Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » pkoi! oscillation des aiguilles des manos?
Auteurpkoi! oscillation des aiguilles des manos?
fifituga
71  
  

fifituga
  Posté : 21-09-2012 22:04

Bonsoir amis frigolos!! A quoi est dû,selon vous, le phenomene qui fait que l'aiguille des manos monte et descend pendant une lecture de pression???
Merci

Message édité par : Aircofrigo / 25-09-2012 20:27


  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 21-09-2012 22:13

Salut fifituga,

Tu parle de la monté et desccente des aiguilles ou tu parle du batttement rapide?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
fifituga
71  
  

fifituga
  Posté : 21-09-2012 22:18

Salut!! du rapide!!! l´aiguille est stable et d'un coup hop ça monte et sa redescend!! Tu vois le truc??

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 21-09-2012 22:22

Donc un battement rapide? Sur quel mano, HP ou BP?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
fifituga
71  
  

fifituga
  Posté : 21-09-2012 22:30

Sur le bp lucky.

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 21-09-2012 22:41

Cette variation est due à la simple ouverture de ton détendeur qui pilote la charge de ton réfrigérant.

Attention toutefois si tu parle en clim ou froid com. En cilm si tu est sur cap de détente et que tu pilote ta pression de condensation en ON / OFF elle fait aussi varier ta BP.

A+

PS: Es-tu frigoriste de métier?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 21-09-2012 22:57

bonsoir a tous

fifituga si ton aiguille oscille vraiment très rapidement cela peut être dû également a ton detendeur trop ouvert, mais une fois de plus tout dépend de l'oscilation

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
fifituga
71  
  

fifituga
  Posté : 21-09-2012 23:00

Salut glagla! Ce n'est pas une variation tres ample! Elle est rapiden et frequente.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 21-09-2012 23:03

bonsoir a tous

donc comme le dit lucky rien de bien anormal

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 21-09-2012 23:04

A tu fait un appoint d'huile sur cette installation, Cela peutx être due au train d'huile qui revient vers ton compresseur?

A tu contrôlé ta surchauffe?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
frigo71
345  
    
 Membre averti

frigo71
  Posté : 22-09-2012 09:38

Bonjour ,

Tout dépend sur quelle installation le phénomène se passe.

J'ai déjà vu un groupe (copeland de mémoire mais je en suis plus sûre de la marque) , avec un compresseur scroll , avec plusieurs vitrine trad sur le circuit .

Pour la régulation du cp , pas de variateur , mais une VEM au refoulement qui délestait sur la BP afin de toujours maintenir une BP conctante.

En fonction du nombre de vitrine en demande la VEM s'ouvrait et se fermait avec plus ou moins d'intervalle .

Il est possible qu'entre deux intervalle d'injection et le fait qu'il y est peut de demande tu fasses varier ta BP .

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.

  Profil  