  Posté : 16-11-2012 19:40

bonsoir,
Qui connait les clim thermoseme, j'ai un compresseur qui s'emballe et se met en securité intensité max, je pense que la carte inverter ne controle plus la variation de vitesse et je voudrai savoir s'il est possible de retrouver des pièces détachée pour cet engin
merci à tous


  Profil  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 16-11-2012 21:59

Salut
En règle général c est du hitachi, après faut retrouver la bonne ref
Bon courage

  Profil  
nicolas
88  
  

nicolas
  Posté : 16-11-2012 23:56

tu a la référence du groupe ?

  Profil  
lolobou
14  
 

lolobou
  Posté : 17-11-2012 09:22

le groupe exterieur est un SHC-7E

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 17-11-2012 17:02

bonjour ,entreprise thermoseme exite plus,met il ya une entreprise dans le département du 42 a st eteinne qui reparer les pompe a chaleur et climatisation je me rappelle plus du nom,par contre ca ressemble beaucoup a Mitsubishi Electric et hitachi

  Profil  
NOYASI
109  
   

NOYASI
  Posté : 17-11-2012 17:51

bonsoir
la difference avec le materiel hitachi et termoseme c est l autocollant donc recuperer les codes defauts hitachi(MERCI ADRIEN)et le tour est jouee

un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.

  Profil  E-mail  www  
lolobou
14  
 

lolobou
  Posté : 19-11-2012 09:12

ok je vais voir comment me procurer la carte inverter

  Profil  
nicolashercule
10  
 

nicolashercule
  Posté : 01-12-2012 14:16

Messieurs bonjour,

Je connais bien thermoseme pour avoir travaillé au siège social en tant que technicien SAV.
Le problème du SHC7E vient du compresseur, le symptome : mauvais tot de compression et sur intensite absorbé = température de soufflage anormalement basse.
Prévoir le remplacement de l'unité extérieur par un mono spilt de type RAC50 de hitachi.
Et demander une prise en charge sous garantie par hitachi car il y a eu un problème de conception pour ces groupes, en moyenne 200 modules exterieur remplacés par seme france annuellement voila....

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 01-12-2012 19:15

Bonsoir,

Un grand merci pour NICOLASHERCULE qui nous donne une info précise entre Pro



Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  