bonjour messieur

j aimerai savoir la temperature du fluide 407c en fonctionnement chaud (pac) avec les ui en consigne max (30°c)
(il ya 5 ui)

  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 13-11-2012 21:00

la temperature hp et bp
le groupe se trouve dans un local aere avec une temperature ambiante entre 18 /23°c,condensseur a air ventile,cp scroll...

sikhou

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 13-11-2012 22:23

bonsoir,

je suppose que c'est de l'inverter?

ta régul essayera (suivant les marques) d'avoir une T° de 45 à 55 °C

ta BP dépend évidemment de ta T° extérieure, 5 à 15 K en dessous.
le mieux est de voir le modèle et la doc constructeur

pour prendre des mesures, mettre demande à fond.

et aussi chercher un peu sur le site; tout ce qui est HP BP SR SC de clim a déjà été fortement débattu et surtout très bien expliqué par , entre autre, de adelclimatisation etc..

à+


  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 13-11-2012 22:24

ah autre chose,

ta question c'est pour une recherche d'emploi??


  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 13-11-2012 22:45

merci pour ta reponse et non ce n est pas pour une recherche d emploie c est juste que pas l habitude de bosser avec ce fluide.pour info ma temp du fluide est entre c zone la.ce forum sert aussi a ca: demander confirmation sur des resultats trouver.merci encor

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 14-11-2012 19:51

Bonsoir. Je n'ai pas tout compris dans ta réponse. Il faut un décodeur?
Cordialement PL

Pat

  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 14-11-2012 19:55

c est quoi que tu na pas compris.

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 14-11-2012 20:03

bonsoir,

mon allusion à la recherche d'emploi n'est pas une critique à ta question!!
c'est juste parce que ta question est dans le mauvais forum!!> recherche frigoriste< :paf

maintenant, je suis comme PL j'ai pas tout compris à ta réponse
""pour info ma temp du fluide est entre c zone la"" çà veut dire quoi??

à+


  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 14-11-2012 20:14

donc j ai un groupe froid reversible (cp scroll en tor) alimentant 5 ui fonctionnant au 407c.vanne kvr pour le condensseur (mode chaud) et vanne kvc.marque ATA aucune info sur charge frigo,aucune doc.cependant j ai reussi a reparer pluisieur fuite (le circuit est maintenant etanche) et je connait la charge frigo nominal .le probleme est que en mode chaud la hp ne monte pas plus haut que 15bars (au lieu de 19/20 bars ) et ma bp a 2bars ne cessant de chuter jusqu a la coupure bp.

  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 14-11-2012 20:21

entre c zone la veut dir entre 35 et 40°c

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 14-11-2012 20:28

bonsoir,

détendeur capillaire?
la HP chute avec la BP?

ta BP chute à combien pour couper en BP?
surtout que tu dis que le groupe (donc la BP) se trouve dans une ambiance de 18 à 23°C!!

y a t il du sous refroidissement?
y a t il une surchauffe anormalement élevée?


ensuite, tu a du réparer des fuites!! la charge en FF après cela, tu l'a fait avce du gaz neuf?
en phase liquide ou gazeuse?
ou juste un complément sur ce qui restait dans le circuit?

merci pour le complément d'info.


  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 14-11-2012 20:58

la hp reste stable a 14.5/15 bars,la bp chute progressivement (mais lentement) jusqu a 0,5 bar (valeur de coupure).pour les fuites reparer j ai vider completement l instal car 407 et j ai remis du fluide neuf.je n est pas mesurer le sous refr. mais ma surchauffe est corecte.j ai remplis en phase liquide,avec complement de charge (1kg)

  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 14-11-2012 21:52

qu en pensse tu

  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 14-11-2012 22:26

messieurs comment fair pour deplacer mon post dans le forum clim et pac??!!!

  Profil  