Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » SANYO COUPLE A DU MECATHERM
AuteurSANYO COUPLE A DU MECATHERM
imecom
233  
   

imecom
  Posté : 02-11-2012 18:45

bonjour,

j'ai une panne bizarre sur un sanyo(ref:spw-cr484gvh56b)et module hydrolyque macatherm 14.alimentant un plancher chauffant.
lorsque je coupe le jus,et le remet ma pac chauffe normalement jusqu'a la consigne,puis elle s'arrete et redemarre jamais alors que le thermostat demande bien le demarrage(flamme active sur le thermostat deportee)et soleil entouree d'un rond dans le groupe interieur(sigle qui veut dire en attente chauffage).
de quoi ca peut provenir?
A NOTER qu'on a rien touchee et que ca marchait normalement l'an dernier.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 02-11-2012 18:53

Salut

Temporisation ou anti court cycle hs

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 02-11-2012 19:24

salut comme dit fifidelasorbe ta une temporisation ou ta probleme o niveau de ta regulation

  Profil  
imecom
233  
   

imecom
  Posté : 02-11-2012 21:24

salut,
dans le cas ou vous avez raison
ca veut dire qu'il faut remplacer la carte de regulation?
MERCI

  Profil  
Sauter à :