Bon soir à tous
Je veux bien compredre le fonctionnement du regualteur de capacité KVC?

Comment seron-t-ils les BP, HP,SR,et SC d'une installation frigorifique dont elle a subie le manque de charge(une petite quantité de gaz exsiste encore)et la température ambiante du condenseur est trop élevée?

Merci d'avance pour vos interventions

Maarouk


  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 17-10-2008 17:52

bonsoir maarouk,
concernant la kvc (et aussi les autres régulateur...)
lis un peu çà:
http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/Danfoss/vannes%20regulations.pdf

ainsi tu pourras nous dire ce que tu ne comprends pas!!
cela évitera que l'on doive t'écrire un roman pour tout expliquer .

pour le manque de charge, HP léger trop bas; BP beaucoup trop bas; surchauffe bcp trop haut; et SR sous refroidissement bcp trop bas!!

T° ambiante condenseur trop élevée, ta HP va montée
le sujet a déjà été débatu là aussi:
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=419&forum=11

si ton condenseur trop petit, HP trop haut; BP léger trop haut; sur chauffe léger trop bas et SR beaucoup trop bas.
pour tout tes problèmes fluidiques, tu peux télécharger ce tableau là:
http://mdf.afpa.free.fr/getfile.php?att_id=2&apli=forum_npds&att_name=Tableau%20.doc
qui se trouve dans ce forum là:
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=164&forum=1


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 17-10-2008 17:56



Message édité par : aircofrigo / 17-10-2008 18:00



Message édité par : aircofrigo / 17-10-2008 18:03


  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 17-10-2008 18:07

quelques liens sur le régulateur de capacité ==>
http://www.techno-froid.com/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=32
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/48FF6289-6500-4210-90F1-6F09EC5E9EF9/0/CPCE_FR.pdf


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 17-10-2008 18:18

bonsoir isfcer,

tu as de bonnes adresses!!
merci


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.