Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Code d'acces Emerson ?
AuteurCode d'acces Emerson ?
legentleman
141  
   

legentleman
  Posté : 05-08-2012 01:34

Bonjour tout le monde, je cherche le mot de passe des clim Emerson a detente direct fonctionnant au R407 avec condenseur a air et HP flottante, le technicien emerson n'est pas joignable, cest le code qui permet de modifier les parametres de fonctionnement et notement la temperature de consigne. Merci

  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 05-08-2012 03:34

Salut le code de niveau 1 est 149, le niveau 3 est 501 et le niveau 5 est le 221.

  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 05-08-2012 03:58

Le mieu pour ton client est le 149, car les 2 autres code ton client risque de tout deregle avec.

  Profil  
legentleman
141  
   

legentleman
  Posté : 06-08-2012 04:18

merci beaucoups les gars, vous me rendez un grand srvice

  Profil  
davejodo
235  
   
 Membre averti

davejodo
  Posté : 06-08-2012 21:04

salut

et pour les calibrations des sonde de temperatures de CA3 à CA8 c est le code 674

Rien ne vaut le travail manuel!!!!

  Profil  E-mail  