comme disait un de nos anciens président
"PUTAIN 3 ANS !!!"
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 13-12-2012 22:38
Citation : Frigorie
pour marco j'aurais parie le filtre du detendeur ou une goutellette sur l'orifice
mais quand j'ai ouvert la vanne gaz chaud
la a ete ma surprise, pour la fuite de gaz
non car la quantite recuperee etait correcte
pourquoi dans le distributeur de liquide
je suis repasse ce matin c'était a -18° sur l'enregistreur c'etait parfait.
Je n'ai pas trouvé exactement le schéma de ton installation ... mais un petit dessin qui s'en rapproche fortement.
- Je ne vois pas pourquoi tu insistes sur les effets du gaz chaud sur le détendeur .... puisqu'ils n'y passent pas!
- Tu dis avoir récupéré " une charge correcte " ... oui, certainement ( peut-être ) ... mais ce que tu oublies, c'est que le gaz que tu as récupéré est farci d'humidité!!
Donc, j'espère ( pour toi ) que tu as fait une charge neuve!! Dans le cas contraire, prends tout de suite rdv avec ton client pour dans quelques mois .... car ce phénomène risque de se reproduire!!
Pourquoi dans le distributeur? C'est tout simplement " l'endroit " par excellence où la chute de température est la plus criante!! Tu chutes à peine de hp en bp, et tes températures chutent également! L'effet vortex en plus ... BINGO! c'est LE point faible et l'endroit où le glaçage est immédiat!
- En poussant encore le vice un peu plus loin, tu te serais apperçu d'une différence de T° avant et après avoir fait sauter ce bouchon ... tout simplement parce qu'avant, tu ne réchauffait pas le liquide coincé dans ta ligne HP avant le détendeur!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 14-12-2012 18:54
Les gaz chauds doivent impérativement passer par le detendeur, puisque c'est lui qui est bouché, et que visiblement en actionnant la VEM gaz chauds, la bp du cp n'est pas remontée.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| |
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 14-12-2012 20:49
oui je me suis planté, je voulais dire entre le detendeur et le distributeur
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|