Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » scroll fuite gaz
Auteurscroll fuite gaz
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 06-06-2012 20:00

pourjour j ai un groupe froid condenseur a eau évaporateur eau j ai une fuite sur le condenseur a eau mon groupe na pas tourné de puis 6 mois bp 5bar hp 1 bar
j ai un détenteur est compresseur scroll copeland je trouve biza il a pas la même pression vous trouver sa normale

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 06-06-2012 20:08

si tu pense que c'est dans le condenseur à eau, et si tu n'as pas de detecteur de fuite, tu deconnecte les arrivées d'eau du condenseur et tu mets un ballon ou une capote sur les entrées et sortie d'eau, si tu as une fuite, ta capote va se gonfler

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 06-06-2012 20:50

j ai une fuite quand j ai démonté la vanne pressostatique il a u de l air gaz qui est sortie en grande quantité il a que la que je peux démonté tout est soudé
ma question pourquoi j ai une hp bas il a bien égalisation des pressions?

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 06-06-2012 21:01

ou as tu pris les pressions, as tu monté tes manos ou ce sont ceux du groupe?



Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Message édité par : frigopathe / 06-06-2012 21:18


  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 06-06-2012 21:20

non pas de vem j ai fait un teste acide ok enroulement bon pour mois le cp est bon groupe multi clima mc00 14.2 zs

demain je mais le metre sous azote pour éviter de prendre l'humidité je vais enlever le condenseur a eau en attente du nouveau

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 06-06-2012 21:34

ou as tu pris les pressions, as tu monté tes manos ou ce sont ceux du groupe?


Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 07-06-2012 12:02

Salut a toi .

tu t'es mis dans une belle merde avec ce groupe MULTICLIMA, une grosse cochonnerie comme on sais en faire en France !!

j'en ai dépanné plusieurs avec leurs régul CAREL et leur compresseurs DORIN .

les échangeurs a plaques sont fragiles car mal protégés contre les manque de débit, sur les modèle que j'ai croisé il y avait une vanne de réglage juste a la sortie de chaque évaporateur a eau et ... un seul controleur de débit.

moralité tu ferme la vanne, tu démarre et tu flingue l'évaporateur .

Tu as réussi a les joindre pour un nouvel échangeur ou tu as trouvé avec le fabricant direct ?

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 07-06-2012 19:30

bonsoir
j ai trouver ma pression bizarre
j ai coupé entré condenseur il a u du gaz huile est eau donc hp 0 bar bp 5 bar??? j ai enlever le mano bp de la machine il est sortie huile du gaz de l'eau j ai u de la chance que j ai pas mi ma station de récupération
pour voire ou l eau est allé je décide de dessoudé le détendeur est il bien d l'eau dans le évaporateur pas bien don cp hs condenseur hs
je me demande si ces posible de faire partie tout l'eau de mon évaporateur il est petite
condenseur a plaque je vais le remplacé par un tube de marque carly il son plus solide le même groupe qui est a coté a u la même panne

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

qui a le numero du sav je veus savoir combien coûte un évaporateur


tu dit que la france fon de la merde le ciat ces bien frabrique en france?
pourtant ces une tres bonne marque

pour moi la meilleur clim ce le naturel

Message édité par : vercorcris / 07-06-2012 19:40


  Profil  E-mail  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 07-06-2012 19:44

laisse tomber le SAV, Multiclima a fermée.

ils ont déposés le bilan depuis 2005 je crois

faut que tu trouve la marque de l'évap.

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 07-06-2012 19:56

j ai rien vus o tour peu etre sous isolation?

je ces que ces pas normale de faire partir l eau de évaporateur qui a tenté 7 expérience au chalumeau ou au décapeur thermique ou avec une résistance posé sur plusieur jour tirage au vide

le mieux ces de mètre tout neuf

Message édité par : vercorcris / 07-06-2012 23:13


  Profil  E-mail  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 07-06-2012 21:24

Salut

Va voir à cette adresse, c'est le PDG de Beutot qui a monté cette société. Je pense qu'avec les références de ta machine, ils pourront te renseigner.

Théréco

ZA Kérantour
22740 PLEUDANIEL
France

Tél :+33 2 96 20 17 33
Fax :+33 2 96 20 19 99


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 08-06-2012 10:50

merci le numéro que tu ma donné est bon
j ai trouvé la réf sous le calo mais on va rien on va changé l'évaporateur vus que le client veux un garantie dan 1 ans


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)