quelqu'un a til deja entendu parlé ou travaillé avec ce gaz la ?

http://www.larpf.fr/Actualites/fichearticle/?id=3756

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 03-06-2012 09:43

salut à tous
oui j'ai vu quelque chose je crois sur le site climalife ,ce qui m'avais interpellé c'est son glissement dans les 7° en cas de fuite coté BP il va ce détitrer comme le407

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 03-06-2012 11:31

Bonjour,

oui le performax LT est censé dans le temps remplacer le R404a, aux explications interne que j'ai eu mais je reste septique, c'est effectivement le glissement qui me gêne beaucoup.

inenvisageable en cas de fuite BP importante de remplacer tous le fluide d'un magasin ou bien d'un industriel

pourquoi pas sur de petite install monopost.

Normalement Cesbron a un contrat avec Super U je vais me renseigner pour voir ce qui se passe par rapport à ce nouveau fluide



  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 03-06-2012 21:12

salut à tous
Lors d'une réunion ansenviron 5 les gens de chez climalife nous avait expliqué qu'ils ce déplacait pour retitrer le 407 ou les substituts du r22 qui avait détitré suite à fuite ou autre mais à quel prix

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 04-06-2012 09:50

bonjour,

on en parle là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2563&forum=3&ancre=1&start=0#3256323316
et là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2947&forum=3&ancre=1&start=0#3294721895

à+


  Profil  
ryton
25  
 

ryton
  Posté : 07-06-2012 20:05

bonsoir, comme cela est dit plus haut le glissement va de 7 à 11°, donc pas génial en cas de fuite. Sinon aucun régulateur pour l'instant sauf erreur de ma part n'à d'intégré ce fluide pour la gestion de la surchauffe en détente électrique. Comme maintenant le négatif est au CO², la cascade ne peut pas se gerer avec se fluide.