Le cordon ne vas pas couvrir la surface négative de l'écoulement?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:12

Citation : Lukycold 

Je donne ma langue à la chatte,,,,,Hi hi


 


oui c'est ce que se sont dit les 3 dépanneur avant, donc 3 interventions,consequences un bac déformé sur un évapo tous neuf , donc sous garantie, et une petite, toute petite mise en demeure du client .

la chambre froide avait 2 mois.




Message édité par : mars / 12-05-2012 22:16


  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:14

Non le soucis n'es pas là, même si effectivement ça ne touche pas bien , l'ambiance dans le tube est suffisante pour empecher la prise en glace dedans.



  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:15

donc le syphon ne se désamorce pas?

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:15

Citation : guitals 

le syphon négatif se désamorce? 



Tu vois tu étais sur la bonne piste, mais pourquoi il se désamorce?

( regle sur syphon negatif)



  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 12-05-2012 22:16

SOIR

Le syphon est dans le volume négatif?

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:16

il doit être plus grand et former une lire?

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 22:17

Donc si nous avons un conduit bien dégagé le problème est soit transmi par ce tube ou alors cela se trouve à l'entrée du bac et syphon??

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:19

Le gars voulais faire un truc propre et esthétique vu que sur la meme colonne il y avait 2 syphons et en a oublier les règles de l'art, ou bien n'a pas voulu le faire en raison d'un leger manque de place pour parfaire son chef d'oeuvre.



  Profil  
fylip22
168  
   

fylip22
  Posté : 12-05-2012 22:19

Bonsoir,

Peut-être qu'il manque un siphon spécifique pour une chambre froide négative, c'est-à-dire un siphon avec une colonne d'eau d'au moins 20 cm ?

PS : pour mémoire, voici comment s'écrit siphon !

À bientôt,

fylip22

  Profil  www  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:20

tu as une photo pour voir un peu?

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:21

Citation : guitals 

il doit être plus grand et former une lire?
 


Tu as la victoire malgré le point d'interrogation, il fallait être sûr

Bon VICTOIRE de Guitals



  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:21

merci fylip. tu c on est pas trop allez a l'école faut pas nous en vouloir

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 22:22

Sur la photo ta resistance de bac ne me semble pas bien grande?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:22

Citation : fylip22 

Bonsoir,

Peut-être qu'il manque un siphon spécifique pour une chambre froide négative, c'est-à-dire un siphon avec une colonne d'eau d'au moins 20 cm ?

PS : pour mémoire, voici comment s'écrit siphon !

À bientôt,

merci ,

fylip22 




  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:24

Citation : Lukycold 

Sur la photo ta resistance de bac ne me semble pas bien grande?


 


les résistances étaient clipsées dans le fond du bac à condensat, je les ai en décablé afin d'enlever le bac.



  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:25

Citation : mars 

Citation : guitals 

il doit être plus grand et former une lire?
 


Tu as la victoire malgré le point d'interrogation, il fallait être sûr

Bon VICTOIRE de Guitals

moi je dit ça, je dit rien. 

pour ma défence j"aipas vu a quoi ressemblé le syphon (oups pardon fylip)

je ne peu plus rien affirmé on me fait tellement douté en ce moment comme tu as pu le voir sur le sujet" puissance sur pac..." :paf :paf

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:30

En effet le siphon n'avait pas de garde assez grande, et le désamorçage était sytématique.

L'évapo dans la chambre froide positive est dans le même axe que le negatif et quasi au même niveau, alors le monteur n'as pas eu la place de faire une assez grande remontée.

cela m'a donc obligé au final a décaler le syphon de la negative un peu plus sur le côté permettant ainsi de faire une garde de 30 cm( pour être tranquil).

c'est un peu moins esthétique car les syphons ne sont plus alignés mais en pvc blanc ça jure pas trop et en plus y a plus de probleme.



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:34


je ne peux plus rien affirmer on me fait tellement douter en ce moment comme tu as pu le voir sur le sujet" puissance sur pac..." :paf :paf  


Mais non quand on est sûr faut le dire et là tu as raison.

non j'ai pas pris de photos après, il était 22 heures le temps de redescendre la cf à température et la fatigue ,j'ai lancé mes clous dans mon camion et je suis parti rejoindre maman.



  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:36

ou ca sens l'astreint ca

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:48

et oui , appel au environ de 18h00, à peine rentré du taf qu'i l fallait y retourner

Bon au moins c'est fait, mais ça nous à coûter tous les déplacements, un bacs à condensat neuf, les remarques ( au passage justifiées) du client.

Coût de ma réparation en pieces: 20 ou 30 euros de pvc blanc diam 40.

Le probleme après c'était le client qui voulait que ce soit moi qui vienne tous le temps même s'il fallait attendre.

alors doucement je lui est expliqué que ce serait pas possible, car je suis le plus loin 80 km.

Au final c'est un autre collegue plus près qui entretien, on a même vendu d'autres install par la suite.






Message édité par : mars / 12-05-2012 22:49


  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:51

le plus important dans c situation c de ne pas enfoncer les collègues.
il faut toujours rester solidaire

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:56

oui c'est ma politique.
Tiens ça me fait penser à la fois où un collegue avait oublié de remettre l'horloge de degivrage en position horaire de degivrage ( sur les microrex mecanique).

déplacement un samedi en astreinte pour bibi;

j'ai bouiné un truc sur mon rapport, ça n'a rien coûté à la boite ni au client, seulement un bon café au collegue le lundi, ( oui je bois pas)

j'aime pas enfoncer les copains.



  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 23:10

tu ne gagne rien a enfoncer au contraire ton chef n'aura pas plus d'estime pour toi mais moins pour l'autre. et après tu aur t collègue sur le dos.
j'ai la meme politique que toi

  Profil  
Aller à la page : [ 1 | 2 ]
Sauter à :