Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Climatisation Sanyo défaut E04
AuteurClimatisation Sanyo défaut E04
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 30-05-2012 12:10

Salut,

J'ai sur une Climatisation Sanyo un défaut E04.
D'après se que j'ai pu trouver, c'est un défaut communication.
Pouvez vous me le confirmer ?

U.E: CR 364 GVH56B
U.I: SPW-XR 364

Tension relevé alim 230v
Tention relevé com 26V alternatif

Merci


  Profil  www  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 30-05-2012 18:14

Merci pour la réponse
C'est la carte électronique qui est morte.
Pas la carte alimentation mais l'autre carte.
À+


  Profil  www  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 02-06-2012 16:04

salut,
j'en ai remplacé une jeudi, sur un SPW-CR184GVH56B, il faut retirer l'EEPROM (IC006) et la remplacer par celle de la carte d'origine. Sinon, rebelote défaut E04.
@ +
Fab

  Profil  