Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » panne condenseur
Auteurpanne condenseur
froid26
1  


froid26
  Posté : 31-05-2012 22:02

je suis debutant dans le froid.1 ventilo ondenseur hs, debranché ca c ok,le 2e ne s'enclenche pas.Le pressostat est alimenter en meme temps que le cpr,réglé a 15 bars, le pressostat sécu est reglé a 24 bars le cpr tourne de 18 a 21 bars puis se coupe.en forcant le contacteur le ventilo tourne,le pressostat reagi en le testant manuellement, la je rame

  Profil  
Adrien
3678  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 31-05-2012 22:33

Pressostat déréglé. Ou HS


  Profil  www  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 01-06-2012 21:52

bonsoir à tous

euh peut être qu'avec une presentation en bon et du forme les réponse arriverait plus vite

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 02-06-2012 11:24

Bonjour. Pas de pesentation pas de reponses .

Pat

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 02-06-2012 11:54

Bonjour,
c'est triste de pas recevoir de réponse , et le plus triste c'est de ne pas s'informer au plus vite afin de commencer la semaine la tête tranquille.

Bref soit un presostat Hs, soit un gros malin qui a fermer à fond en arriere la vanne et sa prise de pression , soit un mauvais câblage, soit une bobine de contacteur à remplacer.



  Profil  