Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Adressage VRV Mitsubishi city ( PUHY )
AuteurAdressage VRV Mitsubishi city ( PUHY )
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 21-09-2012 17:39

Bonjour,

Je dois prochainement réaliser une MES d'un VRV Mitsu city ref PUHY, je souhaiterais qu'on me rappelle la procédure d'adressage des UI et UE.

Il me semble que si j'ai qu'un groupe, le switch je le laisse sur 0 au niveau du groupe, et sur les UI si j'ai une télécommande pour une UI je le laisse sur 0 et si j'ai une télécommande pour 2 UI, la première je la mets sur 0 et la deuxieme sur 1.

Je me trompe? je trouve rien sur mes manuel SAV.

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 23-09-2012 18:00

Bonjour normalement pour les 10 et 20hp tout doit commencer par configurer par un chiffre impair à savoir la premiere 01 puis + 1 pour celle qui suit et ainsi de suite.

  Profil  www  
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 28-09-2012 19:01

Merci a toi, sa tourne depuis mercredi sans aucun problème mise en place de l'adressage sur chaque UI et en 51 sur le groupe ext, réalisation du complément après tirage au vide une nuit, ouverture des vannes, mise en marche forcé sur toutes les UI et sa marche du tonnerre.

Prochaine MES Jeudi et vendredi un VRV 3 en 3 tubes avec un I touch + option web.

Mais bon Daikin pour moi y a pas de souci.

  Profil  
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 28-09-2012 19:05

Enfin si j'ai oublié la MES c'est pas passé comme prévu, en effet lescollegues qui ont fait le chantier, ont perdu les métrés du réseau frigo, de plus tout est encastré.

Obligé de me basé sur les plan,pour un petit aperçu de la charge, plus la température de refoul du compresseur, et température de fonctionnement.

Je sais c'est pas sèrieux.

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 28-09-2012 19:23

Content d'avoir pu t'aider.