Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - pac daikin altherma
Auteur[Résolu] - pac daikin altherma
lolobou
14  
 

lolobou
  Posté : 16-11-2012 19:47

re-bonsoir
j'ai une autre question peut on controler si les moteurs ventilateur sont defectueux sur une UE ERHQ011AAV3 car j'ai remplacé les cartes A1P et A3P grillées a cause d'un orage et a la remise en service le defaut U2 est apparu j'ai voulu appeler la hotline daikin mais il été 18h10 donc trop tard je vous serais reconnaissant de m'aiguiller sur ce terrain .
cordialement


  Profil  
nicolas
88  
  

nicolas
  Posté : 16-11-2012 19:55



Chute de la tension d'alimentation électrique (180 V ou moins)
Micro-coupure de courant
Phase ouverte de l'inverter (phase T)
Câblage du circuit principal défectueux
Carte électronique inverter de l'unité extérieure défectueuse
Pièces du circuit principal endommagées

  Profil  
Sauter à :