Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:11
Le cordon ne vas pas couvrir la surface négative de l'écoulement?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:12
Citation : Lukycold
Je donne ma langue à la chatte,,,,,Hi hi
oui c'est ce que se sont dit les 3 dépanneur avant, donc 3 interventions,consequences un bac déformé sur un évapo tous neuf , donc sous garantie, et une petite, toute petite mise en demeure du client .
la chambre froide avait 2 mois.
Message édité par : mars / 12-05-2012 22:16 |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:14
Non le soucis n'es pas là, même si effectivement ça ne touche pas bien , l'ambiance dans le tube est suffisante pour empecher la prise en glace dedans.
|  Profil
|
|
guitals 382 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:15
donc le syphon ne se désamorce pas? |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
duss 597 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:16
SOIR
Le syphon est dans le volume négatif?
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
guitals 382 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:16
il doit être plus grand et former une lire?
|  Profil
|
|
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:17
Donc si nous avons un conduit bien dégagé le problème est soit transmi par ce tube ou alors cela se trouve à l'entrée du bac et syphon??
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:19
Le gars voulais faire un truc propre et esthétique vu que sur la meme colonne il y avait 2 syphons et en a oublier les règles de l'art, ou bien n'a pas voulu le faire en raison d'un leger manque de place pour parfaire son chef d'oeuvre.
|  Profil
|
|
fylip22 168
| Posté : 12-05-2012 22:19
Bonsoir,
Peut-être qu'il manque un siphon spécifique pour une chambre froide négative, c'est-à-dire un siphon avec une colonne d'eau d'au moins 20 cm ?
PS : pour mémoire, voici comment s'écrit siphon !
À bientôt,
fylip22 |  Profil www
|
|
guitals 382 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:20
tu as une photo pour voir un peu? |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
guitals 382 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:21
merci fylip. tu c on est pas trop allez a l'école faut pas nous en vouloir |  Profil
|
|
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:22
Sur la photo ta resistance de bac ne me semble pas bien grande?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:22
Citation : fylip22
Bonsoir,
Peut-être qu'il manque un siphon spécifique pour une chambre froide négative, c'est-à-dire un siphon avec une colonne d'eau d'au moins 20 cm ?
PS : pour mémoire, voici comment s'écrit siphon !
À bientôt,
merci ,
fylip22
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
guitals 382 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:25
Citation : mars
Citation : guitals
il doit être plus grand et former une lire?
Tu as la victoire malgré le point d'interrogation, il fallait être sûr
Bon VICTOIRE de Guitals
moi je dit ça, je dit rien.
pour ma défence j"aipas vu a quoi ressemblé le syphon (oups pardon fylip)
je ne peu plus rien affirmé on me fait tellement douté en ce moment comme tu as pu le voir sur le sujet" puissance sur pac..." :paf :paf |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:30
En effet le siphon n'avait pas de garde assez grande, et le désamorçage était sytématique.
L'évapo dans la chambre froide positive est dans le même axe que le negatif et quasi au même niveau, alors le monteur n'as pas eu la place de faire une assez grande remontée.
cela m'a donc obligé au final a décaler le syphon de la negative un peu plus sur le côté permettant ainsi de faire une garde de 30 cm( pour être tranquil).
c'est un peu moins esthétique car les syphons ne sont plus alignés mais en pvc blanc ça jure pas trop et en plus y a plus de probleme.
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:34
je ne peux plus rien affirmer on me fait tellement douter en ce moment comme tu as pu le voir sur le sujet" puissance sur pac..." :paf :paf
Mais non quand on est sûr faut le dire et là tu as raison.
non j'ai pas pris de photos après, il était 22 heures le temps de redescendre la cf à température et la fatigue ,j'ai lancé mes clous dans mon camion et je suis parti rejoindre maman.
|  Profil
|
|
guitals 382 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:36
ou ca sens l'astreint ca |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
guitals 382 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:51
le plus important dans c situation c de ne pas enfoncer les collègues.
il faut toujours rester solidaire |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 22:56
oui c'est ma politique.
Tiens ça me fait penser à la fois où un collegue avait oublié de remettre l'horloge de degivrage en position horaire de degivrage ( sur les microrex mecanique).
déplacement un samedi en astreinte pour bibi;
j'ai bouiné un truc sur mon rapport, ça n'a rien coûté à la boite ni au client, seulement un bon café au collegue le lundi, ( oui je bois pas)
j'aime pas enfoncer les copains.
|  Profil
|
|
guitals 382 Membre averti
| Posté : 12-05-2012 23:10
tu ne gagne rien a enfoncer au contraire ton chef n'aura pas plus d'estime pour toi mais moins pour l'autre. et après tu aur t collègue sur le dos.
j'ai la meme politique que toi |  Profil
|
|
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |