|
luck 13
| Posté : 25-07-2012 19:10
Bonsoir,
Je me permets de vous demander de l'aide car je rencontre un soucis chaque année avec un de mes splits. Il se met régulièrement en défaut (surtout quand la température extérieure est élevée).
Le défaut ne se produit qu'en mode clim. Jamais de problème l'hiver en chauffage. Mon installateur est revenu chaque année depuis 6ans pour tenter de réparer mais à chque fois sans succès. Je dois être à la 11ème intervention à ce jour.
Cette année, il ne pourra pas venir puisqu'il a déposé le bilan... De toute façon, qu'il vienne ou pas, c'était du pareils au même.
Le défaut:
Après quelque minutes de fonctionnement, le split s'arrête totalement, ferme les volets et le voyant run clignote en permanence. le voyant timer clignote 4 fois puis s'arrête(le temps que le run fasse 4 clignotements), puis il reclignote 4 fois, etc....
Les pièces changées sur ce split sont:
-Le bac complet de récupération d'eau.
-Le moteur des volets.
-La carte de gestion du split.
Je vous remercie par avance de votre aide afin que je puisse enfin me tirer de ce guêpier.
Luc |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 25-07-2012 19:26
Bonsoir luck
La tradition du site veut que chaque nouveau membre passe par la rubrique présentation ici: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Le but étant uniquement de faire connaissance et de savoir à qui nous parlons: particulier ou professionnel, froid industriel, clim, gms etc.....
Le post sera réouvert par la suite
Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 25-07-2012 19:36
Re
Si tu veux des réponses il nous faut un peu de détails
- Marque de ton appareil
- Dans quelle région tu résides
- Est ce que les sondes de l'unité intérieure ont été changées
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
luck 13
| Posté : 25-07-2012 21:31
Mon appareil est un mitsubishi yack.
Je suis dans la région centre.
Les sondes intérieures n'ont pas été changées mais le technicien les a testées(en ohmmètre) en les sortants de leurs emplacements et les faisant chauffer dans ces doigts pour voir si leurs valeurs résistives variaient. Il m'a dit que c'était bon. |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| |
luck 13
| Posté : 25-07-2012 21:43
Le groupe extérieur est à environ une trentaine de centimètres du mur. Il est côté nord, au sol et à l'abrit du soleil en été.
L'échangeur est propre.
Il n'y a pas eu d'appoint de fluide
Sinon, pour info, j'ai 3 autres splits de raccordés sur le groupe qui eux ne me posent jamais de problème |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 25-07-2012 21:43
Donne la ref exacte avec N ° de série est le nonbre exacte de clignotement et je te dirais la panne détecté par ta machine
|  Profil
|
|
luck 13
| |
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 25-07-2012 22:00
Tu as une sonde en contact avec ton échangeur intérieur qui fonctionne mal
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
luck 13
| Posté : 25-07-2012 22:08
La question est: laquelle??? celle du haut ou celle du bas? |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 25-07-2012 22:14
c'est erreur sonde de refoulement sur l'unités extérieur et non le code que tu dis n'existe pas sur les muraux il n'y a pas de pompe
|  Profil
|
|
luck 13
| Posté : 25-07-2012 22:24
Je vous joins une copie de la page d'auto diagnostique. Le code que je décris est bien noté. |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 25-07-2012 23:18
Sur la doc de stage c'est erreur de sonde de refoulement,comme tu a des mureaux il n' ya pas detecteur de niveau.
Et page 4 du manuel de formation run continue,et 4 fois timer = erreur 39 egal erreur sonde de refoulement
desolé c'est bien sur L UE .
a moin qu'n ton nombre de clignottement n'est pas le bon
sur ce type de machine il n'y a pas gestion de l'evacuation
|  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 26-07-2012 08:53
Salut
Ce qui paraît bizarre c'est que le défaut appartient à l ue et n'apparait que sur une seule unite iintérieure
Tu es sur des clignotements
Sinon maintenant que l'histoire est bien dégrossie il faut que tu trouves un frigoriste dans ta région qui pourra te faire le job. C'est pour cela que je te demandais d'où tu étais
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
AAC 583 Membre averti
| Posté : 26-07-2012 18:37
Bonjour,
quel est la longueur totale de vos liaisons frigorifiques à savoir distance parcouru avec les liaison entre les unités intérieures et l'unité exterieure En effet ce modéle est préchargé pour 40m.Au dela et dans la limite de la préconisation constructeur, à savoir 70m, il faut rajouter 20g/m. De plus à combien se situe l'unité intérieure en défault par rapport à l'unité exterieure, car la liaison ne doit être inférieure à 25m.
Par ailleurs les limites de fonctionnement sont les suivantes :
En froid Intérieur Extérieur
Supérieures +32°C +46°C
Inférieures 8°C -15°C
Les codes erreurs sont quelquefois trompeur.
|  Profil www
|
|
luck 13
| |
luck 13
| Posté : 26-07-2012 19:42
Citation : AAC
Bonjour,
quel est la longueur totale de vos liaisons frigorifiques à savoir distance parcouru avec les liaison entre les unités intérieures et l'unité exterieure En effet ce modéle est préchargé pour 40m.Au dela et dans la limite de la préconisation constructeur, à savoir 70m, il faut rajouter 20g/m. De plus à combien se situe l'unité intérieure en défault par rapport à l'unité exterieure, car la liaison ne doit être inférieure à 25m.
Par ailleurs les limites de fonctionnement sont les suivantes :
En froid Intérieur Extérieur
Supérieures +32°C +46°C
Inférieures 8°C -15°C
Les codes erreurs sont quelquefois trompeur.
J'ai 4 splits au total dont 2 qui doient avoir une longueur de 15m et 2 à 12m environ.
Le split qui pose pb est à environ 12m de liaison du groupe extérieur.
Les températures sont de +28°C à l'intérieur et +33°C à l'extérieur où le groupe est installé (à l'ombre)
Je précise que l'intallation a été réalisée par un professionnel qualifié, et non par moi.
Luc |  Profil
|
|
luck 13
| Posté : 26-07-2012 20:06
Là, ça s'aggrave!!!!!!!!!
J'ai plus rien qui fonctionne. Mon split s'est mis en défaut comme d'hab, et j'ai immédiatement essayé de mettre en route un autre split que celui en défaut. Résultat: Même symptome. Plus aucun de mes splits ne se met en route. Je suis allé voir au niveau de l'UE comme me l'avait demandé l'année dernière le technicien pour voir la led de diagnostique des défauts. Là, elle clignote en continu. allumée environ 4 à 5 seconde puis éteinte la même durée...
Une idée de ce qui se passe?
Luc (très très inquiet) |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 26-07-2012 20:42
Bonsoir. Une possibilité de fuite de gaz.
Pat |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 26-07-2012 21:59
fuite de gaz ou sonde decalibré
|  Profil
|
|
luck 13
| Posté : 26-07-2012 22:00
Citation : marcel11
fuite de gaz ou sonde decalibré
Comment savoir et comment se fait-il qu'elle fonctionne parfaitement en hiver?
Message édité par : luck / 26-07-2012 22:01 |  Profil
|
|
AAC 583 Membre averti
| Posté : 27-07-2012 18:54
Je pencherais plutôt vers la sonde qui donnerez des infos aléatoires et erronées. |  Profil www
|
|
luck 13
| Posté : 31-07-2012 13:39
Je prends rdv ce jour avec un technicien. Je vous tiens informé.
Luc |  Profil
|
|
luck 13
| Posté : 21-08-2012 19:59
Bonjour à tous,
Je viens vous donner des nouvelles comme convenu. Un technicien est passé chez moi et a fait des tests sur les pressions hp et bp qui n'ont rien revélés d'anormal.
Après appel de la hotline, il lui a été dit qu'il s'agissait d'un problème de surchauffe du transistor de puissance du groupe et on lui a demandé de vérifier si la pate thermique du dit transistor n'était pas sèche.
Au démontage, il s'est avéré qu'il n'y en avait pas une goutte de mise dessus.
Nous en avons tout simplement mise et depuis tout fonctionne normalement. |  Profil
|
|