Salut Pierre,
C'est quoi ton calcul là ? :-o que représentent tes 12,36kW ? :#
mimifrigo mimifrigoicon_post
attention pierre ! avant de faire ton devis :-o

pour -20 + 40 au R502

puissance à évacuer au condenseur >>> 16 200 watts environ ;-)



pierre pierreicon_post
merci minifrigo

q = 11.13 x (273 + (+43) / 273 +(-20))
q = 13.9 kw

je pense que 16 kw est un peu trop non ?
comment tu le calcule toi ?

a+
Peio Peioicon_post
il suffit de cumuler la puissance frigo avec la puissance absorbée qui est également sur l'abaque... Fais le toi envoyer par ton distributeur préféré, ce sera plus prudent. Tu pourras ainsi déterminer ton condenseur pour le régime de démarrage et non le nominal (comme on fait toujours pour les groupes qui fonctionnent en négatif). Ou sinon, appelle COPELAND, on te passera le poste d'Armèle :-D (qui est en Belgique d'ailleurs), elle est excellente et se fera un plaisir de te le faxer. Tel COPELAND : 04 78 66 85 70

Bonne chance

Fab