  Posté : 12-05-2012 21:33

Voilà je voulais lancer ma devinette:

à quoi est ce dû?

Indication:

CF négative, exterieur cf climatisé à 22°c.

1 panneau commun à la cf positive côté
ecoulement eau.

regulation froid parfaite.
à vos jeux:






autre vue:




Message édité par : mars / 12-05-2012 21:38


  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 21:37

a quoi est du quoi?

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 12-05-2012 21:38

bonsoir à tous



mars je veux bien essayé de jouer, mais j'ai pas compris ce que tu veux

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 21:38

Qui fait quoi????

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:39

pardon j'avais zapper les photos :paf



  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 21:40

Voila avec photos cela va mieux!


Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:40

Autre indice,

regarder bien la localisation de la glace, quasi rien sur la batterie qui est propre.



  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 21:40

pas de cyphon sur l'écoulement?

  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 21:41

shemelec hs?

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 12-05-2012 21:41

bonsoir a tous

c'est mieux avec des photos

je dirais bien une resistence hs, ecoulement ou bac, mais je pense pas que ce soit ca, ce serait trop facile

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:43

si derriere le panneau car il fallait laisser le plus de place sur les étagères.

Par contre t'es chaud bouillant



  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 21:43

pas de résistance de bacs ni de sous taules?

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:44

resistances non!



  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 12-05-2012 21:45

bonsoir à tous

une resistence de sous tole
qu'est ce que c'est doudou dis donc

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:45

Citation : guitals 

pas de cyphon sur l'écoulement? 


Tu brûles



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:45

Aucun probleme de resistances



  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 21:47

Oui effectivement batterrie semble faire sont dégivrage correctement puique je constate qu'elle est bien dégagé!
Donc je pencherais pour un problème sur les écoulements lors des dégivrage

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 12-05-2012 21:47

problème de vapeur qui remontent par la vidange ?

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:50

Citation : pierre 

problème de vapeur qui remontent par la vidange ? 


Pas mal,mais plus de détails tu auras:

syphon de la chambre négative branché sur le même écoulement que la cf positive au dos.

Maintenant il faut détailler un peu plus.

Enfin à vous de détailler



  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 21:50

Pente inversé sur le bac?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:52

Citation : Lukycold 

Pente inversé sur le bac?


 


Non pente certe legere mais suffisant car c'est pas ça qui a été modifié et y a plus de probleme.



  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 21:53

il y a un syphon commun pour les deux chambre. donc l'évap négatif n'est pas protégé des remontées d'air de la positive

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:54

Le probleme est bien sur l'écoulement mais un parametre bien precis spécialement, à bien faire pour une congel.



  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 21:54

Branchement en serie du syphon du négatif sur celui de la positif et celui-ci est boucher ?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:56

Citation : guitals 

il y a un syphon commun pour les deux chambre. donc l'évap négatif n'est pas protégé des remontées d'air de la positive 


Je sais pas si je dois te donner la victoire mais t'es mega chaud bouillant, chaque cf a son syphon, et ça coule dans le même pvc au final.



  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 21:57

ne pas oublier le traçage du fond du syphon pour eviter la glace qui pourrai obturer le passage

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 21:57

il y a deux syphon?

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 21:58

Allé allé c'est pas si loin

Les regles pour les syphons de cf négative



  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 12-05-2012 22:00

le cordon de chauffe situé a l'intérieur de la vidange négative est positionné dans le syphon de la ch + et fait remonter de la vapeur d'eau dans l"evap négatif

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 22:01

Un traceur dehors et un tracer dedans?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:01

Citation : guitals 

il y a deux syphon? 


oui un pour chaque cf voyons

le monteur qui a fait ça a suivi une certaine logique en mettant un syphon pour chaque mais il y en a un qui ne respecte pas les regles d'installation ( celui du négatif) ( la resistance d'écoulement marche très bien et sort correctement de la cf negative et rentre bien dans le syphon)



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:02

Citation : Lukycold 

Un traceur dehors et un tracer dedans?


 


Je t'ai pas compris là?

Que veux tu dire par traceur?



  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 22:03

Je donne ma langue à la chatte,,,,,Hi hi

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:03

tu as deux syphon ou pas?

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:04

Citation : guitals 

tu as deux syphon ou pas? 


oui un pour chaque évapo.



  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-05-2012 22:04

Je voulais dire cordon chauffant. Peut être une erreur de puissance?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 12-05-2012 22:04

moi aussi

  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:05

pardon j'avais pas vu le cordon fonctionne tout le temps ou pas?

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-05-2012 22:06

Citation : Lukycold 

Je voulais dire cordon chauffant. Peut être une erreur de puissance?


 


Non comme tu le vois le cordon est classique et n'est pas mal dimenssionné.
Le seul reproche que je ferai et c'est un détails , c'est que ce cordon est plat et qu'en général on les utilise autour d'un tube et pas dedans, mais le probleme n'est pas là.




Le cordon chauffe en permanence , c'est pas ça le soucis.

Message édité par : mars / 12-05-2012 22:08


  Profil  
guitals
382  
    
 Membre averti

guitals
  Posté : 12-05-2012 22:09

le syphon négatif se désamorce?

  Profil  