Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » quantité de fluide dans une clim mitsu PUH2VKA et doc commande mr slim PARJHQ50KA
Auteurquantité de fluide dans une clim mitsu PUH2VKA et doc commande mr slim PARJHQ50KA
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 18-10-2012 12:41

salut a tous

comme le titre l'indique, je cherche ces infos car je dois changer le cp la semaine prochaine, quantité de R22 (sans résultat, je trouve la PUH3VKA mais pas la 2) ainsi que la doc de la commande car j'ai un défaut P8 qui d'aprés le client est un défaut encrassement filtre, donc aprés nettoyage j'aimerai aquitter le défaut.

merci d'avance... comme d'hab!!

A+

AGFroid

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 18-10-2012 13:35

je te dis ça vers 15hoo quand je recupere mes docs
Lors de ta récup de fluide tu seras combien il y en a sauf si la charge est mauvaise, ou bien est ce qu'il y a une clim similaire sur site qui te permets d'avoir d'autre infos.



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 18-10-2012 14:15

va voir ta boîte mail , pour info :

10m = 1.7 kg
15m = 1.8 kg
20m = 1.9 kg
25m = 2.1 kg
30m = 2.2 kg
35m = 2.3 kg

ta dernière référence : PAB ne correspond à rien ( ereur du relever )




  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 18-10-2012 17:09

Bonsoir. Il n'y a pas de plaques signalétique sur l'UE?

Pat

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 18-10-2012 18:41

Slt tu as un mail peut être...

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 19-10-2012 08:26

salut et merci

mars: non je n'ai pas d'autres clim du meme modèle, bon c'est du TOR donc au pire j'aurai fais a la mesure, mais si je peux gagner du temps....

pl; ben non il n'y a rien, pas de plaque signalétiques!! :paf

je vais voir mes mails!!!

A+

AGFroid

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 19-10-2012 08:38

re

mars sur ton mail je n'ai aucun lien actif!!?

je vais me baser sur les métrés que tu viens de donner

doug: je t'ai transmit mon mail en mp

A+

AGFroid

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 19-10-2012 19:37

Bonsoir, je viens de voir , effectivement j'ai pas eu le temps de vérifier ( trop de boulot ).
Quand je l'envoi en faire suivre le lien ne marche pas.
dit moi ce que tu veux je vais la fouiller et te repondre



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 19-10-2012 19:51

pas de code défauts dans cette doc :paf malgré ma demande à mitshu, en quelle langue faut il leur parler?



  Profil  
g01d83rg
68  
  

g01d83rg
  Posté : 19-10-2012 20:22

Bonsoir,
Regarde sur dropbox dans le dossier mitsu
il y a r22 fault

j’espère que ça pourra t'aider

quand l'ane n'avance pas
le singe recule

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 20-10-2012 08:00

salut

merci mars pour ton temps, ce qu'il me faut c'est la quantité de fluide mais ça tu me l'as donné déja! c'etait la chose principale!

maintenant c'est la doc de la commande qu'il me faudrait

j'irai la droopbox, mais j'y suis aller deja et j'ai rien trouver mais je vérifierai avec tes infos g01d83rg, merci.

A+

AGFroid

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 20-10-2012 08:18

mars j'ai bien reçu ta doc!! merci!

AGFroid

  Profil  
g01d83rg
68  
  

g01d83rg
  Posté : 20-10-2012 09:11

hello

pour la doc je l'ai mise peux avant mon message

quand l'ane n'avance pas
le singe recule

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 20-10-2012 13:12

ok merci


AGFroid

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 21-10-2012 11:57

salut

est ce que quelqu'un a la doc de la commande filaire mr slim (ref dans mon 1er post)??

merci

A+

AGFroid

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 29-10-2012 09:18

salut

juste pour vous tenir au jus: le cp a été remplacer, il y avait environ 20m de tuyauterie, j'ai donc mis 1,9kg de ff, nickel ça roule!

merci encore

A+

AGFroid

  Profil  
g01d83rg
68  
  

g01d83rg
  Posté : 29-10-2012 16:42

normalement la doc de la commande est aussi sur dropbox
normalement je l'ai mise aussi

quand l'ane n'avance pas
le singe recule

  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 29-10-2012 18:04

bonsoir mersieurs
mars j ai une question qui a l air bete mais la reponse est utile du moins pour mois: concernant les metres que tu a donner a agfroid et qui coresponde a la quantite de fluide calcule je voulais savoir si c est bon juste pour le r22?

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 29-10-2012 19:45

bonsoir,

je vais répondre à la place de mars

cela vient des données constructeur; tout comme le type de FF et le diamètre des tuyaux.

donc c'est bon pour ce modèle là avec ce FF là et pour un autre modèle, cela est peut être totalement différent

à+


  Profil  
climafri
243  
   

climafri
  Posté : 29-10-2012 20:27

ok merci bien biloute.

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 30-10-2012 09:58

Citation : g01d83rg 

normalement la doc de la commande est aussi sur dropbox
normalement je l'ai mise aussi

AGFroid 


salut

merci l'ami! mais je me suis debrouillé avec la première que tu as laissé, il y avait les codes défauts (dont le P8 qui en fait n'est pas "filtre sale" comme le pensait le client, mais c'est une coupure en sécu car la clim ne detecte pas de diff de T° entre la sonde de reprise UE et la sonde de refoulement (ou échangeur) au bout de 8min sans diff de T° entre ces 2 sondes la commande affiche le déaut "P8")

A+

AGFroid

  Profil  