Anonyme 89
| Posté : 21-07-2012 19:23
une surchauffe total soit la t°c pris au thermophile sur ma vanne d'aspi moins t°vaporisation doit avoir quoi comme valeur mini et maxi en froid positif et froid neg |
|
|
Evilclad 473 Membre averti
| Posté : 21-07-2012 19:25
Elle dois avoir une valeur de présentation avant toute chose. |  Profil
|
|
Motiok 1077 Membre averti
| |
netsu 806
| Posté : 21-07-2012 20:09
la surchauffe totale peut varier beaucoup en fonction de l'applicaition, de la longeur de tube...
Il faudrai plus de précisions pour pouvoir te répondre.
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| |
netsu 806
| Posté : 21-07-2012 20:32
on estime qu'une surchauffe evapos est bien regler si elle est comprise entre 5°c et 8°c, donc l'amis demande entre qu'elle et qu'elle valeur on cosidère que la surchauffe totale est bien regler
Oui, Certes je suis d'accord pour la surchauffe à l'évaporateur.Cependant une surchauffe totale est la conséquence de la longeur du tuyeau, de l'état de l'isolent, de son épaisseur de l'embiance, de la vitesse du fluide...
Elle ne peut donc pas ètre Réglée.
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 21-07-2012 21:03
bonsoir a tous
tiens donc une surchauffe total ne peut pas être regler, bin merde alors ca fait des années que l'on me ment et que je règle n'importe quoi :paf :paf
il faut vraiment que je change de metier, car je n'y comprends plus rien
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
netsu 806
| Posté : 21-07-2012 21:06
SC évap: delta entre saturation BP et température en sortie de l'évaporateur.
SC Totale: delta entre saturation BP et température à l'aspiration des compresseurs.
Et bien entendu, La SC Totale n'est pas fixe: elle peut ètre influencée par de nombreux autres parametres autre que le détendeur qui lui, ne s'occupe que de la SC évap
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 21-07-2012 21:52
salut les gars,
une fois que la température ambiante est intervenue en tant que facteur de déperdition sur les ramifications et les collecteurs, on s'apercoit effectivement d'un magasin à l'autre que pour une surchauffe de 5 à 7°C réglée aux postes, la température à l'aspi des compresseurs différe.
Elle différe comme vous l'avez dit, par rapport à l'ancienneté de l'instal, donc des isolants, la section et la longueur des tubes, leur disposition dans l'espace (sous terre, en l'air, en courant d'air, à l'extérieur....)
De plus, il apparait également que la température a l'aspi des compresseurs varie en fonction des saisons, vous serez d'accord que les déperditions ne sont pas les mêmes s'il fait -5 ou 0 ou 30°C.
Ensuite, les collecteurs qui disposent en amont de postes qui régulent souvent auront eux aussi tendance à être moins froid que ceux qui ne régulent jamais.
C'est pour cela que le réglage de la surchauffe en ligne n'est pas à prendre à la légère, et qu'elle n'est jamais fixe sur un relevé estival et hivernal, mais quasi egale sur une même semaine.
Pour moi une bonne surchauffe en ligne serait entre 10 et 15 max, mais quand en été ou en hiver?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
netsu 806
| Posté : 21-07-2012 22:07
Personellement, j'ai souvent vu des SC TOTALES autour de 15/20k en positif (-10 aprox)et jusqu'a 30 voire 35k en négatif (-35 aprox)
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 21-07-2012 22:10
en positif c'est corret en négatif c'est pourri, d'ailleurs tu n'as juste qu'a mesurer la temp de ref pour t'en apercevoir
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| |
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 21-07-2012 22:23
disons, le détendeur assure le débit de ff dans l'instal, plus tu as de débit plus tu as de puissance à faire assurer par tes compresseurs.
Parallélement a ca, étant donné qu'un gaz prend plus de place quand il est chaud que lorsqu'il est froid, à BP constante il vaut mieux une bonne surchauffe en ligne pour limiter les puissances à mettre en jeu
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 21-07-2012 22:30
Bonsoir cedric29,
le SR évapo?? ... c'est quoi ca????
A l'évaporateur, si mes souvenirs sont bons, on parle plutôt de " surchauffe " il me semble.
Restons précis et professionnels! Employons les termes exacts....
@netsu,
Dans la même optique que ci-dessus....
Surchauffe évapo : delta entre la température de vaporisation ( lue au mano bp ) ... et la température au bulbe du détendeur ( T° prise au thermomètre de contact ).
Je te laisse faire le distingo concernant la sc totale.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
netsu 806
| Posté : 21-07-2012 22:45
SC évap: delta entre saturation BP et température en sortie de l'évaporateur.
SC Totale: delta entre saturation BP et température à l'aspiration des compresseurs.
J'ai écrit ça plus haut(comment faites vous les citations?)
Nous sommes donc d'accord dmarco
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
netsu 806
| Posté : 21-07-2012 22:45
SC évap: delta entre saturation BP et température en sortie de l'évaporateur.
SC Totale: delta entre saturation BP et température à l'aspiration des compresseurs.
J'ai écrit ça plus haut(comment faites vous les citations?)
Nous sommes donc d'accord dmarco
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
netsu 806
| Posté : 21-07-2012 22:46
SC évap: delta entre saturation BP et température en sortie de l'évaporateur.
SC Totale: delta entre saturation BP et température à l'aspiration des compresseurs.
J'ai écrit ça plus haut(comment faites vous les citations?)
Nous sommes donc d'accord dmarco
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
netsu 806
| Posté : 21-07-2012 22:48
Désolé, erreur de manip...
:paf :paf
le froid est un état d'esprit.
|  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 21-07-2012 23:46
Pour les citations .... Il n'y a qu'à cliquer sur le bouton " citation "!!
Et pour effecer les messages inutiles ( envoyés 3 fois ) ... tu édites le message, et là tu as un case à cocher pour le supprimer de la liste.
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 21-07-2012 23:55
hahahaha.... tout dépend de ton interprètation de la " saturation "!!
La vaporisation est une valeur fixe ( à un moment donné ) à un endroit précis dans l'évaporateur ... tandis que ta saturation, il est logique d'avoir en tête qu'elle varie ( en % ) en avançant dans l'évapo!!
C'est pourquoi, il vaut mieux rester classique, même si la définition te paraît un peu " scolaire "!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 22-07-2012 11:51
Bonjour à tous
Quand Mr cdiv1 aura:
1) la gentillesse de se présenter ici: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
2) de dire bonjour
3) de dire merci
ce post sera réouvert
ps: la politesse n'a jamais tué personne, surtout pour un premier accès sur un forum
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|