Bonjour,

Quelqun a-t'il fait un peu de tri dans les substituts proposés pour le remplacement des HCFC ?
Les fournisseurs semblent ne pas s'accorder entre eux (R417, 422A B C D, R413, etc...)

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 07-10-2008 08:24

BONJOUR HOTZ,

va voir là:

http://www.climalife.dehon.fr/la-fin-du-r-22-est-proche/news/show/id/11

tu devrais trouver ton bonheur

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 07-10-2008 08:31

Le R-417A (Isceon® MO59) est un mélange de remplacement zéotropique de type HFC.
Il est destiné à remplacer le R-22 (HCFC) dans le domaine de la climatisation et du conditionnement d'air. Il peut être utilisé en "drop-in" du R-22 dans les installations existantes en détente directe.
http://www.climalife.dehon.fr/r-417a-isceon-mo59/product/show/id/268

Le R-422A (Isceon® MO79) est un mélange zéotropique de type HFC destiné au remplacement des produits à base de R-22, remplaçants à l'origine le R-502, utilisés dans les applications de froid négatif.
Il peut être utilisé pour la réalisation d'installations de réfrigération négative dans le domaine de la grande distribution et en agro- alimentaire.
http://www.climalife.dehon.fr/r-422a-isceon-mo79/product/show/id/272

Le R-422D (Isceon® MO29) est un mélange zéotropique de type HFC destiné au remplacement du R-22 dans les systèmes de type refroidisseurs de liquide.
http://www.climalife.dehon.fr/r-422d-isceon-mo29/product/show/id/270

Le Forane FX 100 (R427A)est un mélange zéotropique de type HFC destiné au remplacement du R-22 (HCFC) dans les installations existantes en reconversion ou en installations neuves. Il peut être utilisé dans les installations à détente directe de réfrigération et de conditionnement d'air
http://www.climalife.dehon.fr/r-427a-fx-100/product/show/id/266

bonne étude et bonne journée. en suivant les liens, vous avez la possibilité de télécharger les fiches de description des produits.


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
hydargos
348  
    
 Membre averti

hydargos
  Posté : 07-10-2008 09:04

bonjour,
j'ai pour ma part pu constater que pour une installation en détente directe à -10°C/45°C en passant du R22 au FX100, on avait une perte de puissance frigorifique de 12% (73 kw au R22, 64 kW au R427A), tout en gardant le COP à 2.3

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 07-10-2008 14:43

là, un lien vers un autre fabricant:

http://www2.dupont.com/Refrigerants/fr_FR/products/index.html

n'oubliez pas également d'aller dans le téléchargement de notre bon site "mdf.afpa" ou vous trouvez également une rubrique diagramme où se trouve également déjà les tableaux et diagramme relatifs à ces Nv fluide

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 07-10-2008 21:19

Merci AIRCO,
Mis c'est toujours confus puisque plusieurs produits servent à la même application.
J'ai assisté, il y a qq mois, à une réunion sur ce sujet avec CALORIE à la GFF (très bien la réunion, enpus les croissants étaient bons) et j'ai ensuite discuté du tout avec DEHON... et les 2 conditionneurs de réfrigérant qu'ils sont proposaient des fluides différents et leurs avis divergeaient encore sur les solutions à apporter.

  Profil  
hydargos
348  
    
 Membre averti

hydargos
  Posté : 07-10-2008 21:27

pour avoir écouté dehon, gazechim et westfallen, mon impression est la suivante :
ils ont tous leur propre opinion et ne veulent qu'une chose, pouvoir vendre du fluide.
le problème, c'est que celui qui va devoir supporter les conséquences du retrofit, c'est l'installateur, et je n'ai pour le moment pas eu l'impression qu'il soit épaulé dans la démarche.
de toutes les façons, je pense qu'il faut commencer par questionner les fabricants de compresseurs et d'échangeurs pour connaitre leurs positions, car tous ne garantissent pas les fonctionnement avec certains nouveaux fluides.

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 07-10-2008 21:51

la reponse de hydargos est tres correct , il faut demander au fabricant le fluide qu'il conseillent, forcement ça prend du temp mais au final ça reste la meilleur solution.

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 15-10-2008 00:26

salut à tous
ilest vrais q'une étude serieuse doit étre faite avant uneinstal qui boite avec son fluid d'origine ne vas pas courrir avec un fluid detransition . les pertes de puissance peuvent étre dans une limite acceptable pour des appareils de maintient en T° mais plus génantes sur des appareils de refroidissement ou de surgélation cellules , tank à lait ext

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  