Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Techno-Centrale CO2-Les clapets anti-retour tarés ?
AuteurTechno-Centrale CO2-Les clapets anti-retour tarés ?
jp0065
121  
   

jp0065
  Posté : 02-12-2012 20:58

Bonjour, je suis en train d'étudier (en autoformation) un bout de schéma fluidique d'une centrale au CO2 que je ne comprends pas.

Sur la centrale CO2 on constate qu'il y a des clapets anti-retour et je crois qu'ils sont différentiels et ils sont montés en parallèle des vannes d'isolement des filtres déshydrateurs.

Sur le schéma c'est le symbole 30, c'est un clapet anti retour avec une flèche dans le sens inverse de circulation du clapet anti-retour.

Voici le bout de schéma :

http://plus.google.com/photos/114588419068487199816/albums/5817438092327367809/5817438100004937330?authkey=CMHlydaNgJ2PaQ

D'après ce que je comprends si on ferme la vanne 35 , si la pression monte trop haut, ça passe par le clapet anti-retour taré qui by-pass la vanne.

Donc le gars qui isole le filtre deshydrateur pour le changer, même en fermant les vannes , si la pression monte trop les clapets peuvent s'ouvrir et donc il peut prendre le co2 dans la tronche.

Je n'ai rien trouvé sur internet sur ces clapets anti-retour spécial CO2, aucune référence, aucune documentation technique.

Est-ce que c'est bien le fonctionnement ? A combien ils sont tarés ?



Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 22:45


  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 02-12-2012 21:17

Bonsoir jp0065,

Citation : jp0065 Sur le schéma c'est le symbole 30, c'est un clapet anti retour avec une flèche dans le sens inverse de circulation du clapet anti-retour.


La flèche t'indique le sens d'ouverture de ce clapet anti-retour ... et non l'inverse! Dans l'autre sens, le clapet est pleinement fonctionnel ( après tout, c'est son but il me semble )

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
jp0065
121  
   

jp0065
  Posté : 02-12-2012 21:42

Citation : dmarco 

Bonsoir jp0065,

Citation : jp0065 Sur le schéma c'est le symbole 30, c'est un clapet anti retour avec une flèche dans le sens inverse de circulation du clapet anti-retour.


La flèche t'indique le sens d'ouverture de ce clapet anti-retour ... et non l'inverse! Dans l'autre sens, le clapet est pleinement fonctionnel ( après tout, c'est son but il me semble )

@+

 



OK donc si je comprends bien, si le gars ferme les vannes de service du filtre déshydrateur, s'il ne purge pas son filtre, la pression dans la canalisation va monter et l'excès de pression va passer par ce clapet pour être réinjecté dans la HP. Le by-pass de la vanne c'est une sécurité CO2 ?

(Note : il y a la même chose sur les séparateurs d'huiles, la vanne d'isolement est en parallèle avec un clapet anti-retour, comme sur les filtres sur l'aspiration)



Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 21:56



Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 21:57


  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 02-12-2012 22:06

Oui si tu ferme ta vanne trop longtemps sans ouvrir le.circuit la température du liquide va augmenté jusqu'à aatteindre la température ambiante donc beaucoup de bar. Ces clapet serve juste à éviter une surppression dans le circuit. On en trouve également sur les installation traditionnelle sur les condensateur ou l'on peu isoler une.nappe. (en théorie)


moi je dit ça, je dit rien.

  Profil  
jp0065
121  
   

jp0065
  Posté : 02-12-2012 22:34

J'y vois plus clair, ce sont des clapets anti-retour classiques, je pensais que c'était des clapets tarés, car sur le schéma le symbole du clapet taré du réservoir d'huile est le même, il y a juste le numéro qui change.


Pourquoi sur les électrovannes qui dégazent le CO2 à l’extérieur de l'installation (bouteille HP et sur le circuit BP) il y a un clapet anti-retour après l'électrovanne, je trouve ça étrange car ça dégaze à l'atmosphère ?

Le bout de schéma pour illustrer : http://plus.google.com/photos/114588419068487199816/albums/5817438092327367809/5817465495003142914?authkey=CMHlydaNgJ2PaQ

On voit l'électrovanne en 20 et le clapet anti-retour en 30 qui donne vers l'extérieur

Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 22:44



Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 22:47


  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 02-12-2012 22:48

????? ... où voudrais-tu que ca dégaze d'autre???

Le CO2 est un composant naturel de l'air ambiant! Donc, aucun risque pour l'environnement lorsque ca dégaze à l'extérieur.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
drag
217  
   

drag
  Posté : 02-12-2012 22:50

salut
on utilise des danfoss mais là j'ai pas la ref. dis moi si tu la veux
tchao

  Profil  
jp0065
121  
   

jp0065
  Posté : 02-12-2012 23:05

Citation : dmarco 

????? ... où voudrais-tu que ca dégaze d'autre???

Le CO2 est un composant naturel de l'air ambiant! Donc, aucun risque pour l'environnement lorsque ca dégaze à l'extérieur.

@+

 


D'accord mais pourquoi y mettre un clapet anti-retour ? C'est bizarre à quoi il sert dans ce cas la ?

  Profil  
jp0065
121  
   

jp0065
  Posté : 02-12-2012 23:16

Citation : drag 

salut
on utilise des danfoss mais là j'ai pas la ref. dis moi si tu la veux
tchao 


Salut je veux bien une référence car je n'ai pas trouvé de doc sur les clapets anti-retour pour le CO2

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 03-12-2012 04:53

bonjour a tous

de simple clapet nrv de chez danfoss suffisent

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 03-12-2012 20:23

Ton EV de dégazage est en tuyautée sur le collecteur dit de dégazage avec les autres clapets et soupape mécanique, la présence du clapet est necessaire pour eviter un renvoi de pression des autres éléments de dégazage à contre sens de dégazage


Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 03-12-2012 20:51

Bonsoir tinou,

Citation : TINOU Ton EV de dégazage est en tuyautée sur le collecteur dit de dégazage avec les autres clapets et soupape mécanique, la présence du clapet est necessaire pour eviter un renvoi de pression des autres éléments de dégazage à contre sens de dégazage


Dans la mesure où, ce collecteur est ... de toute façon ... ouvert sur l'extérieur, je ne vois pas comment tu pourrais avoir une pression supérieure dans ce collecteur ... que dans l'installation elle-même!

Surtout que ces collecteurs sont dimensionnés en conséquence...

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 03-12-2012 21:18

C'est pour eviter de déteriorer tes vem lors de dégazage à contre pression
Car meme si tu dégazes vers l'exterieur tu excerces une contrainte de pression à contre sens sur la vem

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

  Profil  
drag
217  
   

drag
  Posté : 04-12-2012 12:19

salut
voila le lien
http://www.danfoss.com/Switzerland_French/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/Products/Detail/RA/Line-Components/Line-Components-Commercial-Refrigeration/NRVNRVH-check-valves/NRV-copper-solder-connections-straightway/020-1012/1b1487ef-b5dd-4bd7-8280-33be94c4c17c/ac82ab66-d329-422f-8ee2-df9b72b5edbf.html

bye

  Profil  
bmoumoune09
129  
   

bmoumoune09
  Posté : 12-12-2012 23:34

Salut tout le monde
si l'instal est arrêté vous pensez qu'avec la T° ambiante donc la HP augmente???
es ce que vous avez vue le diagramme enthalpique du CO2?

Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!


  Profil  