Index du Forum » » Pour parler de tout » » eau gycolée(antigel quantité )Mono Propylène Glycol
Auteureau gycolée(antigel quantité )Mono Propylène Glycol
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 26-10-2012 20:12

salut tout le monde
je doit fair la mise en route d une geothermie vertical ,pompe a chaleur,j'ai 450 litres d eau dans les tuyaux de l exterieur j aimerai savoir la quantité de gycool pour ateindre -20°c en gycole (comment fair le calcul)

Mono Propylène Glycol


NET GEL SANIT REF 3545


Concentration % Densité à 20°C Protection en °C
50 1.033 -34
40 1.027 -22
30 1.020 -15


Liquide couleur rouge.
- Densité 1,045.
- pH. 8 ;5 -9

merci d'avance

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 26-10-2012 20:24

Salut!!!

Si tu as déja acheté du glycol pur, demande à ton vendeur de te fournir le tableau récapitulatif qui te donera le % de produit à mettre (En volume, de mémoire autour de 33% pour -18/-20)

L'idéal et le plus sûr est quan même un réfractometre qui te permettra de visualiser et vérifier le degré de protection de ton mélenge.

Tu peux aussi te le faire livrer mélangé et prêt à l'emploi.

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 26-10-2012 20:26

bonsoir,

tu ne donnes pas la réponse dans ta question là??

pour -22°C c'est 40% c'est écrit dans ce que tu nous donnes

soit à+

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 26-10-2012 20:28

Citation : Aircofrigo 

bonsoir,

tu ne donnes pas la réponse dans ta question là??

pour -22°C c'est 40% c'est écrit dans ce que tu nous donnes

soit à+  


Oui tien, c'est vrai j'avais mal lu!! LOL

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 26-10-2012 20:51

d"apres mon fournisseur il me faudrai 3 bidons de 20litres,ca me parait vraiment limite

60litres de Propylène Glycol pour 450 litres,je pense que c est pas asser

merci

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 26-10-2012 21:16

Salut,

Surtout que 20% de 450 litres fait 90 litres

  Profil  E-mail  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 26-10-2012 22:01

Salut

Je veux pas etre moqueur mais les math de base c'est pas ton truc

Donc à la louche

40% pour -22°c
4.5x100 dans 450
donc 4.5x40=160litres

J'ai bien dit "à la louche" pour les chipoteurs

Au fait le rose c'est du MONOPROPYLENE-GLYCOL, moins bien que le jaune MONO-ETHYLENE mais moins nocif pour l'environement.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 27-10-2012 03:35

Citation : duss 


Au fait le rose c'est du MONOPROPYLENE-GLYCOL, moins bien que le jaune MONO-ETHYLENE mais moins nocif pour l'environement.

bah c'est ça aussi !!!! 



Salut Duss , désolé mais il n'y a rien de garantie quant a la couleur, j'ai vu du MEG rose et du MPG rose chez le même fournisseur ,
j'ai vu du bleu, du vert et même du transparent

donc NE PAS SE FIER A LA COULEUR , seul une éventuel analyse permet de savoir ce que contient le réseau , pour le taux présent dans le circuit il y a bien sur le réfractomètre

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 27-10-2012 05:45

Bonjour duss,

Citation : duss Donc à la louche

40% pour -22°c
4.5x100 dans 450
donc 4.5x40=160litres

J'ai bien dit "à la louche" pour les chipoteurs


Avec une grosse louche alors!
Parce que chez moi... 4,5X40 ... ca fait 180 litres ( et non 160 )!

1 bidon de 20L de plus quoi!!

@+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 27-10-2012 08:47

Bonjour. pour airco, pour une protection de -20,-22 donc 180 l de glycol.
Cordialement PL

Pat

  Profil  
Axutil
100  
   

Axutil
  Posté : 27-10-2012 08:54

Salut,

J'ai le tableau d'utilisation du fabricant sous les yeux. Il te faut exactement 157.50 L pour ton réseau à -20.
Bon courage.

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 27-10-2012 09:31

SALUT

Ouais c'est la loose pour moi j'ai oublié le 0.5x40 :paf

Pour la couleur c'est vrai que je generalise un peu,j'ai déjà eu d'autre couleur pour le MEG, mais du MEG rose c'est de l'abus!




Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 27-10-2012 09:54

Citation : spv49 

Salut,

Surtout que 20% de 450 litres fait 90 litres  

Salut,
Pour ne pas se tromper, rien de tel que le produit en croix:
40%= 40litres de MEG pour 100 litres
d'eau.
450 litres d'eau = ? de MEG
450 X 40 = 18000 divisé par 100 = 180 litres


  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 27-10-2012 10:05

Citation : avanlar 

d"apres mon fournisseur il me faudrai 3 bidons de 20litres,ca me parait vraiment limite

60litres de Propylène Glycol pour 450 litres,je pense que c est pas asser

merci 

En tous cas ton fournisseur n'est pas très fiable car la on est plus sur 9 bidons


  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 27-10-2012 10:17

je suivrais plutôt les préco de Axutil car là on est plus sur une concentration de 35%


  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 27-10-2012 12:01

bonjour,

règle de trois qu'on appelle ça en Belgique.
pour résumer:
tu as un circuit qui contient 450 ltr de liquide; mélange eau/glycol.
ce glycol doit être mélangé en gros à 40% pour une T° de -22.
40% de 450 = 180
450 -180 = 270
ton mélange est donc de 180 ltr de glycol + 270 ltr d'eau = 450 ltr de mélange.

allez, santé; moi je vais mélanger de l'eau et du ...ricard c'est plus digeste


  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 27-10-2012 14:10

Citation : biloute 

bonjour,

règle de trois qu'on appelle ça en Belgique.
pour résumer:
tu as un circuit qui contient 450 ltr de liquide; mélange eau/glycol.
ce glycol doit être mélangé en gros à 40% pour une T° de -22.
40% de 450 = 180
450 -180 = 270
ton mélange est donc de 180 ltr de glycol + 270 ltr d'eau = 450 ltr de mélange.

allez, santé; moi je vais mélanger de l'eau et du ...ricard c'est plus digeste


CELA DEPEND DES PROPORTIONS  



  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 27-10-2012 17:03

merci tout le monde j'avai oubli mes formule de math

  Profil  
Sauter à :