Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Info sur calibrage disjoncteur pour rac
AuteurInfo sur calibrage disjoncteur pour rac
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 03-12-2012 22:40

Messieurs bonjour
J ai un rac (rideau air chaud) qui fait disjoncter mon armoir au général ( défaut d isolement repérer et repris Ras) cependant la puissance de ce dernier est de 18kw /380v (seul info) et comme protection un disjoncteur de 32A (tetra) brancher en direct (pas de vigi) section du câble 6 mm2 . Ma question penssez vous que le calibrage de ce dijconcteur est sufisant .je m écarte du thème du forum je le sait

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 04-12-2012 00:31

Bonsoir climafri,

Les disjonctions peuvent avoir plusieurs causes.

As-tu testé les différents éléments du rac au mégaohmètre?

Quelle est la courbe du disjoncteur?

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 04-12-2012 08:27

Salut,

Tu n'a pas de pince ampéremètrique sous la main ? A vu d'oeil tu devrait tirer dans les 16 A / phase donc ton 32A devrait passer et ta section de câble aussi je pense...

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 04-12-2012 09:10

Salut à tous

Je trouve un résultat différent en prenant la formule : P= racine de 3 U I cos fi
Cos fi résistance= 1
18000= 1.732*380*1*I => I= 18000/1.732*380=> I =27.35A
La protection 32A est ok la ligne en 6mm un peu juste pour moi

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 04-12-2012 09:20

ah, on met une racine sur une résistance, c'est pas juste sur les moteurs ?

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 04-12-2012 11:58

Bonjour,

effectivement 30A sont bons.
Par ailleurs d'aprés les normes en ma possession pour le fil en 6 c'est bon dans la limite de 110ML

  Profil  www  
drag
217  
   

drag
  Posté : 04-12-2012 12:24

bonjour
d'accord avec fifi: 27A.
5A au mm2 , ca va
regarde a la pince ampérem...
a plus

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 04-12-2012 17:59

Bonsoir. Un défaut d'isolement?

Pat

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 04-12-2012 19:13

Citation : Motiok 

ah, on met une racine sur une résistance, c'est pas juste sur les moteurs ?

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  


Salut motiok

Les enroulements d'un moteur ne sont rien d'autre que des résistances, seul le cos fi change pour un moteur

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 04-12-2012 21:18

Autant pour moi ^^ça fait longtemps que j'ai pas fait de calculs

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 04-12-2012 21:43

Citation : fifidelasorbe 

Citation : Motiok 

ah, on met une racine sur une résistance, c'est pas juste sur les moteurs ?

 


Salut motiok




Les enroulements d'un moteur ne sont rien d'autre que des résistances, seul le cos fi change pour un moteur



en le disant vite les enroulements moteurs sont des selfs qui se charge en courants (ce qui correspond a l'irrusch (courant de démarrage)
et le courant n'est pas linéaire comme dans une résistance il varie en fonction du couple résistant du moteurs 



  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 05-12-2012 21:08

Merci beaucoup messieurs

Pour répondre à dmarco c'est évidement du courbe D est j ait tester au mégohmetre est je trouve une valeur inférieur à 1000 ohms . J ai une continuité entre deux phase.moi je pensait mettre un disjoncteur 50 A et ma section de câble en 10 carré mais j ai fait une erreur de calcul car je trouver 47A .j ai oublier le cos dans mon calcul

  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 05-12-2012 21:15

Merci beaucoup Fifi pour le calcul

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 06-12-2012 12:29

Citation : climafri 

Merci beaucoup Fifi pour le calcul 



De rien, ce forum est fait pour ça.
Demain c'est toi qui en aidera un autre

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Sauter à :