Index du Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service » » réversibilité pac Daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3
Auteurréversibilité pac Daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3
marie25
13  
 

marie25
  Posté : 03-08-2012 17:19

Mon unité intérieure daikin à pour référence EKHBH008, donc a priori ne peut fonctionner uniquement en mode chauffage.
N'y a t-il pas possibilité de configurer l'UI pour accéder en mode refroidissement, mode qui serait accessible que par mot de passe ou en configurant la carte électronique de l'unité extérieure ? A proiri, on peut forcer le fonctionnement de l'unité extérieure en cas de panne de l'unité intérieure par le switch SW4, donc ne peut t'on pas également par ce switch demander au groupe extérieur de fonctionner en mode refroidissement?

Y a t'il vraiment une réelle différence matérielle entre une EKHBH et EKHBX ? Je pense que le mode refroidissement est présent sur une EKHBH mais vérouillé par Dainkin et que seul un installateur peut configurer moyennant quelques euros....

Appel aux spécialiste Daikin.

Merci

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 03-08-2012 17:43

Bonjour,

vous avez une PAC air/eau, deux possibilités soit vous avez des radiateurs donc inutile d'essayer de passer en froid soit vous avez un plancher chauffant. Dans ce deuxiéme cas il faut savoir le pas de votre plancher car si il n'a pas été prévu pour du plancher rafraichissant inutile d'essayer. Vous consommerez pour rien.

  Profil  www  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 03-08-2012 19:47

Citation : marie25 

Mon unité intérieure daikin à pour référence EKHBH008, donc a priori ne peut fonctionner uniquement en mode chauffage.
N'y a t-il pas possibilité de configurer l'UI pour accéder en mode refroidissement, mode qui serait accessible que par mot de passe ou en configurant la carte électronique de l'unité extérieure ? A proiri, on peut forcer le fonctionnement de l'unité extérieure en cas de panne de l'unité intérieure par le switch SW4, donc ne peut t'on pas également par ce switch demander au groupe extérieur de fonctionner en mode refroidissement?

Y a t'il vraiment une réelle différence matérielle entre une EKHBH et EKHBX ? Je pense que le mode refroidissement est présent sur une EKHBH mais vérouillé par Dainkin et que seul un installateur peut configurer moyennant quelques euros....

Appel aux spécialiste Daikin.

Merci 

Bonjour,
Il vous faudra aussi rajouter dans le groupe quelques pièces diverses et variés (détendeur, isolation supplémentaire, etc) qui justifient la différence de prix d'achats entre une chaud seule et une réversible ..
Il aurait été plus économique d'acheter une réversible dès le départ
Une pac n'est pas un appareil électronique, il ne suffit de bouger un switch pour changer son fonctionnement d'origine !!
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
marie25
13  
 

marie25
  Posté : 03-08-2012 21:30

Merci pour vos réponses.

Je suis sur un plancher chauffant. L'idée était de faire fonctionner la pac en chauffage sur le plancher et en été utiliser la pac en refroidissement sur un ventilo-convecteur, tout en pilotant une vanne 2 voies pour fermer le circuit plancher chauffant.

Donc si je vous comprend bien, l'unité intérieure EKHBH ne peut remplacer une EKHBX malgré que le schéma électrique soit le même?

  Profil  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 03-08-2012 21:51

Citation : marie25 

Merci pour vos réponses.

Je suis sur un plancher chauffant. L'idée était de faire fonctionner la pac en chauffage sur le plancher et en été utiliser la pac en refroidissement sur un ventilo-convecteur, tout en pilotant une vanne 2 voies pour fermer le circuit plancher chauffant.

Donc si je vous comprend bien, l'unité intérieure EKHBH ne peut remplacer une EKHBX malgré que le schéma électrique soit le même?  

Bonjour,
On s'éloigne de la question de l'utilisateur lambda !!!
Quand on commence a parler de V2V en régulation entre un plancher et un VC, ce n'est plus juste Marie25 qui parle mais un technicien
Il n'a pas été question de ventilo convecteurs dans le post initial et de plus avec une PAC chaud seul ! :paf
Xavier



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 04-08-2012 03:21

Citation : xavierc 

Bonjour,
On s'éloigne de la question de l'utilisateur lambda !!!
Quand on commence a parler de V2V en régulation entre un plancher et un VC, ce n'est plus juste Marie25 qui parle mais un technicien


Tout a fait d'accord avec toi xavier

mais pour ca il aurais fallu que notre ami se présente et apprenne a dire bonjour

je joue un peu mon modo pour vous Marie25, la présentation est obligatoire avant toute question technique sur le forum :

http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

bah c'est ça aussi !!!!

Message édité par : chouchen56 / 04-08-2012 03:23


  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 04-08-2012 12:11

Bonjour

La tradition du site veut que chaque nouveau membre passe par la rubrique présentation ici: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

Le but étant uniquement de faire connaissance et de savoir à qui nous parlons: particulier ou professionnel, froid industriel, clim, gms etc.....

Le post sera réouvert par la suite

Merci

ps: il est également vrai que les formules de politesse sont de mise sur ce forum

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
marie25
13  
 

marie25
  Posté : 06-08-2012 11:48

La tradition étant respectée, revenons a nos moutons lol

Il n'a pas été question de ventilo convecteur dans mon message initial comme le rétorque certain, ni de V2V; c 'est simplement un projet et pour aboutir, mon unité intérieure doit pouvoir fonctionner en mode froid.
Pour cela, après renseignement pris sur les nomenclatures de pièces détachées daikin EKHBH et EKHBX, les 2 cartes électroniques sont identiques et ont le même code article, donc ca n'est point cela qui différencie les 2 unités.
Je persiste donc, en pensant que le mode froid est disponible sur une EKHBH, mais ou est alors la différence et comment accéder au mode froid ?

Je suis ptretre têtu, mais suis convaincu que c'est possible

Merci pour vos avis

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 06-08-2012 19:01

salut

la carte est peu etre la meme mais si il n'y a pas de vanne d'inversion de cycle à commander..... ben ça marchera pas

AGFroid

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 06-08-2012 20:17

la vanne 4 voies est présente il faut bien faire le dégivrage greg
par contre la carte n'est pas la même car la régulation est différente et les détendeurs du mode été n'est pas le même que pour un dégivrage seul


  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 06-08-2012 20:23

Salut

Il y a forçement une v4v pour les dégivrages.

Je n'ai vu nul part que ce modéle ne fait pas le rafraichissement, as tu accés aux paramétres?
Paramétre 1-05.http://www.daikin.fr/docs/4PWFR62573-1A.pdf

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 06-08-2012 20:40

Sauf erreur de ma part, pour faire du chaud en pac il faut d'abord faire du froid.

  Profil  www  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 06-08-2012 20:42

Ou expliquez moi comment recharger en mode chaud.

  Profil  www  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 06-08-2012 20:44

Citation : AAC 

Sauf erreur de ma part, pour faire du chaud en pac il faut d'abord faire du froid. 

Salut AAC il y'a des pac chaud seul spécialement les HT qui sont faite pour travaillé sur les radiateur haute température.
ou es pac de proses


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 06-08-2012 20:44

Citation : AAC 

Sauf erreur de ma part, pour faire du chaud en pac il faut d'abord faire du froid. 

Salut AAC il y'a des pac chaud seul spécialement les HT qui sont faite pour travaillé sur les radiateur haute température.
ou es pac de proses


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 06-08-2012 20:46

Citation : AAC 

Ou expliquez moi comment recharger en mode chaud. 

Il suffit d'avoir une prise teste sur la BP la vraie pas celle sur les liaison frigo si c'est une pac de type spot


  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 06-08-2012 20:46

Prise de pression de service dans l'UE



Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 07-08-2012 08:19

ah oui j'avais pas pensé au dégivrage!! :paf :paf mais ils pourraient ne mettre qu'une vem comme froid avec un degivrage par gaz chaud, non?

par contre tu peux recharger une clim en mode chaud, pour cela il suffit de la laisser à l'arret!!
je fait toute mes charges instal à l'arret!! enfin quand je connais la quantité de ff!



AGFroid

Message édité par : agfroid / 07-08-2012 08:21



Message édité par : agfroid / 07-08-2012 09:43


  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 07-08-2012 12:55

Bonjour,

a l'arrêt tu aura du mal avec certaine machines de mettre ta quantité correcte a part d'utiliser une station de récup.

  Profil  www  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 07-08-2012 12:58

De plus si tu n'utilise pas la station de récup et que tu fonctionne en mode chaud ton compresseur ne te ravalera pas le fluide restant dans les tuyaux de ton mano.
Donc perte de fluide dans la nature donc non respect de la loi.

  Profil  www  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 07-08-2012 13:04

avec un cordon chauffant sur la bouteille de fluide no souci!!

je précise que lorsque je le fait sur un circuit froid commercial, je charge direct dans la bouteille liquide et je met la charge totale sans demarrer, aprés si il n'y a pas de bouteille liquide j'ouvre la vem si il y a une, comme ça mon fluide peut aller dans l'évap et dans le condenseur, un cordon chauffant autour de ma bouteille et voilà!!

aprés pour ce qu'il peut rester dans le flexible, je vais te dire je m'en fous un peu, si je peux pas faire autrement ben je dégaze le flexible, faut pas déconner non plus!

AGFroid

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 07-08-2012 13:16

Re,

la tu parle de froid non de chaud. Pour le froid rien de plus simple tu ferme ta vanne liquide et tu met en route ton compresseur aspirera l'integralité de ton fluide puis tu n'a plus qu'à débrancher ton raccord rapide et à reouvrir ta vanne. Tu respecte la loi et surtout tu respecte la planete sur laquelle tu vis et que tu va laisser à tes enfants.


  Profil  www  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 07-08-2012 13:35

franchement je ne suis jamais intervenu sur une groupe chaud seulement, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrait pas faire pareil qu'en froid com,
ta prise de pression sur ces pac elles est sur la hp?
normalement tu dois pouvoir charger, instal a l'arret, la totalité de la charge meme si tu n'as pas de bouteille liquide sur l'instal (pas besoin de fermer la vanne départ liquide en froid com et je ne charge pas par le compresseur, direct de la bouteille de ff à la bouteille liquide de l'instal)
meme si le condenseur de la pac n'est pas assez grand pour contenir la charge le fluide migreras vers l'évap (instal à l'arret), en chauffant un peu ta bouteille de ff tu doit pouvoir charger la totalité sans démarrer et sans station de transfert.

aprés ca qu'il reste dans le flexible tu le renvoi dans une bouteille de réccup si tu veux, mais bon faut pas abuser, ce n'est que mon avis, mais je vois comment sont recharger les clims voiture, sans parler des aérosols qui sont pluvériser par du 134a, je relativise les 50gr que je dégaze avec mon flexible!
n'en déplaise au puriste!

AGFroid

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 07-08-2012 13:42

Salut greg j'ai un GEG chaud seulement il rentre 80 KG de R 407 C et a l'arrêt seulement tu peux pas tous mettre ,il faut se servir de l'api sur le CP pour faire le plein
ou des prises teste qui donne la BP


  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 07-08-2012 13:55

salut marcel
ok mais tu as bien une prise de pression sur l'aspi!!
et as tu essayé de chauffer ta bouteille pour finir la charge?

je l'ai eu fait mais sur de petite quantité, 7 kg cet hiver sur un sky air réversible, et j'ai tout chargé en liquide sans démarrer l'instal, j'ai commencé par le coté liquide, et une fois que la pression s'est égalisé avec la prise vapeur (donc le fluide à fait le tour du circuit) je termine en chargeant par les deux prises de pressions

quelle différence y at'il avec ton geg chaud seul?
les échangeurs plus petits peut etre?

AGFroid

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 07-08-2012 14:36

Salut Greg
mais avec 80 KG il te faut plusieurs bouteille surtout dans mon c'est sur le toit d'une usine et tu monte par une échelle fixé au mur et le matis a la corde
et tu vide jamais toute les bouteille surtout en été quand tu equilibre des pressions


  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 07-08-2012 16:32

oui c'est sur!!

AGFroid

  Profil  
marie25
13  
 

marie25
  Posté : 07-08-2012 21:21

Citation : duss 

Salut

Il y a forçement une v4v pour les dégivrages.

Je n'ai vu nul part que ce modéle ne fait pas le rafraichissement, as tu accés aux paramétres?
Paramétre 1-05.http://www.daikin.fr/docs/4PWFR62573-1A.pdf

 


Justement, je n'ai pas accès aux paramètres pour le fonctionnement en froid ( loi d'eau ou consigne de température), le paramétrage s'arrête sur 1.04, je ne peux pas aller plus loin dans les paramètres de la loi d'eau. Je ne peux pas non plus basculer en refroidissement depuis la touche Marche/arrêt de l'UI.
L'accès au mode refroidissement doit être bloqué, mais comment avoir accès au paramétrage ? Un installateur réputé Daikin aurait-il une solution ? Merci

Message édité par : marie25 / 07-08-2012 21:31



Message édité par : marie25 / 07-08-2012 21:36


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 07-08-2012 22:44

La solution racheter une autre machine ,la carte n'est pas la même logiciel et régulation.
Le détendeur du mode été n'est pas le même (géré un dégivrage c'est pas pareille que faire du froid sur le circuit d'eau


  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 08-08-2012 00:19

bonsoir a tous

marcel tu nous dit avoir un GEG qui ne fait que du chaud
GEG est bien l'abreviation de Groupe Eau Glacée,
allez comme le veut la tradition de ce site, je sors

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 08-08-2012 06:51

Citation : marie25 

Justement, je n'ai pas accès aux paramètres pour le fonctionnement en froid ( loi d'eau ou consigne de température), le paramétrage s'arrête sur 1.04, je ne peux pas aller plus loin dans les paramètres de la loi d'eau. Je ne peux pas non plus basculer en refroidissement depuis la touche Marche/arrêt de l'UI.


Bonjour Marie
C'est normal, c'est une froid seul..
Citation : marie25
L'accès au mode refroidissement doit être bloqué, mais comment avoir accès au paramétrage ?
Un installateur réputé Daikin aurait-il une solution ? Merci


Non, on ne peut pas accéder a ce qui n'existe pas.
C'est comme le père Noel, on y croit tous .
Et pourtant il n'existe pas
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 08-08-2012 15:26

Citation : glagla 

bonsoir a tous

marcel tu nous dit avoir un GEG qui ne fait que du chaud
GEG est bien l'abreviation de Groupe Eau Glacée,
allez comme le veut la tradition de ce site, je sors

 


pour glagla
alors une PAC chaud seul


  Profil  
marie25
13  
 

marie25
  Posté : 06-10-2012 22:01

bonsoir,

Pour donner suite à ce post,et après maintes recherches, visiblement mon module hydraulique EKHBH008 ne m'autorise pas le fonctionnement en mode froid.

Je suis en contact avec mon installateur pour un autre sujet de cycles courts, je lui reposerai la question. Merci pour vos réponses sur ce sujet.

  Profil  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 07-10-2012 13:04

Citation : marie25 

bonsoir,

Pour donner suite à ce post,et après maintes recherches, visiblement mon module hydraulique EKHBH008 ne m'autorise pas le fonctionnement en mode froid.

Je suis en contact avec mon installateur pour un autre sujet de cycles courts, je lui reposerai la question. Merci pour vos réponses sur ce sujet. 

Bonjour
Tu n'a toujours pas trouvé les réglages pour faire fonctionner ta PAC chauffage en froid ?
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 28-06-2015 15:58

Bonjour,

pas de présentation = pas de participation!

veuillez dire à votre navigateur de laisser passer les pop-up de ce site ou veuillez cliquer sur l'enveloppe qui clignote à côté de votre pseudo à droite: il s'agit d'un MP (message privé)

si vous n'êtes pas frigoriste, vos questions seront les bienvenues là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito

car ici c'est un site réservé aux pros ou étudiant de notre profession
à+

Message édité par : Aircofrigo / 28-06-2015 16:03


  Profil  
Sauter à :