Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » daikin ryp 71b en chaud je monte en hp et en secu je coupe?
Auteurdaikin ryp 71b en chaud je monte en hp et en secu je coupe?

  


  Posté : 26-10-2008 09:48

bonjour, a tous voila mon probleme avec un daikin ryp 71 B en froid il fonctionne bien mais en chaud il monte tout de suite en pression et il coupe en hp alors si quelqu'un peut m'aider merci d'avance

  
Arbiter
28  
 

Arbiter
  Posté : 26-10-2008 10:37

Bonjour,

La question primordiale : quels sont les relevés que tu as pris sur site ? Quelles sont les causes qui te paraissent plausibles ?


A+

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 26-10-2008 10:48

BON DIMANCHE,

alors T° ambiante chez toi!! c'est combien pour l'instant??
es-tu dans les limites d'utilisations en PAC?
tes deux robinets de service bien ouverts à fonds?
à quelle pression celà déclenche?
la relation Pr/T° correcte??(présence d'incondensable suite à mauvais tirage au vide?)
allez, stéphane85, raconte nous

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 26-10-2008 14:06

Si la coupure est quasi immédiate, et que la prise shrader est raccordée entre le compresseur et la vanne 4 voies, tu devrais regarder cette V4V. par contre si tu mesures à la vanne d'arrêt alors il va falloir trouver un clapet antiretour ou tout autre accessoire faisant bouchon. S'il faut un moment avant de couper, le bouchon se trouve très probablement après la batterie.
Je suppose que le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne, et que tu as déja fait une analyse visuelle de l'install en mode chaud.
Donnes nous plus de précisions, STP...

  Profil  
amar
60  
  

amar
  Posté : 26-10-2008 17:55

est ce que ton presostat ^hp est bien reglé?

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 26-10-2008 17:58

bin, je suppose que c'est quand même pas son pressostat vu qu'il signale:
"la pression monte tout de suite en mode chaud"

de toute façon tant qu'il revient pas nous expliquer un peu plus, ce sera dur de l'aider!!!


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  

  


  Posté : 26-10-2008 18:01

il faut que deux minutes pour qu' elle coupe en secu et au niveau de la relation pression T° il y a pas de probleme (pas d'incondensable) et j'ai fait un gros tirage au vide (1 jour) je vais essayer de mettre le schema electrique et fluidique j'espere que cela va marcher car il y a bien la vanne 4 voies et aussi 4 autres vannes magnetique alors j'ai du mal avec les plan sinon au niveau visuel tous fonctionne je pense que le probleme vient du groupe ext

  

  


  Posté : 26-10-2008 18:13

les plans

  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 26-10-2008 19:03

Salut stéphane

tu dis que tu as fait un long tirage au vide: que s'est-il passé (fuite , changement de compresseur) ?
ta charge tu l'as faite à la balance ?
quel gaz ?
t° ext ?

beaucoup de questions pour qu'on puisse t'aider

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 26-10-2008 19:55

re stephane85,
visiblement tu n'as pas réussi à joindre les plans!!

mais bon, va là:
http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/documentations/Daikin_RYP-B7_reversible.pdf

page 23 et 24 les plans! vérifie que c'est çà que tu voulais nous envoyer!!
quand tu as un prob de cet ordre là (mettre des fichiers etc..) tu peux toujours envoyer par mail à Adrien ou christ59 les 2 modos du site

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  

  


  Posté : 26-10-2008 19:57

oui j'ai remplacer le compresseur il y a 1 ans et depuis tout marcher bien
alors j'ai retirer au vide pour etre sur et j'ai charger a la balance r 407 C
voila

  

  


  Posté : 26-10-2008 19:59

merci beaucoup aircofrigo
pour se petit coup de pouce

  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 26-10-2008 20:26

de rien,

autre point, là c'est le livre de base sans grande explication!!
as-tu le manuel tech de chez daikin avec le détail des schémas, légende des composants etc..?
je vais tenter de l'envoyer à christ59 pour le mettre dans les téléchargements "daikin"
il est en anglais mais bon tout les techniciens sont habitué !!

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 26-10-2008 21:56

Si ça marche bien en froid et coupe en HP en mode chaud, il y a de grandes chances pour qu'un des clapets anti-retour (notés vanne simple sens) est bloqué, à moins que la vanne solénoïde s'ouvre mais tu t'en rendrais compte au mano BP.

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 26-10-2008 22:32

salut

je pense aussi au clapet qui by pass la detente ,je n'ai pas le schema frigo du model RYP mais le R407C et daikin ça n'as jamais fait bon menage :paf :paf :paf

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 27-10-2008 08:30

christ59,

j'ai envoyé àAdrien hier soir la doc tech de chez daikin (en anglais).
mais là:
http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/documentations/Daikin_RYP-B7_reversible.pdf
il me semble que les schéma fluidique est dedans

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

voilà, j'ai envoyé un mail vers christ59 et stephane85 avec la doc

Message édité par : aircofrigo / 27-10-2008 18:03

 Fichier non trouvé : Doc1.doc Fichier non trouvé : Doc2.doc

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 28-10-2008 04:52

Salut à tous,je pense franchement à un problème de vanne 4 voies ou de ventilateurs internes qui ne s'enclenchent pas.
Mesure la température au départ du groupe et au retour.
Qu'elles sont tes pressions?????????????
@+ DISCUS

  Profil  E-mail  

  


  Posté : 01-11-2008 21:05

bonsoir a tous et tout d'abord merci a vous , car je viens de trouver la panne c'etait un clapet anti retour qui etait bloquer demontage nettoyage et soudure tirage au vide et charge et voila impecable controle au manos ok merci a vous car sans les plans et les bon conseils je ne pouvais rien faire encore merci

  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 01-11-2008 23:20

super stephane85, et merci de nous avoir communiqué le résultat

bien les gars, encore un homme heureux sur la planète!!
et nous y avons contribué

c'est ti pas beau çà??


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Sauter à :