frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 16-08-2012 21:40
je vais faire court.
j'ai changé il y a peu de temps mes manos HP et BP.
Aujourd'hui sur un groupe ciat LX2800, suppression d'une batterie sur le condenseur car fuite irréparable.
En sortie usine le groupe à 63kg de R407c par circuit, donc sur ce circuit charge au S/R car il manque 16% de puissance de condensation.
Je passe tous les détails.........
Pour m'apercevoir que mon mano HP BLONDEL tous neufs est mal gradué de 7 degrés supplémentaires.
Alors vérifiez bien votre matos
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 16-08-2012 21:48
Bonsoir frigopathe,
C'est bizarre tout de même, Blondelle a généralement du bon matos!
C'est un mano sec ou à bain d'huile?
Il n'aurait pas subi un choc trop violent??
7° c'est énorme tout de même!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 16-08-2012 21:51
mano sec, tout neuf dans la boîte.Ca m'a troué le cul, car va faire un s/r avec une erreur de 7°C.
des que je peux je le prend en photo, le fumier
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
climafri 243
| Posté : 16-08-2012 22:41
Salut a vous
comme ca parle de mano jvoulais en profiter pour vous demande votre avis sur la precision entre le mano electronique et mano a bain d huile?
sikhou |  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 16-08-2012 22:58
salut path
il s'etalonne pas ton mano
|  Profil
|
|
netsu 806
| Posté : 16-08-2012 23:03
Salut à tous!
j'ai mois même des manos BLONDELLE à bain d'huile, Ils sont trés fiables et trés précis(pas de décallage de 7°C )
ils résistent à tout ou presque, ne tombent jamais en panne de batterie...
à mon avis de petit jeune frigolo les manos électroniques n'apportent rien à part une fragilité, une facture en plus de la dépence d'energie.
Pour ce qui est de la précision, j'ai déja vu des capteurs de pression se dévoyer de qqes degrés...
Donc pour moi les manos électroniquessont sans intérêt!
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 16-08-2012 23:07
NETSU
L'aiguille et encorre l'aiquille, tu voie pas fluctuer de la meme facon sur l'electronique...
|  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 16-08-2012 23:12
ce n'est pas un probleme d'étalonnage, par exemple à 19 bars au lieu d'avoir 46°C en équivalence il a 53°C
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
netsu 806
| Posté : 16-08-2012 23:15
Salut frigopathe!
Tu as ce décalage pour touts les fluides présents sur ton mano??
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 16-08-2012 23:15
Oui m'est quel confort quand tu veux prendre une surchauffe ou sous refroidissement ,ou faire des enregistrement sur du long terme
Et en plus plus d'erreur de parallaxe comme vous etes des nostalgique pourquoi ne repassez pas au métrix à aiguilles
|  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 16-08-2012 23:18
le r407c est le seul fluide a glissement sur ce mano
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 16-08-2012 23:19
bon sang marcel!!!
que j'aimerait trouver un vieux testeur a aiguille, mon meghom est a aiguille,
l'aiguille, elle te parle, elle danse, des fois elle a peur elle fait la morte elle bouge plus....Ahhhhhhhhhhhhhh puis c'est le double salto....
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 16-08-2012 23:24
Ah oui moi aussi le megohm à aiguille, ce que je prefere au moins l'aiguille elle danse direct, si c'est elle est chatouilleuse à gauche le compte est bon, si elle chatouille et patiente à droite c'est qu'elle s'impatiente la petite, si elle danse au milieu de la piste là faut voir selon l'humeur du bonhomme qui la fait danser
|  Profil
|
|
netsu 806
| |
detente 2009 Modérateur
| Posté : 16-08-2012 23:26
un testo c'est fade, c'est froid ca parle pas ca fait la gueule a longueur de journée....
UN JOUR CES MACHINES VONT NOUS TUER......
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 16-08-2012 23:40
Je vous propose de jeter vos multimetre et de sortir la lampe 220V.
Allé déconnez pas , c'est bien pratique pour des enregistrement sur plusieures jour afin de voir comment se comporte l'install à pleine ou peu de charge.
Oui on sait tous faire notre SR ou SC mais quel est celui qui a le plus de valeur, aucun c'est le résultat qui compte, mais encore faut il etre capable de l'exploiter et d'extrapoler, là c'est la t^te qui bosse et plus la machine.
Je vous ai dit que je suis un fainéant c'est pas pour rien
Au fait j'ai pas de testo juste un mano sec avec une multitudes de cadran que je change en fonction du fluide , et oui pas riche cesbron
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 16-08-2012 23:47
les gars ça fait trés longtemps que j'ai remisé mon MX 462 de chez Metrix et pour moi un mano électronique c'est comme un Metrix électronique une fois qu'on y a gouté on sans passe plus,moi mon Testo je m'en serre tous le temps
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 16-08-2012 23:47
les gars ça fait trés longtemps que j'ai remisé mon MX 462 de chez Metrix et pour moi un mano électronique c'est comme un Metrix électronique une fois qu'on y a gouté on sans passe plus,moi mon Testo je m'en serre tous le temps
|  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 16-08-2012 23:57
a le reve...............a l'époque je testai les sondes de ionisation des bruleur avec ca......QUAND JE VOIS FERNANDE JE B...E JE B..E............
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 17-08-2012 00:00
J'ai appris à faire les mesures avec ça au lycée c'est un temps que les moins de 20 ans ne connaisse pas.
Par contre il marche toujours nickel
|  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 17-08-2012 00:22
Ces machines la sont fideles alors que l'electronique te fait cocue a la moindre occasion...
|  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 17-08-2012 00:30
bonsoir a tous
attention marcel a sorti les reliques du tiroir et en prime je vous offre une bonne vieille estafette de chez renault.
non blague a part les manos électronique ont effectivement l'avantage de faire les enregistrements et aujourd'hui avec tout ce que nous demande la réglementation sur les chantiers je trouve ca bien.
comme le dit marcel vivons avec notre temps
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 17-08-2012 00:31
pour l'électronique il faut mettre le pricx mon metrix 57 a plus de 15 et il est nikel et je m'en serre tous les jours
|  Profil
|
|
Peio 964 Membre averti
| Posté : 17-08-2012 18:55
Salut,
Pour ma part, le mano electronique est surtout justifié s'il intègre la fonction vaccuometre, car pour ça l'aiguille ça ne vaut rien !
|  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 17-08-2012 22:27
De quoi, je rêve le vacuo a aiguille c'est le top oui, rien de plus fiable...
|  Profil
|
|
netsu 806
| Posté : 17-08-2012 22:39
Salut à Tous et bigup aux astreintistes!!
detente!
Le vacuo à aiguille c'est le top, il suffit de fermer les flexibles brenchés à ta machine : si l'aiguille déscend c'est que t'est pas au vide.
L'eléctronique peut afficher une bonne valeur nais fausse alors que l'aiguille, même mal réglée elle vas bouger...
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
ideam 96
| Posté : 17-08-2012 22:49
C'est mieux avant!
Moi je change mon Jumpy pour un HY si j'en trouve un |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 17-08-2012 23:45
Et moi je change mon Jumpy contre un tube Citroen et je ressort mon MX 462
|  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 19-08-2012 00:20
bonsoir a tous
marcel je viens de regarder un peu plus en détail la photo de ton metrix, une question me viens en regardant ce dernier, a quoi sert le trou marquer shunt +
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 19-08-2012 00:23
Ba ça doit être la continuité peut être pour poder du 24 ou 12...
|  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 19-08-2012 03:14
Bonsoir. moi j'ai les deux, manos et "metrix" électroniques, et à aiguilles bain d'huile ou pas, et en fonction de ce que je doit faire ou mon humeur j'utilise l'un ou l'autre, et là je suis d'accord avec Marcel11, il faut vivre avec sont temps l'outillage évolue et l'électronique est quand mème fiable et nous donne plus de précision qu'avec les appareils à aiguilles.
Pat |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 19-08-2012 09:20
a l'époque il vendait un shunt qui servait a mesuré les forts courant en DC et il mesuré la chute de tension sur le shunt pour avoir l'intensité en se servant de la loie d'ohm
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 19-08-2012 09:27
en plus sur le metrix électronique l'impédance d'entré est constante ne pas oublié que sur les métrix a aiguilles l'impédance était de 4OOOO ohm par volt sur les beau donc quand tu mesure une info d 'une sonde qui fait 1,5 v du met en parallèle dessus une résistance de 40000 ohms et tu fausse ta mesure un metrix électronique c'est minimum 20 Méga ohms
Un métrix a aiguille c'était juste bon pour de l'eletrotechnique de l'époque en électronique il était gênant a utilisé.
Maintenant qui voudrait reloué en 2 Cv camionnette ,ou avec un tube ,ou une expresse?
|  Profil
|
|
manganao 74
| |
kulilin 136
| Posté : 13-11-2012 22:28
si je dis pas de conneries mes manos blondelle (bain d'huile) me font quelque chose de similaire
mais en regardant de plus pres tu t'apercevras surrement que les temperatures indiqués sur ton mano sont les temperature vapeurs |  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 14-11-2012 21:41
La meme que l'ami Kulilin, graduation vapeur ou bulle !?
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 15-11-2012 07:30
Salut,
les manos ont été repris par GFF (generale frigorifique france) et même si certain connaisse Blondel, il en resulte quand même que le mano HP était gradué avec les valeurs des vapeurs et non du liquide.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
frigo71 345 Membre averti
| Posté : 15-11-2012 14:01
Salut ,
Des manos "made in china" ???
Pas facile avec leur écriture en idéogramme de reconnaitre "vapor" et "liquid" ... hé hé hé .
A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes. |  Profil
|
|