Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » retour Probléme carte défaut U4
Auteurretour Probléme carte défaut U4
MarcusPolux
28  
 

MarcusPolux
  Posté : 03-11-2012 10:56

désolé mais le forum est bloqué,
Hors j'ai besoin de faire la shyntèse s'il vous plaît .
Que faut 'il couper sur la carte pour acquitter sans protection temporaire en prévision de changement de carte ?
Changer les deux "pastilles vertes " permetrait il d'augmenter les chances de refaire fonctionner le froid et le chaud , la ventil tourne normalement

DROIT AU BUT

celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie

IMG_0317_640x480.jpg


  Profil  E-mail  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 03-11-2012 11:45

Bonjour. Ce que nono a expliquer sur l'autre post est, si je ne me trompe pas, à effectuer sur la carte de l'UE.
Cordialement

Pat

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 03-11-2012 11:46

Re. Couper le parasurtenseur.
Cordialement

Pat

  Profil  
MarcusPolux
28  
 

MarcusPolux
  Posté : 03-11-2012 12:03

ok ,merci 1609
Mais sagit il de deux petits fils sur LA CARTE de l'UE?
Avec un petit formulaire explicatif en anglais

MERCI

celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie

  Profil  E-mail  
MarcusPolux
28  
 

MarcusPolux
  Posté : 03-11-2012 12:07

Désolé pour le ps 1609

PL / respect

celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie

  Profil  E-mail  
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 03-11-2012 12:45

Salut,

Fait nous une photo de ta carte, et ont te diras ce qu'il faut que tu casses.

Mais attention si tu fait une boulette faudra pas dire que c'est de notre faute.

  Profil  
MarcusPolux
28  
 

MarcusPolux
  Posté : 03-11-2012 12:52

ok
Je suis pas sur place ,mais dés que possible je vous contacte avec la bête dans les mains ,
Comment on joint une photo sur le commentaire ,
Merci et @plus tard

celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie

  Profil  E-mail  
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 03-11-2012 12:55

Tu mets la photo via un hebergeur par ex: http://imageshack.us/

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 03-11-2012 15:52

Bonjour. Je crois que cela va servir à plein de personnes. Et pourquoi pas mettre cela sur les codes défauts?
A vous les modos, est-ce possible?
Cordialement

Pat

  Profil  
Adrien
3679  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 04-11-2012 19:26

evidement c'est possible


  Profil  www  
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 04-11-2012 22:04

A mon avis notre amis, ne reviendra pas nous voir.

Enfin du moins il est pas pressé.

  Profil  
MarcusPolux
28  
 

MarcusPolux
  Posté : 05-11-2012 00:05

Bon les gars ,
Je suis pas du genre à abandonner ,
en plus l'om rejoint le PSG , tout est indiqué pour qu'on dépanne ça tranquile.
Demain je prends une photo de la carte ue FBQ35B7V1 et si on tombe tous d'accord , je coupe ces fils de parasurtenseur et on se boit un bon pastaga devant les "meilleurs moments de JPP" en DVD
A tchao bonsoir

celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie

IMG_0317_640x480.jpg


  Profil  E-mail  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 05-11-2012 21:55

Prob :
Alim 3 ph 400v
_Coupure du neutre sur le départ clim.
_Présence phase sur les borniers unité ext et int
_Fusible carte UI hs remplacé
_Depuis défaut U4 et seul ventil tourne et est pilotable
_Régime de neutre TT donc certainement présence 230 entre phase et terre et non pas 400 comme indiqué précédament
Les conseils seront les biens-venus ,merci d'avance


 



  Profil  
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 06-11-2012 17:53

Bonjour,

Je ne vois pas de quoi il s'agit, sa resemble au bouton reset du groupe.

Mais c'est pas cette photo la qu'il nous faut, il nous faut la photo ou l'on vois les composants.

Donnez nous la référence du groupe également.

Arnaud

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 06-11-2012 18:15

Bonsoir. C'est vrai que l'on ne vois pas très bien, mais je crois que c'est une marche forcée shunt avec un tournevis entre deux. Fils. Pour finaliser avec le parasurtenseur. Je vais demander un envoi d'une photo de la part d'un modo car je ni arrive pas.
Il suffit de couper les deux petits trucs bleu ou noir sur la carte mère.
Cordialement PL

Pat

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 06-11-2012 18:37

Bonsoir à tous

deux photos de varistance ou varistor

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

varistance.jpg

varistor.jpg


  Profil  
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 06-11-2012 18:39

Exactement, ont peux pas mieux expliquer.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 06-11-2012 18:48

Re

Pour pouvoir faire repartir la clim, on coupe les deux pattes du composant et comme je le disais sur un post précédent avec un fer à souder on peut remplacer facilement le varistor
On coupe le disjoncteur bien sûr avant toute intervention sur la platine....

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
MarcusPolux
28  
 

MarcusPolux
  Posté : 06-11-2012 19:07

Ok , je pensais qu'une action sur le reset referait partir la clim .
Mais je vais écouter les conseils :
Changement des varistances vertes chez moi .
Ca coute rien et ça suit la procèdure du forum .
Dés que possible ,j'en ai un d'avance
qq peut il me dire dans quelles circonstances on reset ?
MERCI pour le suivi
Cordialement

celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie

  Profil  E-mail  
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 06-11-2012 19:13

Erreur de ma part il ne s'agit pas d'un reset mais du bouton Pump down ( permet de ramener tout le fluide frigo dans le groupe pour une intervention sur l'UI ou la tuyauterie.

  Profil  
MarcusPolux
28  
 

MarcusPolux
  Posté : 06-11-2012 22:58

Merci mono pour tes précisions.
Merci en général pour la qualité des réponses.
Je fais le test bientôt et je rend compte

celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie

  Profil  E-mail  