|
ideam 96
| Posté : 30-05-2012 22:47
Bonjour,
Je vous vois déjà venir avec les:
- Y a t il le courant ?
- Y a t il de l'eau glycolée ?
......
Enfin, c'est peut être ça mais il doit y avoir qqn chose d'autre, de tellement bête que vous allez surement m'éclairer.
Voila j'y vient:
Circuit eau glycolée refroidie par 3 gp Trend puis diffusion par ventillo convecteur. Il y a aussi un échangeur pour le chaud alimenté par une chaudière gaz en position chaud 2 vannes motoriques ferment l'arrivée des trend, lorsque on commute en position été ( faire du froid ) deux autres vannes motoriques ferment l'échangeur puis ouverture des vannes du circuit des trend, les pompes du circuit se mettent à tourner et la ben ..... rien .... les trend restent éteint. Pourquoi d'après vous, aucun report d'alarme sur le tableau été/hiver ?
Je sais c'est vague....
au fait il y a une étiquette sur les groupes " démarrez après 12h en cas de coupure de puissance " mais moi c'est pas mon cas, c'est une coupure de régul, y a t il un rapport ? |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 30-05-2012 22:54
capteur de débit ok ?
faut voir la chaine de secu des groupes |  Profil E-mail www
|
|
ideam 96
| Posté : 30-05-2012 22:59
Ben j'ai pas de schéma, je me disais que peut être c'était un truc plus bête car j'ai pas d'expérience sur les groupes à eau glacée.
C'est obligatoire les capteurs de débit, j'en vois pas ?
Ca peut pas être la tempo coupure puissance ? |  Profil
|
|
vercorcris 684 Membre averti
| |
ideam 96
| Posté : 30-05-2012 23:11
Alors, les Ventillo-Convecteurs ( VC ) sont auto, c'est a dire que quand l'eau arrive froide ils se mettent en mode froid et vise versa.
Pour l'armoire de cde de régul il n'y a rien, c'est à dire un commutateur pour les pompes chaud 1 et 2 un aussi pour les pompes froid 1 et 2 eu pour la pompe de recyclage off ou manu et un dernier pour été/off/hiver a l'interieur on voit les disjoncteurs moteurs de ces vannes et pompes.
Pour la puissance des groupes, elle se trouve certainement dans une armoire dont je n'ai pas encore la clef mais normalement il n'y a rien a touché dans cette dernière. |  Profil
|
|
vercorcris 684 Membre averti
| Posté : 30-05-2012 23:20
la marque que tu donne connais pas t sur que ses pas du trane?
tu mais comment une température d eau glacé la consigne ?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa) |  Profil E-mail
|
|
ideam 96
| Posté : 30-05-2012 23:28
Trane bien sur
Pour la consigne à part dans un groupe qui serait maitre je vois pas
Avez vous déjà vu des réguls dans les groupes eux meme et si oui un peut il être maitre sur les autres ? |  Profil
|
|
ideam 96
| Posté : 30-05-2012 23:41
enfin, je vois bien que c'est pas une bêtise comme je l'espérais je vais donc me mettre en mode spéléo recherche de régul en suivant les câbles en rappel .... |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 31-05-2012 09:01
salut et bonne journee a ts
si je comprend bien tu as inversé de mode
pour passer en mode été,et tes groupes ne demarre pas. et d aprés ton expliquation,tu as un seul resau qui sert a climatiser et a chauffé ( en gros 2 tubes) selon le mode les vannes motorisé sont asservient au mode de fonctionnement ( été/hiver) si c est bien ca je dirais quelle a etait la T° de ton eau lors du basculement ? car n oublie pas que tu etait en mode chauffage ,certain constructeur au dessus de 35°C ils mettent leur groupe en mode standbay.tu dit que tu n a pas de defaut sur l armoire,mais qu en es t il sur les regules de tes groupes?
tu dit aussi que les groupes ont ete arreté par la regule,ok,mais comment? en rentrant dans les paramettres et en désactivant les cp et / ou en augmentant la consigne d eau??? a ce propos quelle est ta consigne actuel???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 31-05-2012 11:44
commence par nous donner la réference de tes machines .
si tes groupes ne démarrent pas tu peux avoir :
*une boucle de sécurité ouverte
* une commande a distance ouverte
*un délestage de tes compresseurs
j'ai rarement vu de Groupe TRANE sans un automate bien fait qui au moins te donne les défauts.
allez aide nous et on t'aidera.
bah c'est ça aussi !!!! |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 31-05-2012 19:02
Bonsoir. Une secu ouverte? sur le circuit commande.
Pat |  Profil
|
|
ideam 96
| Posté : 31-05-2012 22:15
Heu, le général de la puissance été disjoncté dans l'armoire inaccessible
Je vous ai sollicité pour rien, je pensais tellement a une broutille ( pas évidante pour un néophyte comme moi )
Désolé |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 01-06-2012 07:50
pas grave l'essentiel c'est d'avancer.
mais question bête: t'as pas de multimetre afin de contrôler la tension sur le groupe ?
Si c'est pas les cas c'est grave car c'est l'outillage de base pour dépanner , et aussi c'est la manip de base à faire surtout si aucun voyant ou afficheur ne s'allume
Allé on est tous passé par là quoi que
|  Profil
|
|
ideam 96
| Posté : 01-06-2012 16:19
Pour vérifier l absence de tension en principe je fais avec les doigts et un miroir pour voir si mes cheveux se dressent!....
Mais la, les groupe étant haut et moi tellement obnubilé par une autre panne que je n ai pas monte l échelle et la caisse à outils sur le toit.....
Je sais, je sais..... Désolé :paf
|  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 01-06-2012 17:30
Bonsoir. le petit gars est un peu perdu, essayons de l'aider plutot que de se moquer, il est vrai qu'un appareil de mesure de tension est un minimum ainsi que les manos appropriés pour chaque type de fluide. Mais il faut tout transporter sur le lieux du forfait. L'enquete est à suivre. le wwwfrigo est en place à nous de jouer.
Il faudrait aussi nous en dire plus sur ta façon de proceder? Et pourrait surement nous
Pat |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 01-06-2012 21:32
Des fois il faut penser a l'accès et monter la caisse a outil est défois plus que hard sur certain cite
|  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 02-06-2012 11:04
salut ideam et tous
ne le prends pas pour de la moquerie, ce n'est pas le cas du tout, mais je reprends ton 1er post:
"je vous voit venir avec:
il y a t'il du courant....?
....."
A+
AGFroid |  Profil
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 02-06-2012 11:10
Mon avis personnel ( même si ca interesse personne)
ça prend combien de temps pour écrire un message et poser une question ?
je vous répond : plus que de vérifier une tension .
avec Mars, et c'est pas dirigé contre IDEAM, juste qu'en tant que responsable d'équipe bah des fois t'as les boules quand ton mec te fais passer pour un guignol devant ton client parce que il a bacler son intervention.
bah c'est ça aussi !!!! |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 02-06-2012 11:10
Bonjour. Moi j'ai tout en "double" le mini dans un sac à dos genre ceux que l'on utilise pour la rendo, clés à cliquet , quelques tournevis isolés, bouts de fils, une ou deux clés à molette, et bien sur l'indispensable appareil de mesure au cas ou,des docs et cahier d'intervention. Très pratique car beaucoup moins mal au dos et me libere les mains pour autre chose style compresseur d'air pour nettoyer les condenseurs, ou volutes de soufflage, ce qui va faire plaisir à ceratins n'est-ce pas?
Pat |  Profil
|
|
Lukycold 779 Membre averti
| |