Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - pressostat hp
Auteur[Résolu] - pressostat hp
karim1313
36  
  

karim1313
  Posté : 05-08-2012 16:06

bonjour a tous voila ma qestion est simple mais pas tous le monde me donne les memes reponse
comment regler un pressostat hp sachant que je vis pres de marseille donc temperature exterieur max 35 degres plus 15 degrés et apres dois je rajouter 5 bar ou ?
merci pour vos reponse

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 05-08-2012 16:36

Salut karim1313

à Bayonne nous mettons (en général) les sécus HP des petits groupes à 60°C soit a peu prés 26 bars au R404A

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 05-08-2012 16:41

Salut

Pour le R404 entre 25 et 28 bars en règle générale ;)

Mais a voir selon ton FF

Message édité par : Mike57500 / 05-08-2012 16:43


  Profil  
karim1313
36  
  

karim1313
  Posté : 05-08-2012 17:42

Merci pour vos poste mais j ai toujours pas ma reponse j aimerais savoir combien doit on rajouter : temperature exterieur max 5 drgtes+ ? (bar ou degres ) ?
Merci


Salut a tous

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 05-08-2012 17:49

RE

Il n'ya pas de recette miracle, il faut analyser le systeme et régler tes sécurités à des valeurs qu'il ne doit pas atteindre en fonctionnement normal


En d'autre termes, tu vas droit dans le mur si tu applique toujours la même reçette... :paf

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 05-08-2012 17:49

bonsoir a tous

karim les soupapes sur la hp r 404 sont taré a 28 bars, donc a toi de regler tes pressostat securité hp en dessous.
si tu as autres choses en FF controle la tare de ta soupape hp, et rèbgle ta sécu en dessous, des methodes miracle pour le reglage il n'y en a pas, on peut te donner une formule ou methode aprise sur les bancs de l'école ou de l'afpa, mais seul l'environement dans lequel est instalé ton groupe est a prendre en compte

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
karim1313
36  
  

karim1313
  Posté : 05-08-2012 17:50

Merci pour vos poste mais j ai toujours pas ma reponse j aimerais savoir combien doit on rajouter : temperature exterieur max 5 drgtes+ ? (bar ou degres ) ?
Merci


Salut a tous

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 05-08-2012 17:54

Citation : netsu 

RE

Il n'ya pas de recette miracle, il faut analyser le systeme et régler tes sécurités à des valeurs qu'il ne doit pas atteindre en fonctionnement normal


En d'autre termes, tu vas droit dans le mur si tu applique toujours la même reçette... :paf

le froid est un état d'esprit.
 


ET

bonsoir a tous

karim les soupapes sur la hp r 404 sont taré a 28 bars, donc a toi de regler tes pressostat securité hp en dessous.
si tu as autres choses en FF controle la tare de ta soupape hp, et rèbgle ta sécu en dessous, des methodes miracle pour le reglage il n'y en a pas, on peut te donner une formule ou methode aprise sur les bancs de l'école ou de l'afpa, mais seul l'environement dans lequel est instalé ton groupe est a prendre en compte

@ +


je crois plus en la proctologie qu'en la climatologie..hahaha


Ben c'ets pourtant clair, non??

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 05-08-2012 17:55

Salut

Php securiter=température extérieur5°c+5°c de marge et après tu fait une relation température pression

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 05-08-2012 18:08

bonsoir a tous

avantar si je prends ta formule savante pour du r404 a

je prends un groupe dans un environement trés chaud, marseille en plein été, sur un toit, on est au mois d'aout et il fait très chaud, n'ayant pas d'ombre sur le toit, mon groupe est en plein soleil, on va dire 40°c
donc en prenant ta formule cela me donne 405+5=60°c en faisant ma relation pression temperature j'arrive a 28,660 bars, et la c'est sûre tu va chuter en pression rapidement, mais pas parce que tu auras refroidit par miracle ta hp, mais belle et bien parce que ta soupape aura cracher

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 05-08-2012 18:10

bonsoir a tous

j'ai pris l'exemple de marseille, mais imagine si je prends les temperatures d'un pays plus chaud comme le maghreb, mon pressostat kp5 aura une plage de reglage trop petite :paf :paf :paf

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 05-08-2012 18:11

T'es sur de t'as relation P/T°
Je trouve 27.5 bar environ ...?

Message édité par : Mike57500 / 05-08-2012 18:11


  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 05-08-2012 18:12

attention car il faut en plus respecter les pression maximales de services.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 05-08-2012 18:16

ma formule est pas exact c'est sur met ca te donne une idée

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 05-08-2012 18:19

Citation : frigopathe

attention car il faut en plus respecter les pression maximales de services.




Qui est 37 bar, si je ne me trompe pas ;)

Message édité par : Mike57500 / 05-08-2012 18:19


  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 05-08-2012 18:21

Dans le froid ta toujours une relation température pression

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 05-08-2012 18:23

bonsoir a tous

http://www.phpage.fr/tifcc/index.php/R404A

si les pressions ne sont pas bonne tu pourras engueuler fyllip22, j'ai pris le tableau sur son site

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 05-08-2012 18:25

bonjour a tous

avantar, comme on la écrit les formules apprises a l'école et a l'afpa sont certainement très bien, mais ne fonctionne pas toujours

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 05-08-2012 18:27

J'ai utilisé la réglette pour les smartphones Danfos et Bitzer.
J'aime bien y a pas 1 des 3 qui sont pareils WTF? mdr

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 05-08-2012 18:30

Qui est 37 bar, si je ne me trompe pas ;)

Message édité par : Mike57500 / 05-08-2012 18:19


POURQUOI? 37 Bars est une regle générale?
ET sur quels organes?

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 05-08-2012 18:32

T'as pression maximale de service, c'est bien t'as pression critique du fluide non ?

  Profil  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 05-08-2012 18:36

Citation : Mike57500 

T'as pression maximale de service, c'est bien t'as pression critique du fluide non ? 

Bonjour,
"Ta pression maximale de service, c'est bien ta pression critique du fluide"
Non, ce sont deux notions différentes, la PMS concerne le matériel, la pression critique le fluide
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 05-08-2012 18:37

Ok donc milles excuse pour cette confusion ! Je retire se que j'ai dit. Désolé :S

  Profil  
Sauter à :