Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Pressostat
AuteurPressostat
Cardo
93  
  

Cardo
  Posté : 10-06-2012 14:06

Bonjour j'ai déjà posté il y a quelque temps deux trois question concernant le réglage de pressostat.

Mais je viens vers vous car une question me turlupine.

Es-ce que si je règle mes pressostats BP régulation à 0,2 pour la coupure et 1,7 pour l'enclenchement et le pressostat BP sécurité à 0,5 pour la coupure avec une temporisation et 3,8 bar pour l'enclenchement et si en fonctionnement je suis à 3,4 bar, cela fonctionne ?

Merci

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 10-06-2012 14:26

Le pressostat de sécurité est réglé plus bas que la régulation sinon tu sera toujours en sécurité et jamais en régulation.
Si ta secu bp est a 02 ta regul est a 05 si tu a une fuite tu passe en secu âpres le seuil de regul


  Profil  
Cardo
93  
  

Cardo
  Posté : 11-06-2012 08:43

On peut pas shunter la sécu avec une tempo?

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 11-06-2012 09:16

salut cardo

cela n'a aucun interet, à mon avis, que de temporisé la sécu!

le mieux c'est comme te l'a dit marcel: sécu à 0,2b et régul à 0,5b.
c'est le réglage que tout le monde pratique dans ce cas!

AGFroid

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 11-06-2012 11:51

et pour faire boum tu m'est une tempo?
Sinon premier seuil regul et 2 eme seuil securité et sans tempo


  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 11-06-2012 20:03

bonsoir,

BP de sécu à régler à 0.1 / 0.2 bar (si manuel OK) Si réenclenchement auto: à la pression correspondante à la T° la plus basse de la chambre

BP de commande (pumpdown) 0.3à 0.5 bar OFF et réenclenchement à la pression correspondante à la T° la plus basse de la chambre.

voilà, tu as ta réponse pour les réglages BP
pas compréhensible que la BP sécu soit plus haute que la BP de commande :paf non, vraiment :paf

à+


  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 11-06-2012 20:06

re bonsoir,

au fait, on avait déjà répondu à cette question!!!.
là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4562&forum=11&ancre=1&start=0#11456237619

et airco t'avait même mit une doc en attache!!

tu l'as pas vu?


  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 17-06-2012 11:09

bonjour,

ouh ouh!!
plus de nouvelles??



  Profil  
Sauter à :