Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Codes défaut Trane rtac 250
Auteur[Résolu] - Codes défaut Trane rtac 250
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 17-11-2012 11:54

Bonjour,
Je voudrais savoir a quoi corresponds le codes "Refr ? 7108" que j'ai régulièrement sur mon groupe RTAC 250.
Il est pas sur la liste des codes défaut donné par trane.

Refr = je pense, a refroidissement.

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 17-11-2012 13:20

Salut Pierre,

Effectivement le code que tu décris je ne le trouve pas non plus
Quand tu vas dans le mode diagnostique de ton ch 530 si s'est ton cas ,tu as plus de détails pressions,temp et lecture des défauts il me semble.
Est que c'est un défaut bloquant?
Combien as tu de circuit sur ta machine?



je pense donc je me trompe
Descartes

  Profil  E-mail  
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 17-11-2012 13:22

bonjour, refr peut être refrigerant qui pourrait signifier un defaut de sonde refrigerant
As tu proceder à des releves de fonctionnement pour être sur de son fonctionnemet?
le défaut apparait il à des moments précis dans la journée?

  Profil  
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 17-11-2012 13:30

voilà un lien qui pourra aider ceux qui cherche de la doc trane:
http://doc.trane-eur.com/Marketing/CdTrane.nsf/Extranet?ReadForm

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 17-11-2012 13:32

Comme frigo 90,
je pense que que cela veux dire réfrigérant,et là cela ne correspond pas a ton code 7108 :paf
Pierre tu es sur de ton code ?

je pense donc je me trompe
Descartes

  Profil  E-mail  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 17-11-2012 23:27

Bonsoir, merci de vos réponse. Oui je suis sur du code défaut. Le groupe est composé de 2 circuits. Je le trouve souvent le matin a mon arrivé arrêté . Ce défaut coupe les 2 circuits, il va le faire pendant 3 4 jours et rien ensuite pendant une semaine. L'entretien est effectué par trame, dernier en septembre. Je vous répond de mon téléphone car j'ai des souci avec mon ordi. Je peu pas consulter ton lien frigo.

  Profil  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 18-11-2012 12:21

Bonjour,
L'interface de dialogue est un "Dyna View"
Nous n'avons constaté aucune dérive sur les relevés. L'alarme n'est pas nouvel, mais les personnel intervenant de chez trane, nous ont jamais dit a quoi ce défaut correspond!!
@: Frigo90, rien trouvé dans ton lien
Je sais pas si le défaut viens du circuit 1 ou 2 . je pense a une sonde ou une perte de communication du bus. Mais dans ce cas la, il devrais nous donner d'autre codes alarme.

  Profil  
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 18-11-2012 20:29

Pour le lien taper doc trane eur sur votre moteur de recherche.
En ce qui concerne le groupe est ce qu'il est sur du process ?
Est ce les températures extérieures sont basses?
Donne nous des détails sur les températures entrée sortie d'eau, et est ce qu' avant l'intervention le défaut apparaissait déjà?
Bon courage dans ta recherche de panne!

  Profil  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 18-11-2012 21:53

Bonsoir,
lu le lien, mais aucune réponse pour moi dedans
Je n'ai jamais vu le défaut apparaître devant moi, donc dur de donner des relevés. J'ai l'impression, je dit bien impression, que cela se produit en fin de refroidissement.
Eau glycolée a -1°C. La T° varie entre 4 et -1, entrée/sortie.
T° ext variante été/ hiver
Boucle eau glycolée avec 2 rtac; rtac 250 et rtac 200. contrôle de debit permanent sur chaque groupe.
Il y a bien longtemps que le défaut apparaît, 2 inter de chez trane depuis minimum. ( un capteur d'huile + une revision.)
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait ce défaut pour savoir ou surveiller.
Comme c'est un défaut aléatoire, c'est dur de donner des relevées. Mais nous avons constaté aucune dérive.
:paf

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 18-11-2012 22:51

Bonsoir a tous,

Logiquement lorsque tu va ds ton historique de défaut tous les paramètres sont figés au moment où ton défaut apparaît.
Peut être que cela peut t'aiguiller sur ton problème.
temp d'evap trop basse?
Inversion sonde de regulation entrée/sortie evap?
Ta concentration en glycol est elle correcte?
ou tout simplement une GTC.....
Bonne chance

je pense donc je me trompe
Descartes

  Profil  E-mail  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 26-11-2012 21:20

Bonsoir,
Lors du dernier défaut, j'ai relevé les données affiché a l’écran:

Défaut: refrdsr ? 7108
Ecran refrdsr: T° eau sortie evapo -0.2c
T° eau entrée evapo 0.3
pt consigne eau glacé actif -0.6 pt consigne lim I abs 120%

cp1a: T° huile 17.5
P huile 180kpag
p aspi 172 kpag

cp1b: T° huile 13.8
P huile 181kpag
p aspi 176kpag

cp2a: T° huile 15.3
P huile 178kpag
p aspi 174 kpag

Réfrigér: c1 c2
pression réfr cds 379 363 kpag
T° sat ref cds 14.3 13.4 c
pres refr evp 173 176 kpag
T sat ref evp -1.8 -1.5 c
T approche evp _ _
niveau liquide evap 20 28 mm

PT cons:
PT consigne eau glacé local -0.6 c
pt cons lim I 120%
différentiel de démarrage 1.5 c
différentiel d'arret 1°c
pt cons de limite condenseur 82% hpc
pt cons verrou basse T° amb -18°C
interdit basse T° amb valider
tirage au vide cp 1a,1b & 2a : non dispo
ouverture man exv c1 & c2 non dipo
verrouillage c1 et c2 non
type de décalage dévalider
return reset ratio 50%
début décalage sur retour 5.6°C
décalage max sur retour 2.8°c
rapport décalege sur air ext 10%
outdoor start reset 32.2°C
décalage max sur air ext 2.8.°

Le défaut est apparu:
25/11 a 9h41
24/11 a 6h23
18/11 a 9h02
15/11 a 17h06
14/11 a 10h41
11/11 a 7h46
9/11 a 6h22
8/11 a 4h38
6/11 a 11h01; 7h56; 4h22
4/11 a 9h24
31/10 7h31

Ils s’agit d'un groupe fonctionnant au R134a sur eau glycolé a 33% ,condenseur a air

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 26-11-2012 23:06

Je suis pas un spécialiste Trane mais ce que j'en sais , c'est que leurs connectiques posent des fois problème, donc à voir.
Vérifier toutes tes connections, ouvrir tes boitiers électriques et vérifier les états, si absence humidité, corrosion, cosses foireuses, câblage compresseur.
Resserage de tous ce qui est serrable, et passage de câbles en bon état.

Bon courage car ça à l'air pas simple ton histoire.
Si Trane ne sais pas et ne propose pas de solution je vois pas à quoi ils servent, mais c'est que mon avis d'ignare en la matière.



  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 27-11-2012 19:01

Bonsoir. Problème sur un groupe à eau glacée, défaut.? §§.?NIJHHsi vous connaissez Youpi je je sais pas, bref sans filets, et merci pour pierre56 Qui a réussit à tout incruster

Pat

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 27-11-2012 20:16

bonjour .

depuis combien de temps ton groupe était 'il arréte quand tu a relevés tout ca ?

tes temp d'huiles ne collent pas avec un groupe qui vient de s'arréter, et ta différences sur ton entrée/sortie d'eau est importante ( 0,5 °C) pour un groupe qui est arrété depuis longtemps donc sans liquide encore en évaporation dans l'évap .
le mieux a faire c'est de couper un des deux circuits et de faire un essais sur plusieurs jours pour identifier si cela viens d'un circuit en particulier


bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 28-11-2012 04:47

Bonjour,

PL: Pas compris ton message !!!

Chouchen: Quand j'ai fait mes relevés, le groupe était arrêté depuis une heure environ. Pas évident d'arrêté un circuit sur plusieurs jours.

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 28-11-2012 05:03

Bonjour Pierre,

Citation : Pierre56  Pas évident d'arrêté un circuit sur plusieurs jours.


Pas évident ... mais l'idée n'est pas si déplacée non plus! Surtout que c'est en phase de " recherche assidue de solution "

Le top serait même de mettre en stand-by une partie de l'installation, et si rien ne se passe ... disons au bout d'une semaine .... de faire la même chose avec le deuxième circuit!

En plus, ca te permettrait de voir si tu n'as pas une sonde d'un circuit qui dévie pas, et te ferait planter l'installation lorsque tout fonctionne ensemble. Bref, ca te facilite les recherches...

Mais bon, je dis ca ... je dis rien hein!! A toi de voir.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 28-11-2012 13:35

Oui je suis d'accord que le fait d’arrêter un circuit, m'aiderais dans mes recherches.
Mais je sais que j'aurais pas assez de production de froid lorsque la demande sera au plus fort. On le vois déjà lors des journée d’entretien !!!

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 28-11-2012 20:14

Salut Pierre,

Lorsque ton groupe est en défaut,la production de froid est elle suffisante ?
Donc le fait d’arrêter un seul circuit sur les 3 peut être envisageable et t'aider ds cette recherche de panne aléatoire et ainsi déterminer le ou les causes .
Reste a voir avec ton client si il est prêt a tenter cette expérience et ainsi mettre un terme a cette situation indélicate
Bon courage


je pense donc je me trompe
Descartes

  Profil  E-mail  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 29-11-2012 21:22

Bonsoir,
Nous avons reçu une réponse de chez trane;
Ils nous ont dit que c'est un défaut de logiciel !!!

A la prochaine apparition de défaut nous devons faire une coupure éléc sur la cpu.
Mais si le défaut persiste, nous devrons changer le logiciel .
Je vous tiendrez informé de l'évolution.
Je tiens a remercier tous ceux qui ont pris le temps de m'aider.

Bon week end à vous

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 30-11-2012 09:23

Salut Pierre,

-1 pour le constructeur qui à enfin pu te donner une solution après plusieurs années de "galères" :paf :paf
Monsieur TRANE a laissé je pense un peu traîner la chose ,dommage pour ton client que ne soit plus sous garantie
Mais qu'entends tu par le logiciel?
L'EPROM de la carte électronique ,ou le tech view ?
Bonne journée


je pense donc je me trompe
Descartes

  Profil  E-mail  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 30-11-2012 13:14

Bonjour,
Le client c'est nous même
Si j'ai bien compris mon supérieur, je dirais tech view . je vais lui demander confirmation la semaine prochaine car la je suis en week end


  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 30-11-2012 14:03

Bonjour pierre,

Et pourquoi Trane ne remplace-t-il pas ce logiciel defectueux à sa charge??

Lorsque c'est un défaut d'origine, comme ici ... on est pas tenu par le délai de 1 an de garantie légale!!
En automobile, par exemple, si ce type de problème intervenait ... on a un délai de 10 ans pour agir! Et tout est à la charge du fabricant, car c'est considéré comme un " vice caché "!!

Il srait peut-être temps de montrer un peu les dents envers Trane.
En général, les fabricants étouffent l'affaire en vitesse ... car si c'était judiciarisé, ca leur ferait un tort commercial non négligeable ( et à plus forte raison si ce logiciel a été distribué à l'international ).

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 30-11-2012 17:59

Citation : dmarco 

Bonjour pierre,

Et pourquoi Trane ne remplace-t-il pas ce logiciel défectueux à sa charge??
Je peux pas y répondre, ce n'est pas de mes compétence.

Lorsque c'est un défaut d'origine, comme ici ... on est pas tenu par le délai de 1 an de garantie légale!!
En automobile, par exemple, si ce type de problème intervenait ... on a un délai de 10 ans pour agir! Et tout est à la charge du fabricant, car c'est considéré comme un " vice caché "!!
C'est un groupe qui viens de fêter ses 11 ans
Il srait peut-être temps de montrer un peu les dents envers Trane.
En général, les fabricants étouffent l'affaire en vitesse ... car si c'était judiciarisé, ca leur ferait un tort commercial non négligeable ( et à plus forte raison si ce logiciel a été distribué à l'international ).

@+

 


Je vais laisser mon responsable gérer avec eux.

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 30-11-2012 20:43

étant donné l'age de la machine je suis certain que TRANE aurait eu le temps de faire les mise a jour de logiciel inévitable sur les machines de première série.
D'autant plus qu'il avait l'entretien

il ne faut pas oublié quelque chose messieurs, même le meilleur ingénieur ne vit pas dans la machine qu'il a crée et je ne m'étonne plus de voir des techniciens chevronnés et parfaitement formés a leur matériel me répondre "non la faut redemarrer, coupe le courant"

c'est comme ca, TRANE réponds a notre ami par une manip bateau qui résoudra sans doute son soucis, de la a savoir d'ou ca viens ....

bref même les meilleurs tatonnent, c'est comme ca que l'on apprend par moment


bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 04-12-2012 20:44

Bonsoir,
Nous avons fait une coupure samedi matin.
Le défaut est réapparu lundi, donc deuxième coupure.

Le défaut est apparu 3 fois ce matin :paf :paf

Donc demande d'intervention de trane .

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 06-12-2012 20:52

Salut Pierre,

Tiens nous au courant après l'intervention de TRANE

Merci



je pense donc je me trompe
Descartes

  Profil  E-mail  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 07-12-2012 21:54

Je vous tiendrez informé de la suite.
Mais depuis lundi, après la coupure, nous avons dix fois le défaut :paf :paf

  Profil  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 09-01-2013 18:26

Bonjour,
Avec du retard, je viens vous donner la suite de mon problème:
Le défaut "7108" correspond au défaut T° approche trop basse .
Le logiciel ne traduisait plus le défaut en français, il restais sur un code défaut.
Selon le technicien de trane, les T° extérieure basse aiderais a avoir le défaut.
Depuis leur passage, j'ai pas eu ce défaut
Actuellement ils font la révision annuel du groupe.

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 10-01-2013 19:34

Salut,

Merci pour l'info Pierre
Si je comprends bien le défaut 7108 c'est la sonde réfrégerant evap hs

je pense donc je me trompe
Descartes

  Profil  E-mail  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 25-01-2013 10:41

Non, apparemment ce serais plutôt l'evapo encrassé.
On descend trop bas en T° d’évaporation.
Evapo encrassé? débit pompe?
J'ai trouvé depuis une fuite sur le réseau qui pouvais faire descendre la pression de l'eau de réseau. (Garniture de pompe qui fuyais qu'en fonctionnement.)


Merci à vous pour vos conseil

  Profil  
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 26-01-2013 19:44

C'est cool de nous tenir informer de tes avancées sur cette panne!!

  Profil  