Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » SR SC charge en ff
AuteurSR SC charge en ff
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 28-07-2012 20:44

Bonsoir a tous , cela fais plusieurs sujets que je lis et je vois des choses différentes concernant le contrôle de la charge en fluide frigorigène dans une installation.
Donc personnellement pour contrôler ma bonne charge en fluide frigorigène dans mon installation j'utilise le SR. Est il possible d'utiliser la SC comme J'ai pu le lire dans divers sujet ?

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 28-07-2012 20:47

Pour ma part j'utilise ma réglette Pression/Température

;)

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 28-07-2012 21:00

Coment ta reglette pression T° va te permettre de conaitre le taux de remplissage d 'un condenseur?


  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 28-07-2012 21:14

Ben je travaille principalement sur des installation pavillonnaire. Donc je sais que, quand je branche mes mano sur mon groupe 410a par exemple pour 7 bars je dois etre a 0°C. S'il y a un manque du fluide ses valeur ne seront pas exacte.

Sinon tu peux mesuré ton sous refroidissement sur ton condenseur.

Si je suis HS dit le moi, j'en suis désolé.

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 28-07-2012 21:22

Pour un groupe on/off je veux bien et pour un inverter tu fait comment?si tu decharge pas


  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 28-07-2012 21:23

Decharge pas ? Par raport a la pression qui varie ?

Message édité par : Mike57500 / 28-07-2012 21:24


  Profil  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 28-07-2012 21:30

Je ne comprend pas trop mike ?? Tu veux dire que si tu a une bp plus basse que 7 bar, tu en deduit un manque de fluide ?? Tu raisonne dans ce sens ??

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 28-07-2012 21:37

Quand je fais le diagnostique, je verifie plusieurs points:

Manque de fluide:
Pression Aspiration Faible
Sous refroidissement Faible
Surchauffe Elevé
Voyant liquide avec des bulles

C'est ca que tu veux savoir ?

  Profil  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 28-07-2012 21:47

Non en fait c'etait le " S'il y aun manque du fluide ses valeur ne seront pas exacte" que ne comprend pas !

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 28-07-2012 22:02

Je ne veux pas dire des connerie donc je me renseignerais. Je ne me souvient plus des variations des donnés pression/température.

  Profil  
tylauxa
7  


tylauxa
  Posté : 29-07-2012 10:36

Salutatons

Dis Mike57500 tu bosses au Luxembourg?

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 29-07-2012 13:37

Non pourquoi ?

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 29-07-2012 15:38

Pour ma part j'utilise la temperature bp,utilise jammais les pressions,pour une climatisation 0*c donc ton souflage sera a 10 degre environ ,un autre exemple une vitirne statique -20*c bp ,vitrine ventilé -10*c bp.

Pour les petit equipement je verifi jammais la surchauffe ou le sous refroidissement

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 29-07-2012 16:02

Je ne suis pas modo n'y admin, mais je pense qu'il serait mieux que tu te présente dans la rubrique nouveau membre ;)

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 29-07-2012 17:13

Salut,

Seul ton SR te dira si tu as une bonne charge de ton installation, voir si tu as une bouteille liquide avec de bon voyants bien placés tu peux juger la charge aussi.

Faut que tu te dise que si tu manque de charge ton condenseur se vide, ta ligne liquide se vide, l'évaporateur se vide et paf coupure BP.
Quand tu remplis ça fait chemin inverse, l'évap s'ouvre a fond pour descendre la CF et arrivé a °C le détendeur se referme un peu, ta ligne se remplis du surplus pas utilisé par le détendeur, puis le condenseur et là si ta un SR correct c'est que ton install est bien chargé, tes tuyauteries son pleines.

Attention c'est pas parce que l'install est bien chargé que ta surchauffe sera bonne, un détendeur si ça peut se régler c'est pas pour faire joli, il peut casser, se coincer ouvert/fermé/intermédiaire, ta VEM ou ton déshy peut avec des problèmes aussi

Ta BP peut être bonne surtout sur des systèmes avec variateurs ou détendeurs élec mais ton évap ne délivre peut-être pas toute sa puissance au lieu de mettre 30 min a avoir ta °C tu va attendre 1 h, tes compresseurs tournerons a fond...etc

C'est chacun sa sauce après, perso je regarde la SC que sur les chillers pour savoir si l'évap est bien remplis ou lorsque j'ai des problèmes sur 1 endroit ciblé (une CF qui remonte en °C, aspiration qui givre, surchauffe refoulement basse...etc) et puis on parle de surchauffe mais tu peux aussi utiliser le pincement, les niveaux, la °C d'aspi sur une centrale, le voyant liquide...etc

Tu fais comme tu le sent, il y a autant de méthodes que de frigoristes ^^

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
greg82
50  
  

greg82
  Posté : 29-07-2012 20:37

soir à tous, encor motiok qui gagne, cela dépends de ton instal, pac chambre froide, détente capillaire, égalisation ou non de pression externe, donc comme dab l'on réfléchi et on s'adapte , une des devises des frigolos

greg82

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 29-07-2012 23:00

salut greg,
Va falloir que je me calme un peu, je dois m'ennuyer la semaine sais pas, faut que je passe en plus mes soirées et mes w-e sur des sites qui parlent boulot

Vais aller m'inscrire sur meetic si ça continue... ah le célibat

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 30-07-2012 10:09

Eh ouais , quand on aime on compte pas

rassure toi t'es pas le seul, c'est des passes je crois .



bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
greg82
50  
  

greg82
  Posté : 30-07-2012 19:24

soir à tous,accro au forum , essai aussi d'autres forums, cela calme (j'en sort), celi ci est parfais de vrais pros (pas moi les mentords) et aussi beaucoups de sujets abordés , donc cool

greg82

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 30-07-2012 19:55

Quand t'as ca dans le sang, c'est comme la drogue, faut ta dose quotidienne mdr

  Profil  