spiider 18
| Posté : 19-07-2012 23:42
bonjour,
j'ai fait installer und clim Daikin Inverter FTXS20K et RXS20K (5.5m de cuivre entre les 2 unites) chez moi dans une chambre et je trouve que l'unite exterieure fait un drole de bruit surtout la nuit.. la journee le bruit est masque par les bruit de ville... comme je suis en appart c'est pas l'ideal... surtout que Daikin annonce 43 dB en mode Quiet pour l'unite exterieure.
j'ai fait une video que j'ai mis sur youtube...
http://www.youtube.com/watch?v=60M578ZLo0o&feature=plcp
Est-ce un bruit normal ?
Par contre en mode chaud cela ne fait pas ce bruit... |  Profil
|
|
Evilclad 473 Membre averti
| Posté : 20-07-2012 07:18
Le bruit de ton UR n'est pas normal. Mais a tu mit ton mocro trop pres de la ventille ? L'idel serai de faire un enrengistrement a cote mais pas trop pres non plus. Assure toi qu'il y a pas d'objet devant ou derriere ton groupe.celui ci est t'il posé sur des antivibratille ? Tu a combien de cm de distance entre l'arriere de ta clim et ton mur ? |  Profil
|
|
spiider 18
| Posté : 20-07-2012 09:28
Bonjour
J'ai mis mon telephone a cote de l'UR.. le groupe est assez libre.. je dois avoir 50cm devant et 30cm derriere.. |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 20-07-2012 10:06
est ce que ce serait pas le cycle de reintegration huile?
Le bruit est permananent comme ça la nuit?
|  Profil
|
|
JCDUSS 208
| Posté : 20-07-2012 12:10
bonjour à tous,
Tu dis avoir fait installer, par qui ? si c 'est un professionnel il y a une garantie.
Les vannes ont elles été bien ouvertes quelles sont les températures de soufflages en mode froid et chaud.
|  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 22-07-2012 09:17
Salut,
J'ai eu le meme cas, c'est surement le roulement du ventilo, et en plus le bruit est pire à basse vitesse.
Je met quand meme une réserve car un enregistrement pour trouver un bruit douteux c'est pas évident mais je serai quand meme pres a y mettre un petit billet
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 22-07-2012 12:31
salut
euh!!!! 50cm devant l'unité extérieure? au refoulement air? ça vous parait un peu pas assez!!
je dit ça je dit rien, comme dirai guital!
AGFroid |  Profil
|
|
Adrien 3678 Administrateur
| Posté : 23-07-2012 01:41
Pas de présentation :paf
|  Profil www
|
|
spiider 18
| Posté : 08-08-2012 10:51
Le Pro est passe Lundi (il a verifier les vannes, la pression, ouvert l'unite exterieure, verifier les coudes) et effectivement il y un bruit pas normal... Il a mentione le remplacement de l'unite Exterieure... a suivre...
|  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 08-08-2012 12:15
salut
quitte à la remplacer je pense qu'il ne serait pas inutile de la déplacer de manière à suivre les recommandations contructeur, je pense au refoulement du ventilo unité ext., il faudrai de memoire au moins 2m entre le refoulement de l'unité et le mur en face
a+
AGFroid |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 08-08-2012 15:21
Je crois, après avoir écouté ton enregistrement, qu'en effet le condenseur à vraiment un souci, par contre difficile à déterminer si c'est le ventilo ou le comp? Le technicien à surement raison changer le tout.
Pat |  Profil
|
|
spiider 18
| |
spiider 18
| Posté : 30-11-2012 10:31
petit fichier audio (daikinFTX25.zip) pris avec le telephone a cote de l'UE..
c'est un fichier zip (car les mp3 ne sont permis) mais il y a un mp3 a l'interieur...
Est-ce que qq a déjà vu/eu ce problème de bruit ?
Message édité par : spiider / 30-11-2012 10:34
Message édité par : spiider / 30-11-2012 10:35 |  Profil
|
|
nono95520 69
| Posté : 30-11-2012 17:44
Ont dirais le bruit de ma pompe a vide.
Sa ma l'air d'un bruit de compresseur.
Sa siffle ou bien c'est un bruit de vibration pour toi?
|  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 30-11-2012 18:17
Bonsoir,
Là c'est du lourd,on dirai fortement un bruit de by-pass avec de la bulle ou de l'huile voir un débit de fluide instable.
On entend bien le compresseur baisser de régime et rapidement.
Est ce que la production est convenable à l'intérieur?
Si aprés le remplaçement de l'ensemble à neuf le probléme est toujours le meme il ne reste plus qu'un facteur commun potentiellement responsable, l'installateur
Peut etre que certains pourront valider mais est ce que la longeur de conduit ne serai pas trop en dessous de la longeur mini moi je ne m'en suis jamais préocuper et n'ai jamais eu de probléme, mais je ne fait pas trop de DAIKIN alors peut etre?
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
| Posté : 30-11-2012 18:20
Bsr as tu essayé en mode clim? on dirai plus a mon avis le bruit d'un debit de fuite. |
|
|
nono95520 69
| Posté : 30-11-2012 19:10
Je confirme on dirais un passage de fluide. Est ce le bon diamètre de tuyauterie?
normalement longueur mini admissible 1.5m et max 20m donc OK
Diamètre ext gaz: 9.5mm et liquide: 6.4mm
Et le groupe est préchargé pour 10m donc pas de complément a faire.
Essaye en mode froid si tu as les même symptome. |  Profil
|
|
nono95520 69
| Posté : 30-11-2012 19:12
Sur ton groupe et ton UI tu as une année peux tu nous la donné s'il te plait?
Je suis déja intervenu chez un client, pour une clim soit disant de 3ans, (sa date d'il y'a un an), le groupe installé était un R22 de 2002 bonjour la tête du client |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 30-11-2012 19:24
Bonsoir
Si tout à été changé la seule chose qui reste ce sont les cuivres: coude pincé ou écrasé
À ton installateur Dr chercher par là
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 30-11-2012 19:25
Est ce que l'installateur à remis du fluide à la mise en service?
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
spiider 18
| |
spiider 18
| |
spiider 18
| Posté : 30-11-2012 22:22
Citation : nono95520
Sur ton groupe et ton UI tu as une année peux tu nous la donné s'il te plait?
Je suis déja intervenu chez un client, pour une clim soit disant de 3ans, (sa date d'il y'a un an), le groupe installé était un R22 de 2002 bonjour la tête du client
Le tout est tout neuf... 2012 |  Profil
|
|
spiider 18
| |
spiider 18
| |
AAC 583 Membre averti
| Posté : 01-12-2012 06:33
Bonjour,
je ne trouva pas dans la notice tehnique les 43dB dont vous parlez. Le niveau de puissance sonore est de 57dB pour le modèle 25 et de 56dB pour le modèle 20.
De plus perso j'entend plus un bruit de fluide qu'autre chose. Le diametre des tuyaux est du 1/4 3/8.
Bref c'est pas évident de diagnostiquer quand on est pas sur place.
Bon courage quand même. |  Profil www
|
|
AAC 583 Membre averti
| Posté : 01-12-2012 06:44
Re,
par contre ce qui m'interpelle c'est que sur la plaque de l'appareil ce dernier est fabriqué en Republique Tchéque alors que sur les Daikin pour la France cela est étiqué fabriqué en Belgique, de plus je n'ai pas trouvé cette référence dans la catalogue Daikin d'avril 2012. Est ce un produit prévu pour un autre pays qui à d'autres normes acoustiques ? Demandez à votre pro si il fait ses achats en France ou en Italie. Dans le second cas attention Daikin France, comme d'autres d'ailleurs, n'applique pas la garantie. |  Profil www
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 01-12-2012 09:40
RE
Je sais pas si ton installateur à chercher le probléme dans l'EU mais moi je vérifirai le jeu de clapet anti retour.
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
spiider 18
| |
dmarco 5959 Modérateur
| Posté : 01-12-2012 13:13
Bonjour spiider,
Citation : spiider
Citation : nono95520
Diamètre ext gaz: 9.5mm et liquide: 6.4mm
les tuyaux sont de la bonne dimension, j'ai verifier a l'instant...
en mode chaud pas de bruit.. que en mode froid
Les tuyaux sont peut-être de bonnes dimensions ... mais comme vous l'a suggéré fifidelasorbe, dans un coude ( ou en traversant un mur ) ... un de vos tuyau peut avoir été écrasé!
Ce qui provoquerait une sorte de prédétente ... d'où le bruit d'eau et le compresseur qui ne n'apprécie pas ce régime ( et à terme finira par claquer )!
Parlez-en avec votre professionnel, qu'il vienne contrôler cela sur place. et .. tenez-nous au courant.
Evidemment, pour cela ... il va devoir remettre à nu l'intégralité de la tuyauterie pour inspection!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 01-12-2012 13:13
Bonjour, je pense que c'est soit une mauvaise fabrication Tchèque soit il faut rajouter de la longueure de tubes ( 2 ou 3 spires dehors) .
|  Profil
|
|
xavierc 1869 Membre averti
| Posté : 01-12-2012 13:20
Citation : spiider
Voici une dernière vidéo qui montre le bruit a cote de l'UE et a 1m et 2m...
http://www.youtube.com/watch?v=T9_fiawD5Jk
43db qu'ils annoncent pour l'UE
Message édité par : spiider / 30-11-2012 22:32
Bonjour,
Mais d'après votre vidéo, il n'y a pas un bruit asourdissant .. en tout cas on est bien loin d'atteindre 43 db ...
C'est sur qu'en pleine nuit, n'importe quel bruit "ressort", mais en plein nuit dans une foret une chouette qui crie s'entend beaucoup plus fort et beaucoup plus loin que le gargouli de votre UE
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |  Profil E-mail
|
|
spiider 18
| Posté : 01-12-2012 14:03
On a parle de cela avec l'installateur... mais on ne pense pas que cela provienne des cuivres...
pourquoi je dis cela : en faite l'installateur a récupéré le premier système (FTXS20K) qui a été installe chez moi qui faisait du bruit et il l'a mis dans son showroom avec d'autre cuivres plus court et il a le même bruit chez lui aussi... donc il est monte en puissance et m'a installe le FTXS25K et pareille même bruit...
c'est peut être un Default de cette nouvelle série (FTXS)...
Est-ce que qq a déjà installe ce model soit disant super silencieux (19db inside / 43dB outside)?
|  Profil
|
|
spiider 18
| Posté : 01-12-2012 14:18
Citation : xavierc
Bonjour,
Mais d'après votre vidéo, il n'y a pas un bruit asourdissant .. en tout cas on est bien loin d'atteindre 43 db ...
C'est sur qu'en pleine nuit, n'importe quel bruit "ressort", mais en plein nuit dans une foret une chouette qui crie s'entend beaucoup plus fort et beaucoup plus loin que le gargouli de votre UE
Xavier
Bonjour,
C'est sur que la nuit on entend plus les bruits... mon problème c'est que j'ai mes 2 enfants qui dorment chacun dans une pièce a cote fenêtre ouverte sur le balcon entendent ce bruit... Papa c'est quoi ce bruit la nuit ?
Maintenant j'ai aussi "teste" le soir un autre système - gamme ancienne/inférieure chez des voisins(Daikin FTX20JV) et c'est un silence de cathédrale... et leur model est un 46dB
En tous les cas, merci encore pour vos conseils et idées...
Message édité par : spiider / 01-12-2012 14:22
Message édité par : spiider / 01-12-2012 14:23 |  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 01-12-2012 14:24
Citation : xavierc
Citation : spiider
Voici une dernière vidéo qui montre le bruit a cote de l'UE et a 1m et 2m...
http://www.youtube.com/watch?v=T9_fiawD5Jk
Vu le bruit que ça fait filmer avec un portable ou un appareil photo numérique ça doit etre bien pire en vrai.
Spiider pourrait il nous dire si le bruit se fait dans les conduits ou dans l'UE?
On dirai un by-pass avec un débit de fluide anarchique, si c'était la V4V ça sifflerai mais sans bruit de débit liquide.
43db qu'ils annoncent pour l'UE
Message édité par : spiider / 30-11-2012 22:32
Bonjour,
Mais d'après votre vidéo, il n'y a pas un bruit asourdissant .. en tout cas on est bien loin d'atteindre 43 db ...
C'est sur qu'en pleine nuit, n'importe quel bruit "ressort", mais en plein nuit dans une foret une chouette qui crie s'entend beaucoup plus fort et beaucoup plus loin que le gargouli de votre UE
Xavier
Doué en tout, Bon à rien!
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
spiider 18
| Posté : 01-12-2012 14:49
Je pense que le bruit vient de l’intérieur..
une dernière en plein jour pour la route :
http://www.youtube.com/watch?v=_EnMQpaPLq8 |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 01-12-2012 15:04
Je reste sur mon idée de tube trop court.
|  Profil
|
|
spiider 18
| |
AAC 583 Membre averti
| Posté : 01-12-2012 16:01
Bonjour,
je serai du même avis que mars tuyauterie trop courte ou tube pincé. |  Profil www
|
|
xavierc 1869 Membre averti
| Posté : 01-12-2012 17:14
Citation : spiider
Citation : xavierc
Bonjour,
Mais d'après votre vidéo, il n'y a pas un bruit asourdissant .. en tout cas on est bien loin d'atteindre 43 db ...
C'est sur qu'en pleine nuit, n'importe quel bruit "ressort", mais en plein nuit dans une foret une chouette qui crie s'entend beaucoup plus fort et beaucoup plus loin que le gargouli de votre UE
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
C'est sur que la nuit on entend plus les bruits... mon problème c'est que j'ai mes 2 enfants qui dorment chacun dans une pièce a cote fenêtre ouverte sur le balcon entendent ce bruit... Papa c'est quoi ce bruit la nuit ?
Maintenant j'ai aussi "teste" le soir un autre système - gamme ancienne/inférieure chez des voisins(Daikin FTX20JV) et c'est un silence de cathédrale... et leur model est un 46dB
En tous les cas, merci encore pour vos conseils et idées...
Message édité par : spiider / 01-12-2012 14:22
Message édité par : spiider / 01-12-2012 14:23
Bonjour,
Au 1er décembre, les enfants dorment fenetres ouvertes et entendent le bruit de la clim des parents
(Valable également en été... )
Sinon :
Citation : spiider
Bonjour
J'ai mis mon telephone a cote de l'UR.. le groupe est assez libre.. je dois avoir 50cm devant et 30cm derriere..
30 cm derrière ??? avec quoi comme mêtre ? :paf
a la vue de la vidéo, il y a 10 cm grand max...
Et devant le rebord du balcon ne doit pas favoriser la circulation de l'air, nobostant le fait que 50cm sont inssuffisant pour le rejet du groupe ...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |  Profil E-mail
|
|