|
| Posté : 06-08-2012 21:02
Bst sur un frigo negatif , (seda) il disjoncte au differentiel de temps en temps.Disjonction en ma presence lors du degivrage.Debranchement resistance degivrage lecture 270 Kohm puis OK!! puis de nouveau 280 kohm etc...remise sous tension pas de disjonction ??pourtant a 270 Kohm ne devrai on pas avoir une fuite de courant importante et, disjoncter au diff? |
|
|
netsu 806
| Posté : 06-08-2012 21:13
Salut à tous
Si tu disjoncte pendant le dégivrage, il est trés probable que ce soit ta résistence car le défaut d'isolement peut apparaitre ou empirer lorce qu'elle est chaude
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 06-08-2012 21:26
Bonsoir les gars,
netsu
Un jour, j'ai eu une résistance qui se mettait en défaut après 35 minutes de chauffe ( le maxi dégivrage était à 45 minutes )!!
J'avais une ligne de 7 cerceuils, de 5 résistances pour chaque meuble! Et tous ces meubles étaient repris sur 1 seul disjoncteur.....
Sans mégohmètre dans le camion, ca a pris du temps pour trouver LA résistance défectueuse....
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 06-08-2012 22:11
comment ça pas de megohm? un chef radin?
je confirme aussi des resistances peuvent faire tomber le differentiel en cours de chauffe et ne presenter que peu ou pas de defaut à froid.
Si j'ai plus de 50% des resistances en defauts je change tout.
Bon bien sur je parle d'un evapo commercial, pas un industriel avec 70 resistances je suis pas taré non plus quoique
|  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 06-08-2012 22:24
le pire reste quand même les disjoncteurs pour resistances sans auxiliaires de coupure pour l'alarme, et s'apercevoir au bout d'une semaine que le meuble est pris en glace et en plus il faut trouver une masse et l'isoler, et éventuellement revenir pour remplacer les piéces défectueuses..
Ce genre d'alarme devrait être obligatoire.
Pour en revenir à cette disjonction, il n'y a pas de thermostat sécu qui pourrait être à la masse? ou de quelconques klixons?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
| Posté : 07-08-2012 06:44
Non il y a deux sondes qui pilotent la fin de dégivrage etc. test fait avec megohm metre et deux metrix pour confirmer les valeurs lues. |
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 07-08-2012 07:21
Salut,
Mouille la résistance lors du controle si tu bas un doute car elle peu etre fisurer.
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 07-08-2012 12:26
Salut duss,
Lorsque j'ai été en face de ce problème, mouiller la résistance n'a rien résolu ... le problème devait être interne, et s'accentuer sous l'effet de la dilatation lors de la chauffe.
D'où tout le problème pour trouver LA résistance en cause de ces disjonctions irrégulières.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
| Posté : 12-08-2012 20:55
regarde sur le niveau d entré les resisitaance tu veras les files sont glacé avec le neige tu le séparé puis sa marche
|
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 12-08-2012 23:57
si la resistance est effectivement de 270kohm, ton courant de fuite est inférieur a 1mA.
Pour un disjoncteur dif de 30mA, c'est impossible qu'il coupe sauf, si ta resistance atteint a un moment 8,1 Mohm.
attention, il faut penser que c'est la somme des courants de fuites qui fait disjonter, alors il se peut que tu aies d'autres elements defaillants
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
| Posté : 18-08-2012 17:40
j'ai refais les cosses de la resistance,la gaine de protection semblait seche, depuis pas eu de nouvelle disjonction.Mais pas trop compris!!!! |
|
|
| Posté : 20-08-2012 19:16
bsr , ces 8,1 Mohm correspondent à la valeur à laquelle le diff 30mA saute?
existe t'il une formule? |
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 20-08-2012 21:33
si je ne me trompe pas u=ri avec u=240v et i=0.03a.
par contre ton megohm lui fait une mesure avec une tension différente (500v ou 1000v continu)
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
netsu 806
| |
netsu 806
| |
fylip22 168
| |
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 21-08-2012 06:53
par contre ce matin je vais pas bosser, je retourne au cp avec ma fille car 240 et 0.03a donne 8k et non 8M.
J'ai jamais essayé, mais si ton voltmetre fais milliamperemetre, essaie de mettre tes cordons en serie entre la terre de ta resistance et la terre generale, voir si tu peux mesurer un courant de fuite.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 22-08-2012 18:29
Bonsoir. Comme quoi un testeur de défaut d'isolement nous sort bien de l'embarras quand c'est nécessaire. Moi j'ai un KATTU500 très utile et pas plus cher qu'un appareil de mesure de tension. Comme un appareil permettant la mesure des KAPPA évitant de changer un moteur inutilement et de passer pour un imbécile devant le client et son patron en l’occurrence.
Pat |  Profil
|
|
netsu 806
| |